proble

Mensagem por Deividsp »

Boa Tarde pessoal.

peguei um sistema já instalado apresentando uma baixa corrente vindo das placas.
segue os dados do sistema: 8 placas de 140W 18V 7,7A ligadas em dois grupos de 4 placas em paralelo cada grupo e os dois grupos ligados em série.
controlador de carga VS4524BN, inversor de 24V 2000 W e baterias de 12V 240 ah.

Eis a situação: a tensão que mostra no display do controlador vindo das placas é 40V e a corrente não sobe mais do que 1,5 A, a tensão que detecta das baterias é 27 V.


podem pedir mais detalhes se precisarem.
vlw

Avatar do Utilizador

g_card
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 260
Registado: segunda mar 10, 2008 10:13 pm
Localização: atras-dos-montes

Re: proble

Mensagem por g_card »

uma apresentaçao primeiro nao era pedir muito...
"A natureza deu-nos duas orelhas e uma só boca para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar."

Avatar do Utilizador

RSSilva
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 355
Registado: quinta fev 04, 2016 9:33 pm
Localização: Ilha da Madeira

Re: proble

Mensagem por RSSilva »

Olá

Camarada, não sou especialista em fóruns, mas julgo que deverá ter mais cuidado na escrita.
A começar pelo título do seu tópico "proble".

Dito isto e pelos números que apresenta, parece que algo está mal, melhor, muito mal.
Um grupo de quatro painéis em paralelo, ligado em série a outro grupo idêntico, resultaria em aproximadamente 36V e 30,8 A, a produzir o máximo.
Parece que as tensões são aceitáveis, agora a corrente de 1,5A...
As ligações estão corretas? Os cabos bem encaixados?
Se fosse a si, verificava todas as ligações... Atendendo a que o sistema esteve instalado noutro lado, procure por cabos danificados ou oxidações nas fichas, vai ver que é coisa simples.

De qualquer das maneiras, neste "portal" das energias, existem pessoas mais qualificadas do que eu que lhe poderão ajudar.

Bem hajam!