1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por sugarstorm »

boas a todos,

aqui fica o meu registo do 1º ano de um ts 200l da norquente no que concerne ao famoso roi (return of investement).
fica abaixo a comparação do que paguei de gás entre abril de 2009 e março de 2010 (antes do aqs solar) com o mesmo período de 2010/2011 (já com o ts 200l).
aviso que ainda uso gás, mas só para o fogão, daí ainda ter pequenos consumos e a "taxa de disponibilidade":

abril 2009 -> 42.14€ abril 2010 -> 10.07€
maio 2009 -> 35.02€ maio 2010 -> 6.50€
junho 2009 -> 38.58€ junho 2010 -> 6.66€
julho 2009 -> 31.45€ julho 2010 -> 2.96€
agosto 2009 -> 20.76€ agosto 2010 -> 6.72€
setembro 2009 -> 10.07€ setembro 2010 -> 6.72€
outubro 2009 -> 17.20€ outubro 2010 -> 6.72€
novembro 2009 -> 27.89€ novembro 2010 -> 10.47€
dezembro 2009 -> 17.20€ dezembro 2010 -> 6.72€
janeiro 2010 -> 63.53€ janeiro 2011 -> 10.64€
fevereiro 2010 -> 42.14€ fevereiro 2011 -> 3.01€
março 2010 -> 31.45€ março 2011 -> 6.83€
total antes -> 388.13€ depois -> 84.02€

como com o ts tenho que ligar o apoio eléctrico no inverno também registei todos os gastos feitos em electricidade extra desde abril de 2010. como curiosidade posso referir que de abril a setembro o apoio esteve sempre desligado. e com o uso eficiente da tarifa bi-horária gastei de outubro até hoje 53.28€ em electricidade, já com o iva incluído.
logo o gasto total deste ano com ts 200l foi de 84.02+53.28=137.30€
por isso o saldo anual foi de 388.13-137.30=250.83€

como o ts foi instalado ao abrigo do programa solar, ficou-me em 770€ já com instalação. nem vou contabilizar a dedução no irs que também soube bem
logo o tempo para retorno do investimento é de 3 anos, mais dia menos dia...
e ainda poupamos o ambiente, ajudamos o pib nacional pois não importamos gás e, a norquente é uma empresa portuguesa

conclusão, com o programa solar de 2009 valeu muito a pena. agora é bem mais complicado pois estamos a preços que demoram 8 a 10 anos a amortizar o investimento...

- Vectrix 2008 Li++A123 6.5Kw - 100.000 Kms.
- Aquecimento - Ecoforest Hidrocooper;
- AQS - TS 200L da Norquente.


mamilcar
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 154
Registado: sexta jul 17, 2009 5:28 pm
Localização: Porto

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por mamilcar »

boas,

tambem confirmo o bom retorno de capital no meu investimento com o ts 200l norquente ( em cerca de 3 anos amortizo o investimento) .

agora... este retorno tão rapido, tal como o "sugarstorm" afirma, só é/foi possivel com o programa do estado de 2009 que, com pena minha, dificilmente se repetirá! ....

continuo a afirmar que o preço destes equipamentos ainda está demasiado caro para ser considerado, pela genaralidade da população, como indespensavel numa habitação.... mas para que está a construir de raiz, no meu entender, deveria ser obrigatório!

Avatar do Utilizador

Volt
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 7717
Registado: quarta set 24, 2008 11:26 am

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por Volt »

idem ibidem. .
digo o mesmo.

x3.
333.333,3 KM a bombar faísca!
Arranjei uma fêmea que não dá à luz mas consome-a


lrds
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 536
Registado: sexta out 02, 2009 10:27 am

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por lrds »

mamilcar Escreveu:.... mas para que está a construir de raiz, no meu entender, deveria ser obrigatório!
e acho que é!!!

não fiz contas. mas não gastar gás, para banhos, praticamente entre março e outubro e ainda muitos dias durante o resto dos meses, numa casa com 3 pessoas é muito bom.
Inté


Vespita
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 124
Registado: segunda ago 03, 2009 11:39 am
Localização: Ílhavo

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por Vespita »

mamilcar Escreveu:boas,

agora... este retorno tão rapido, tal como o "sugarstorm" afirma, só é/foi possivel com o programa do estado de 2009 que, com pena minha, dificilmente se repetirá! ....
confirmo que foi um excelente investimento, grande parte do ano tomamos banho a burliu!!!

também tenho pena que o programa não se volte a repetir pois tenho um vulcano de 200l só que entretanto a familia cresceu e os 200l começam a ficar ligeiramente curtos para 2 adultos e 2 crianças.

apesar de se começar a ver campanhas de venda na ordem dos 2800€ para o ts300 acho que é ainda um bocado puxado para a maioria dos portugueses.


jcaiado
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 95
Registado: terça mar 06, 2007 2:56 pm

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por jcaiado »

o meu ts 200l da norquente ficou em 400 e poucos euros (preço aquisição - dedução irs), apesar de não conseguir efectuar com exectidão a poupança, diria sem muita margem de erro que entre 1,5 a 2 anos o investimento está pago. realmente aquele programa vei mesmo a calhar senão ainda lá continuava com a samessuga do esquentador alimentado por garrafas de propano sempre a queimar... e por falar em ts, o meu termostato do acumulador já disparou na semana que esteve calor não houve consumo (não esteve ninguem em casa entre 2 e 5ª feira) e pumba vai buscar. vou falar com a norquente, aliás acho que todos os possuidores destes sistemas deviam fazer um forcing para que trocassem o termoestato por um de rearme automatico, é que estamos em abril e lá vou ter que subir ao telhado

jc


wassap
Membro
Membro
Mensagens: 19
Registado: quinta jan 28, 2010 10:30 pm

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por wassap »

fico contente por ver que o solar tem tempos de retorno tão rápidos e comparando com gás (espero que não seja de botija). mesmo sem apoios o investimento pode demorar cerca de 10 anos o que não é mau porque se o sistema for bem instalado e utilizado pode durar cerca de 20 anos =)

os produtos estão caros, mas todos os que foram aqui ditos são produtos certificados pelo que têm garantia de que são de qualidade e isto também têm um preço.

quanto à questão de serem obrigatórios em instalações de raiz já é obrigatório, mas já me contaram algumas histórias engraçadas...


system32
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 167
Registado: quarta nov 19, 2008 5:51 pm

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por system32 »

o meu caso? simples!
cf 300l + caldeira a gas ( modulante)

custos: em 2010( natal a natal), uma bilha de butano, exclusiva para a caldeira!
(tambem temos um custo residual da bomba do cf, mas isso são pinhões)
note-se que este ano desliguei a caldeira ainda em fevereiro!!!
logo até agora parece-me que a garrafa ainda vai durar mais, este ano!!
(aquecimento global????)
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!


alexjp4
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1280
Registado: terça jun 05, 2007 3:16 pm
Localização: cartaxo

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por alexjp4 »

Boas

Eu não sei quanto é que poupei, porque tinha termoacomulador e nunca fiz as contas de quanto é que gastava nele nem posso ver por comparação ao ano anterior o consumo de electricidade porque varia muito o consumo por causa das bombas de agua, o que sei é que gastei em 15 meses 88Kw em que a maior parte do consumo foi no horário de vazio 0,0778€/Kw, mas mesmo se tivesse sido no horário de cheio a 0,1448€/Kw daria a quantia 12,75€ mais IVA de 6% o que dá a modica quantia de 13,53€/ano isto com um TS 200L da Norquente numa casa de 3 pessoas. :D :D
Isto apesar dos paineis deixarem entrar agua e depois da chuva com o sol ficarem embaciados, a ver se quando vierem fazer a manutenção este ano se os trocam.
O que é precisso é que não vá faltando o sol, nem a chuva que tambem nos faz falta mas com estes paineis com poucas horas de sol por dia temos agua quente garantida.
Em conclusão e para já estou satisfeito e de certeza que a amortização se fará rapidamente, com estes custos de funcionamento.

Cumprimentos


PaulOL
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1157
Registado: quinta nov 05, 2009 10:27 pm
Localização: Aveiro

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por PaulOL »

sugarstorm Escreveu:boas a todos,

aqui fica o meu registo do 1º ano de um ts 200l da norquente no que concerne ao famoso roi (return of investement).
fica abaixo a comparação do que paguei de gás entre abril de 2009 e março de 2010 (antes do aqs solar) com o mesmo período de 2010/2011 (já com o ts 200l).
aviso que ainda uso gás, mas só para o fogão, daí ainda ter pequenos consumos e a "taxa de disponibilidade":

abril 2009 -> 42.14€ abril 2010 -> 10.07€
maio 2009 -> 35.02€ maio 2010 -> 6.50€
junho 2009 -> 38.58€ junho 2010 -> 6.66€
julho 2009 -> 31.45€ julho 2010 -> 2.96€
agosto 2009 -> 20.76€ agosto 2010 -> 6.72€
setembro 2009 -> 10.07€ setembro 2010 -> 6.72€
outubro 2009 -> 17.20€ outubro 2010 -> 6.72€
novembro 2009 -> 27.89€ novembro 2010 -> 10.47€
dezembro 2009 -> 17.20€ dezembro 2010 -> 6.72€
janeiro 2010 -> 63.53€ janeiro 2011 -> 10.64€
fevereiro 2010 -> 42.14€ fevereiro 2011 -> 3.01€
março 2010 -> 31.45€ março 2011 -> 6.83€
total antes -> 388.13€ depois -> 84.02€

como com o ts tenho que ligar o apoio eléctrico no inverno também registei todos os gastos feitos em electricidade extra desde abril de 2010. como curiosidade posso referir que de abril a setembro o apoio esteve sempre desligado. e com o uso eficiente da tarifa bi-horária gastei de outubro até hoje 53.28€ em electricidade, já com o iva incluído.
logo o gasto total deste ano com ts 200l foi de 84.02+53.28=137.30€
por isso o saldo anual foi de 388.13-137.30=250.83€

como o ts foi instalado ao abrigo do programa solar, ficou-me em 770€ já com instalação. nem vou contabilizar a dedução no irs que também soube bem
logo o tempo para retorno do investimento é de 3 anos, mais dia menos dia...
e ainda poupamos o ambiente, ajudamos o pib nacional pois não importamos gás e, a norquente é uma empresa portuguesa

conclusão, com o programa solar de 2009 valeu muito a pena. agora é bem mais complicado pois estamos a preços que demoram 8 a 10 anos a amortizar o investimento...
Boas "sugarstorm",

Tenho de lhe dar os parabéns, essas continhas estão soberbas... :D

Eu também gostava de fazer essa contabilidade toda, mas não tenho... digamos tempo :lol: , mas a minha conclusão é completamente coincidente com a sua (mesmo s/contas) VALEU A PENA, sem duvida alguma!
É pena não se repetir esse programa solar, com este aumento de preços no gás e electricidade, não havia produção que satisfizesse as encomendas...

Cumpts.


alexjp4
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1280
Registado: terça jun 05, 2007 3:16 pm
Localização: cartaxo

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por alexjp4 »

Continuo a achar que valeu a pena só é pena a Norquente não cumprir os contratos, já me fartei de telefonar e enviar e-mail´s por causa da revisão anual e até agora é "logo que seja possivel agendaremos a manutenção do sistema adquirido ...." será que os contratos não são para cumprir???? se eu não pagasse o equipamento o que é que eles faziam?!?! Já se apanharam com o dinheiro lá agora que se lixe as obrigações!
Por isso é que Portugal se afundou nesta crise, com estes "empresários" da treta.


system32
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 167
Registado: quarta nov 19, 2008 5:51 pm

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por system32 »

Actualização do meu caso:
Como já me tinha parecido , este ano ainda foi melhor:

A bilha já fez 1 ano que lá está montada e ainda tem 8kg de gás (dos 13kg com que vem)

Gastei portanto 5kg num ano. Mas este ano o tempo ajudou e muito!!


system32 Escreveu:o meu caso? simples!
cf 300l + caldeira a gas ( modulante)

custos: em 2010( natal a natal), uma bilha de butano, exclusiva para a caldeira!
(tambem temos um custo residual da bomba do cf, mas isso são pinhões)
note-se que este ano desliguei a caldeira ainda em fevereiro!!!
logo até agora parece-me que a garrafa ainda vai durar mais, este ano!!
(aquecimento global????)
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!

Avatar do Utilizador

Master
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 718
Registado: domingo fev 17, 2008 7:06 pm
Localização: Santa Iria de Azóia

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por Master »

È verdade,acho que o tempo ajudou muito.
Ainda ontem tomamos todos banho de agua quentinha vinda do painel.
Em fins de Dezembro não é normal....
Dos Fracos Não Reza a História...


PaulOL
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1157
Registado: quinta nov 05, 2009 10:27 pm
Localização: Aveiro

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por PaulOL »

Master Escreveu:È verdade,acho que o tempo ajudou muito.
Ainda ontem tomamos todos banho de agua quentinha vinda do painel.
Em fins de Dezembro não é normal....

Boas!

Não é mesmo NORMAL... que estará ai para vir :?: :evil:

Pois é!!!... :o e não é que os banhos de Dezembro/11, DURAM, DURAM e DURAM e DURAM... parecem aque marca de pilhas :lol:
... mas enquanto durar vai-se aproveitando :)

Avatar do Utilizador

original
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 46
Registado: segunda out 30, 2006 3:06 pm

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por original »

Neste inverno só liguei o esquentador durante 2 semanas... ;)
o resto do tempo o painel chega perfeitamente para aquecer a água para os 3. :P

Logo extremamente contente.

Avatar do Utilizador

Marco P G Silva
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 477
Registado: sexta set 02, 2011 11:00 am
Localização: pombal

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por Marco P G Silva »

eu tenho 300 litros para 3 e um bebe e com o inverno a ajudar so liguei o apoio meia duzia de dias.
valeu a pena?..prar mim super contente.
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.


Ferra
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1223
Registado: quinta fev 15, 2007 7:39 pm
Localização: terras de oureana

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por Ferra »

Hoje falaram-me de um painel alemão que estava a marcar 72 graus no acumulador. Foi tanga ou é também a vossa temperatura por esta altura?
Só sei que nada sei. Mas estou a aprender! :-)


jcaiado
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 95
Registado: terça mar 06, 2007 2:56 pm

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por jcaiado »

Ferra Escreveu:Hoje falaram-me de um painel alemão que estava a marcar 72 graus no acumulador. Foi tanga ou é também a vossa temperatura por esta altura?
O meu TS de 200L daquela marca Portuguesa onde os paineis partem, nestes dias tem superado a barreira dos 70º a meio do deposito que é o maximo que a sonda consegue ler. Penso que a inclinação dos paineis nesta altura do ano é o principal. Os meus estão a 45º na zona de aveiro. A perda dos mesmos de temperaruta da agua no deposito é cerca de 6/7º nestas noites de temperaturas negativas (-1, -2), teste efectuado sem consumo de agua durante o dia corrente e as 7h do dia seguinte. É obvio que se ouver consumo, a agua geladinha que entra associado à falta de estratificação pelo facto do deposito estar na horizontal, manda a temperatura da agua por aí abaixo...

JC


CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por CrOhN »

Sem duvida que a inclinação é um fator crucial, mas a area de captação também o é. Eu, se sabia o que sei hoje, tinha adquirido um Norquente de 300l. Alem da area extra, tinha uma maior autonomia de água quente. Como se isso não bastasse, os utilizadores de água quente passaram de 3 para 6!

Mas vamos ao meu caso concreto: tenho um rigsun TS200l com inclinação a 25º e apenas 2m2 de area de captação. Mesmo assim tem conseguido chegar as 33º todos os dias, isto vindo de 5-6º. Sim, porque 6 pessoas gastam bem mais que 200L de água diários, e tudo o que é produzido, é gasto. Antes usava a resistência integrada, mas entretanto, com o aumento de utilizadores, coloquei um cilindro de 400L em série com o painel solar, cilindro esse aquecido por bomba de calor. Com esta configuração, o consumo energético para 6 pessoas está a ser de cerca de 15eur/mês, isto em pleno inverno.

Resumindo, o painel solar foi uma aposta ganha, que só pecou por ter sido pensada por defeito. Mas ok, dentro das capacidades do equipamento, as espectativas foram alcançadas. Quando eramos só 3 a usar, o custo anual de energia eléctrica para a resistência de apoio, rondou os 50eur.


Autor do tópico
sugarstorm
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 971
Registado: quinta jan 01, 2009 10:54 pm

Re: 1 Ano de AQS Solar. Valeu a pena?

Mensagem por sugarstorm »

Confirmo o que o jcaiado diz.
Também tenho um TS200L da marca portuguesa que não presta :)
E a temperatura sobe uns 30º a 40º durante o dia. Se começar a 30º, sobe bem até aos 65º, até mais.
E como ele diz bem é medição a meio dos 200L.
Inclinação 45º na zona de Lisboa.

- Vectrix 2008 Li++A123 6.5Kw - 100.000 Kms.
- Aquecimento - Ecoforest Hidrocooper;
- AQS - TS 200L da Norquente.

Responder