boas,
necessito da v/ ajuda:
construi casa em 2007 e após muitas consultas decidi instalar ventiloconvectores na casa para ter a possibilidade de instalar mais tarde uma bomba de calor para frio e quente.
assim instalei apenas um recuperador a lenha ecofogo ligado a um deposito de inércia de 500l e este ligado aos ventiloconvectores.
no entanto desde o inicio que tenho problemas e não consigo aquecer a casa, apesar do deposito chegar a 70º.
alguns factos:
- a casa das máquinas está numa ponta da casa com o ponto mais distante a climatizar é a 40 m.
- tem 220 m2 area climatizavel
- dos 9 ventiloconvectores alguns nunca ligam (estão programados para ligar aos 40ºc), enquanto que outros (os mais próximos ) apenas emitem ar "tépido".
o instalador contratado "faliu" depois de concluir a instalação e todos os que tentei contratar ou quiseram impingir-me uma instalação totalmente nova, ou não me transmitiram segurança suficiente para contratá-los.
qual poderá ser o problema da casa? necessidade de outra fonte de calor para o depósito? dimensão da tubagem? ar na tubagem?
obrigado pela ajuda,
filipe
necessito da v/ ajuda:
construi casa em 2007 e após muitas consultas decidi instalar ventiloconvectores na casa para ter a possibilidade de instalar mais tarde uma bomba de calor para frio e quente.
assim instalei apenas um recuperador a lenha ecofogo ligado a um deposito de inércia de 500l e este ligado aos ventiloconvectores.
no entanto desde o inicio que tenho problemas e não consigo aquecer a casa, apesar do deposito chegar a 70º.
alguns factos:
- a casa das máquinas está numa ponta da casa com o ponto mais distante a climatizar é a 40 m.
- tem 220 m2 area climatizavel
- dos 9 ventiloconvectores alguns nunca ligam (estão programados para ligar aos 40ºc), enquanto que outros (os mais próximos ) apenas emitem ar "tépido".
o instalador contratado "faliu" depois de concluir a instalação e todos os que tentei contratar ou quiseram impingir-me uma instalação totalmente nova, ou não me transmitiram segurança suficiente para contratá-los.
qual poderá ser o problema da casa? necessidade de outra fonte de calor para o depósito? dimensão da tubagem? ar na tubagem?
obrigado pela ajuda,
filipe
-
mauri
- Membro Platinium

- Mensagens: 7877
- Registado: sexta set 04, 2009 1:04 am
- Localização: Amadora
Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores
não há aí ninguém que possa dar uma ajuda a este novo membro?
eu não tenho conhecimentos. quem tenha que diga de sua justiça.
eu não tenho conhecimentos. quem tenha que diga de sua justiça.
-
filipe70
Autor do tópico - Novo membro

- Mensagens: 4
- Registado: terça fev 16, 2010 8:11 pm
Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores
obrigado pela força mauri
-
pirika
- Membro Dedicado

- Mensagens: 34
- Registado: terça jan 06, 2009 5:23 pm
Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores
posso-me enganar, mas penso que a ligação devia passar directamente pelos convectores...
já agora se puderes carregar algumas imagens d toda a instalação, talvez s possa arranjar alguma solução...
já agora se puderes carregar algumas imagens d toda a instalação, talvez s possa arranjar alguma solução...
-
DrLabel
- Membro

- Mensagens: 6
- Registado: segunda abr 27, 2009 8:10 pm
Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores
boas
olha tenho uma instalação mista com piso radiante e ventiloconvectores, ligados a uma maquina de geotermia. tinha o mesmo problema. como a maquina de geotermia não faz mais de 40º de agua por causa do piso radiante os ventiloconvectores nunca ligavam. o que eu fiz foi tirar a sonda que "lê" a temperatura da agua de cada um deles mas deixei a que "lê" a temperatura da divisão. e voilá aquecem as casas onde estão, mas uma coisa muito importante não penses que sentes ar muito quente a sair deles sai sim morno mas pelo menos no meu caso conseguem por na boa uma divisão na casa dos 25 a 30º.
olha tenho uma instalação mista com piso radiante e ventiloconvectores, ligados a uma maquina de geotermia. tinha o mesmo problema. como a maquina de geotermia não faz mais de 40º de agua por causa do piso radiante os ventiloconvectores nunca ligavam. o que eu fiz foi tirar a sonda que "lê" a temperatura da agua de cada um deles mas deixei a que "lê" a temperatura da divisão. e voilá aquecem as casas onde estão, mas uma coisa muito importante não penses que sentes ar muito quente a sair deles sai sim morno mas pelo menos no meu caso conseguem por na boa uma divisão na casa dos 25 a 30º.
-
filipe70
Autor do tópico - Novo membro

- Mensagens: 4
- Registado: terça fev 16, 2010 8:11 pm
Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores
boa noite a todos,
antes de mais as minhas sinceras desculpas por não ter respondido ás vossas questões, a verdade é que só nos lembramos de santa bárbara quando troveja e o inverno vem ai...
no próximo fim de semana enviarei fotos da instalação e mais detalhes acerca da mesma,
cumprimentos
antes de mais as minhas sinceras desculpas por não ter respondido ás vossas questões, a verdade é que só nos lembramos de santa bárbara quando troveja e o inverno vem ai...
no próximo fim de semana enviarei fotos da instalação e mais detalhes acerca da mesma,
cumprimentos
-
raposo
- Membro Silver

- Mensagens: 147
- Registado: domingo ago 03, 2008 6:12 am
Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores
o problema esta na capacidade do deposito de inerçia, 500 l e pouco.
-
filipe70
Autor do tópico - Novo membro

- Mensagens: 4
- Registado: terça fev 16, 2010 8:11 pm
Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores
boa noite membros do forum,
junto envio fotos da instalação.
segundo pude averiguar no ultimo ano, parece que todos os ventiloconvectores estão mal montados- sem purgadores nos pontos mais altos ( cada ventiloconvector tem um), sem entrada de ar adequada, grelhas de insuflação demasiado pequenas e mal montadas.
enfim, um cenário nada animador que me leva a ponderar a hipótese de esquecer o investimento de 10.000€ que fiz e optar por algo que cumpra com os requisitos mínimos para aquecer a casa.
contudo, antes de tomar uma decisão, gostava de ouvir as v/ sugestões acerca deste problema e eventuais soluções para o mesmo.
obrigado pela ajuda
um abraço
filipe
junto envio fotos da instalação.
segundo pude averiguar no ultimo ano, parece que todos os ventiloconvectores estão mal montados- sem purgadores nos pontos mais altos ( cada ventiloconvector tem um), sem entrada de ar adequada, grelhas de insuflação demasiado pequenas e mal montadas.
enfim, um cenário nada animador que me leva a ponderar a hipótese de esquecer o investimento de 10.000€ que fiz e optar por algo que cumpra com os requisitos mínimos para aquecer a casa.
contudo, antes de tomar uma decisão, gostava de ouvir as v/ sugestões acerca deste problema e eventuais soluções para o mesmo.
obrigado pela ajuda
um abraço
filipe
- Anexos
-
- Grelha de entrada e saida de ar ao ventiloconvector
- Ventiloconvector quarto2.JPG (27.79 KiB) Visto 10084 vezes
-
- Tubagem que liga o permutador aos ventiloconvectores. Divide-se em dois circuitos á saida do permutador
- Pormenor ligação permutador.JPG (40.92 KiB) Visto 10084 vezes
-
- Permutador 500l.JPG (43.41 KiB) Visto 10084 vezes