duvida contador de excedente
-
mcarneiro
- Membro Silver

- Mensagens: 750
- Registado: quinta mar 29, 2012 7:25 pm
- Localização: Lagos
Re: duvida contador de excedente
boas,
isto a mim cheira-me a caldeirada nas medições, não usem esses medidores de meter na tomada porque isso nâo faz medições medições reais, a melhor maneira é medir com uma pinça amperimetrica, no cabo da fase que sai do dijuntor/direncial da EDP, medem os amperes que estão a ser consumidos , medem a voltagem que recebem da rede, e depois é só multiplicar o valor dos amperes pela voltagem. exemplo 0.6A X 237V = 142.2W, e é claro que para efeitos de dimencionamento de um equipamento de autoconsumo , têm que estar ligados os equipamentos que normalmente estão ligados todo o dia, a medição deve ser feita com os compressores dos frigorificos e arcas ligados, já agora não esquecer que um sistema de por exemplo de 500w nunca produz 500w, nem no pico do dia.
isto a mim cheira-me a caldeirada nas medições, não usem esses medidores de meter na tomada porque isso nâo faz medições medições reais, a melhor maneira é medir com uma pinça amperimetrica, no cabo da fase que sai do dijuntor/direncial da EDP, medem os amperes que estão a ser consumidos , medem a voltagem que recebem da rede, e depois é só multiplicar o valor dos amperes pela voltagem. exemplo 0.6A X 237V = 142.2W, e é claro que para efeitos de dimencionamento de um equipamento de autoconsumo , têm que estar ligados os equipamentos que normalmente estão ligados todo o dia, a medição deve ser feita com os compressores dos frigorificos e arcas ligados, já agora não esquecer que um sistema de por exemplo de 500w nunca produz 500w, nem no pico do dia.
Cumprimentos
Mario

http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario

http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
-
CrOhN
- Membro Gold

- Mensagens: 1724
- Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Re: duvida contador de excedente
Com a pinça amperimétrica apenas sabes quantos A estão a fluir, mas isso pouco te diz do consumo em W. Especialmente em consumos baixos e com fontes sem correcção de factor de potência.
De qualquer forma, 50W (sem frigorificos ou arcas) parece-me correcto. Em casa tenho sempre um desktop ligado como servidor, uns 80-10W são para ele. O resto, é router, ap's, switch. Neste cenário, o consumo minimo anda pelos 160W.
Dimensionar autoconsumo para equipamentos que ligam intermitentemente, não me parece o mais correcto.
De qualquer forma, 50W (sem frigorificos ou arcas) parece-me correcto. Em casa tenho sempre um desktop ligado como servidor, uns 80-10W são para ele. O resto, é router, ap's, switch. Neste cenário, o consumo minimo anda pelos 160W.
Dimensionar autoconsumo para equipamentos que ligam intermitentemente, não me parece o mais correcto.
-
mcarneiro
- Membro Silver

- Mensagens: 750
- Registado: quinta mar 29, 2012 7:25 pm
- Localização: Lagos
Re: duvida contador de excedente
CrOhN Escreveu:Com a pinça amperimétrica apenas sabes quantos A estão a fluir, mas isso pouco te diz do consumo em W. Especialmente em consumos baixos e com fontes sem correcção de factor de potência.
De qualquer forma, 50W (sem frigorificos ou arcas) parece-me correcto. Em casa tenho sempre um desktop ligado como servidor, uns 80-10W são para ele. O resto, é router, ap's, switch. Neste cenário, o consumo minimo anda pelos 160W.
Dimensionar autoconsumo para equipamentos que ligam intermitentemente, não me parece o mais correcto.
Não les-te o post todo....
Está lá o exemplo para calcular o valor em W , obviamente que tem que medir a tensão que está a ser fornecida pela rede, que é o que esses medidores de tomada baratos não fazem , assumem apenas que atensão é 230v e até em alguns casos assumem que são 220v
quando ao comsumo dos frigorificos e arcas , tem sempre que se contar quando os compressores estão a trabalhar , porque os compressores funcionam muitas vezes por hora, variando com o modelo e a quandidade de vezes que as portas são abertas,
são eles ( e o ar condicionado ,para quem tem) os responsaveis pelo consumo permanente durante o dia.
Cumprimentos
Mario

http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario

http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
-
CrOhN
- Membro Gold

- Mensagens: 1724
- Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Re: duvida contador de excedente
Li pois. Ao teu cálculo, como estamos a falar de corrente alternada, falta o factor de potência (que os medidores de tomada normalmente, também medem). Os medidores que não medem factor de potência são os Owl e similares.
O meu owl regista cerca de 100W de consumo, estando ligada apenas a máquina de lavar em stand-by. Medes o mesmo consumo com um medidor de tomada, dá pouco mais de 1W.
O meu owl regista cerca de 100W de consumo, estando ligada apenas a máquina de lavar em stand-by. Medes o mesmo consumo com um medidor de tomada, dá pouco mais de 1W.
-
apph
Autor do tópico - Membro Dedicado

- Mensagens: 28
- Registado: quinta ago 06, 2015 12:27 pm
Re: duvida contador de excedente
Gostoborllock Escreveu:Eu gostava de saber é como tem isso tudo e tem consumos de 50w, só se for por uns breves instantes quando o frigorifico, combinados e arca se desligam, mas para isso tinham de se desligar todos ao mesmo tempo, o que não me parece! E já nem falo no resto dos aparelhos...
-
visitante1
- Membro Platinium

- Mensagens: 3322
- Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
- Localização: Região norte
Re: duvida contador de excedente
Eu não gosto, gostaria!apph Escreveu:Gostoborllock Escreveu:Eu gostava de saber é como tem isso tudo e tem consumos de 50w, só se for por uns breves instantes quando o frigorifico, combinados e arca se desligam, mas para isso tinham de se desligar todos ao mesmo tempo, o que não me parece! E já nem falo no resto dos aparelhos...
Ainda vão chegar á conclusão que afinal o fornecedor de energia vai ter que devolver dinheiro, tão pouco são os consumos não tarda nada são é negativos!!
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
-
JoCole
- Membro

- Mensagens: 11
- Registado: segunda mar 30, 2015 12:42 pm
Re: duvida contador de excedente
Sim, os consumos de 50W acontecem 3 ou 4 vezes por dia e por um período muito curto. Quando não está ninguém em casa (ou estão todos a dormir) o consumo na maior parte do tempo anda entre os 150 e 250W.borllock Escreveu:Eu gostava de saber é como tem isso tudo e tem consumos de 50w, só se for por uns breves instantes quando o frigorifico, combinados e arca se desligam, mas para isso tinham de se desligar todos ao mesmo tempo, o que não me parece! E já nem falo no resto dos aparelhos...
Na figura as últimas 24h.
- Anexos
-
- 24 horas.png (18.38 KiB) Visto 3347 vezes
AQS Vulcano
2x250W Gintech + APS YC500 + Owl intuition PV
2x250W Gintech + APS YC500 + Owl intuition PV
-
borllock
- Membro Silver

- Mensagens: 140
- Registado: segunda dez 22, 2014 9:39 am
Re: duvida contador de excedente
Isso foi obtido com que medidor?
Com esses consumos o ideal é um módulo virado para sudeste e outro para sudoeste.
Com esses consumos o ideal é um módulo virado para sudeste e outro para sudoeste.
-
apph
Autor do tópico - Membro Dedicado

- Mensagens: 28
- Registado: quinta ago 06, 2015 12:27 pm
Re: duvida contador de excedente
Haa. Assim ja concordo.JoCole Escreveu:Sim, os consumos de 50W acontecem 3 ou 4 vezes por dia e por um período muito curto. Quando não está ninguém em casa (ou estão todos a dormir) o consumo na maior parte do tempo anda entre os 150 e 250W.borllock Escreveu:Eu gostava de saber é como tem isso tudo e tem consumos de 50w, só se for por uns breves instantes quando o frigorifico, combinados e arca se desligam, mas para isso tinham de se desligar todos ao mesmo tempo, o que não me parece! E já nem falo no resto dos aparelhos...
Na figura as últimas 24h.
Isso deve dar uma media de consumos de 200wh
-
apph
Autor do tópico - Membro Dedicado

- Mensagens: 28
- Registado: quinta ago 06, 2015 12:27 pm
Re: duvida contador de excedente
De 50 para 200 e mais, sem outros consumos, ainda vai uma grande diferenca.JoCole Escreveu:Eu tenho praticamente o mesmo sempre ligado e ao longo do dia registo várias vezes consumos de apenas 50Wapph Escreveu:Basicamente tenho 1 frig, 2 combinados, 1 arca, central de alarme, camara que serve de video porteiro para ver nas tv's, standby de 2 tv led, box de tv, router de internet e hub de registo de producoes do autoconsumo e da microproducao. Nao sei se me esta a escapar mais alguma coisa.sousacastro Escreveu:400/500 w de consumo constante? Eu tenho qd não está a funcionar a arca e frigorifico cerca de 50w o que é que voce tem sempre ligado para gastar tanto?
-
JoCole
- Membro

- Mensagens: 11
- Registado: segunda mar 30, 2015 12:42 pm
Re: duvida contador de excedente
O medidor é um Owl intuition.borllock Escreveu:Isso foi obtido com que medidor?
Com esses consumos o ideal é um módulo virado para sudeste e outro para sudoeste.
A ideia de colocação dos painéis mesmo essa.
AQS Vulcano
2x250W Gintech + APS YC500 + Owl intuition PV
2x250W Gintech + APS YC500 + Owl intuition PV
-
JoCole
- Membro

- Mensagens: 11
- Registado: segunda mar 30, 2015 12:42 pm
Re: duvida contador de excedente
Quando falei de 50W era para dar um valor mínimo de consumo, não um valor médio.apph Escreveu:De 50 para 200 e mais, sem outros consumos, ainda vai uma grande diferenca.
Isto para salientar que mesmo com vários equipamentos sempre ligados, em autoconsumo haverá sempre alturas em que se vai injectar parte da produção na rede.
AQS Vulcano
2x250W Gintech + APS YC500 + Owl intuition PV
2x250W Gintech + APS YC500 + Owl intuition PV
-
apph
Autor do tópico - Membro Dedicado

- Mensagens: 28
- Registado: quinta ago 06, 2015 12:27 pm
Re: duvida contador de excedente
Sim. Mas conforme citou parece que se referia a valores medios. Claro que para autoconsumo nao se pode olhar ao minimo mas sim a valores medios. Eu actualmente tenho consumos medios sem consumos extras, de cerca de 250wh. Optei por colocar um painel a sudeste, outro a sul e outro a sudueste. As horas de maior producao, coincide com hora de ponta, que é entre as 11 e as 13, pois almoco quase sempre em casa e assim acabo por aproveitar um pouco mais. Por exemplo agora no verao, desde as 8h ate as 18 consigo cobrir os consumos, claro sem os tais consumos extras. Com os 3 paineis, claro que estou a desperdicar neste momento cerca de 1kw por dia. Ja no inverno os 3 paineis ajudam, comparadamente a 2 paineis.JoCole Escreveu:Quando falei de 50W era para dar um valor mínimo de consumo, não um valor médio.apph Escreveu:De 50 para 200 e mais, sem outros consumos, ainda vai uma grande diferenca.
Isto para salientar que mesmo com vários equipamentos sempre ligados, em autoconsumo haverá sempre alturas em que se vai injectar parte da produção na rede.