ando novamente nas investigações.
vi que no inicio tinhas um grid tie chinoca.
qual a diferença de eficiência do steca para o chinoca.... tinhas 6x100w
Sim mas do Real e que me interessava. Pois o meu inversor também dizia 91% eficiência e na realidade nem aos 60% constante chegava. Por isso a troca por um supostamente com eficiências reais de 90% +/-
A trovoada de ontem fez estragos aqui pela zona e tambem me calhou a mim.
A faisca caiu na terra á uns 700metros de mim.
Um modem router, um filtro adsl/telefone, um led sinalização, um rele tudo morreu e o axpert está mais morto do que vivo.
Nem erro dá, tem o display e os leds em constante piscar.
Fico com uma baixa no sistema solar...
Em continuação a esta situação, qual deverá ser a mais correcta forma de termos protecção para este tipo de situações.
Unicamente tenho os paineis solares, estruturas e o axpert ligados a terra da habitação e tenho dijuntores diferenciais na entrada e saida AC.
Seria bom o pessoal mais entendido na materia dar umas suguestões para que todos nós tentarmos proteger as nossas instalações deste tipo de intempéries naturais....
Eu tambem tenho protecção para quase tudo, alias tinha, mas o inteligente do tecnico retirou o descarregador da linha telefonica quando eu não estava em casa e la se foi mais um router, que infelizmente para mim tinha uns meses e tinha custado bastante. Estou com o de reserva e ja encomendei outro, mas desta vez mais barato se não não me safo ja é o terceiro.
Vou recolocar o descarregador de novo e quando tiver tempo substituo a linha-
Um dos problemas é que antigamente nos edificios altos e sempre que possivel se colocavam para raios, protegendo assim as imediações canalizando as descargas para um ponto. Hoje em dia esse procedimento é negligenciado.
Caldeira, Fogão com caldeira, Recuperador a Biomassa.
40 Tubos x Solares térmicos C.F.
Projecto SMA Island, Bateria 20KW, Batrium BMS
e o sistema ja funciona novamente.
ando a consultar algumas empresas supostamente especializadas em energias fotovoltaicas e sistemas de protecção de energias,
para ver o que aconselham para prevenir o que se poder.
contra a natureza não ha muito a fazer mas o que se poder evitar, será bom.
Aqui deixo umas fotos do meu pequeno brinquedo a funcionar no seu melhor.
sistema constituido por:
a estrutura foi inventada e construida por mim
um solar tracker conhecido por alguns membros ca do forum
3 paineis de 80w
regulador steca solarix prs2020
177Ah de baterias
inversor victron 12v350W
contador de kw em ac
protecções em ac
comutador pra rede quando regulador de carga faz o corte de bateria baixa
sensor de luz em ac
tudo isto esta a alimentar a luz exterior que funciona com 5x15w 230v ac, lampadas led.