Energia reactiva

No fórum geral debatem-se temas sobre as energias renováveis e alternativeis que não se encaixem nos restantes sub fóruns.
Também serve para discutir formas de melhorar a eficiência energética.
Avatar do Utilizador

visitante1
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 3322
Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
Localização: Região norte

Re: Energia reactiva

Mensagem por visitante1 »

itisix Escreveu:boas,

preciso de ajuda.

aqui na empresa temos 2 edifícios com média tensão.
os consumos são elevados e os de energia reactiva também o são.

em termos de facturação, a energia reactiva paga é reduzida. não chega a 100 euros, sendo que temos facturas de 1.000 a 2.000 euros.

recebemos da edp, uma comunicação extremamente alarmante (no tom em que é feita) sobre aumentos absurdo na energia reactiva. neste momento (ou melhor, em 2010), apenas é facturado o excedente a 40%, mas em 2011 há um escalão de 40% a 50% e outro superior a 50%. em 2012, paga-se a partir de 30%.

então:

1 - mas afinal o que é/como é calculada a energia reactiva?

sei muito simplesmente que é uma energia "produzida" na utilização de equipamentos com bobinas, tipo motores, lâmpadas fluorescentes, etc. tem a ver com a energia electromagnética que é gerada pela electricidade nas ditas bobinas (cá para mim estou a dizer grande asneira).

2 - como reduzir a facturação de energia reactiva apenas com alterações de utilização e pequenos ajustes, ou alteração/substituição de equipamentos.

o que segundo me disseram que temos cá pior em relação a isso são as lâmpadas fluorescentes (tubos) que temos às centenas e os motores das máquinas de lavar e secar da lavandaria (6 máquinas de lavar e 5 de secar). as lâmpadas fluorescentes compactas (de rosca) também produzem energia reactiva?

3 - como colmatar a energia produzida? têm-me falado nuns bancos de condensadores que custam uma pipa de massa, mas na verdade 2.500 euros por ano já começa a pesar.

em 2010 pagámos cerca de 1.000 euros de energia reactiva. em 2011, e pelas contas da edp irá ser (estimado) 2.200 euros. em 2012 passa dos 2.500. começa a ser difícil...

obrigado pela ajuda.
fale com a efacec (sistemas de alimentação) tem uma solução para estas situações, chama-se sinus filtro activo.
para lhe dar um exemplo está a ser instalado na universidade de aveiro um conjunto de 17 sistemas desde 50kva a 150kva para subir o factor de potencia, baixar armonicos e reduzir ruido eletrico, resumindo vao poupar muito na conta da reactiva.
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E

Avatar do Utilizador

orbis
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 2872
Registado: quarta ago 02, 2006 11:10 pm
Localização: Baixo Mondego

Re: Energia reactiva

Mensagem por orbis »

itisix Escreveu:
já mandámos verificar e não encontram nada de mal, além de algo que já ando desconfiado há anos... excesso de potência durante certos períodos do dia.
volta meia volta mando fazer medições e já mediram 280v nas tomadas.

280 v não é excesso de potência mas de tensão.

Responder

Voltar para “Geral”