Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 552
- Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
- Localização: Albufeira
Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Boas amigos,
Pois como indica o titulo, tenho ligado desde a dias uma mini-mini produção de 500W, com ajuste de inclinação, vulgarmente chamada "autoconsumo"
mas como estava a tentar fazer tudo direitinho, não consigo fazer o registo prévio, há já 2 semanas que tento mas ao entrar no site só tenho esta informação "Aguarde um momento, por favor..." e não passa disto.
fotos para breve
Pois como indica o titulo, tenho ligado desde a dias uma mini-mini produção de 500W, com ajuste de inclinação, vulgarmente chamada "autoconsumo"
mas como estava a tentar fazer tudo direitinho, não consigo fazer o registo prévio, há já 2 semanas que tento mas ao entrar no site só tenho esta informação "Aguarde um momento, por favor..." e não passa disto.
fotos para breve
-
- Moderador
- Mensagens: 5641
- Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
- Localização: Açores
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Acho que mais malta teve este problema...
Parabéns pelo sistema
Parabéns pelo sistema
Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450
Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 3322
- Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
- Localização: Região norte
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
então só tens que fazer o que te mandam ...aguardar um momento lolPatalhetas Escreveu: ↑segunda abr 03, 2017 9:40 pm Boas amigos,
Pois como indica o titulo, tenho ligado desde a dias uma mini-mini produção de 500W, com ajuste de inclinação, vulgarmente chamada "autoconsumo"
mas como estava a tentar fazer tudo direitinho, não consigo fazer o registo prévio, há já 2 semanas que tento mas ao entrar no site só tenho esta informação "Aguarde um momento, por favor..." e não passa disto.
fotos para breve
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
-
- Membro Silver
- Mensagens: 226
- Registado: segunda nov 13, 2006 6:23 pm
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Experimenta com outro browser
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 552
- Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
- Localização: Albufeira
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Boa ideiamafgod Escreveu:Experimenta com outro browser
Tapatalk
-
- Membro Silver
- Mensagens: 477
- Registado: sexta set 02, 2011 11:00 am
- Localização: pombal
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
E novidades?
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 552
- Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
- Localização: Albufeira
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Novidades, continuo a não conseguir fazer o registo " aguarde por favor ....." e não passa disso.Marco P G Silva Escreveu:E novidades?
Já agora se alguém puder tentar o registo e dar o Feedback
Agora o inversor estava a pensar em trocar por outro tipo, pois este derivado a ter uma voltarem da rede alta ( sempre acima dos 250V) não injecta mais de 490w e não chega aos 2A, maximo 1.96A
Estava a pensar num inversor que junte todos os painéis numa só string ... mas lá está a voltagem alta da parte da rede pode ser um fator condicionante !!
Que acham ?
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1899
- Registado: segunda jan 26, 2015 1:05 am
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Não é a rede que 'está alta'? Sempre supus que esses inversores se adaptassem às condições da rede (nem vejo outra maneira de a coisa funcionar)...
-
- Membro Silver
- Mensagens: 482
- Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Os inversor "adaptam-se" ou sincronizão com a rede mas quando atinge o limite de tensão do inversor podem acontecer várias coisas.
A solução para isso passa por ter um inversor com esses parâmetros programáveis.
A solução para isso passa por ter um inversor com esses parâmetros programáveis.
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 552
- Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
- Localização: Albufeira
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
accoelho Escreveu:Os inversor "adaptam-se" ou sincronizão com a rede mas quando atinge o limite de tensão do inversor podem acontecer várias coisas.
A solução para isso passa por ter um inversor com esses parâmetros programáveis.
E existe para estas potências ?
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
-
- Membro Silver
- Mensagens: 482
- Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Por exemplo o soladin 600
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 41
- Registado: segunda dez 02, 2013 12:56 pm
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Caros, esta situação pode ser problemática. Os inversores são sempre (quase sempre) fontes de corrente, ou seja impõem a corrente de acordo com a máxima potência disponivel no parque solar e a tensão ajusta-se a isso. Por exemplo, um inversor de 3kW injecta +- 9A. Se a impedância até à fonte de alimentação (neste caso o transformador da EDP) for de 2ohms, a tensão no ponto de injecçao solar sobe 9x2=18V. Os inversores fazem isto até um certo limite que é parametrizado no inversor. Por exemplo se ligarmos o mesmo inversor a uma rede onde a tensão seja de 250V a tensão vai subir até aos 268V. Isso é perigoso para os equipamentos que temos em casa e por isso os inversores normalmente estão parametrizados para uma tensão máxima de 260 V+-. A partir daí o inversor começa a funcionar como fonte de tensão e a corrente baixa, ou seja não aproveitamos toda a potencia disponivel no parque solar.
Nas instalações de microgeração do passado havia instaladores que tinham acesso ao software de parametrização de inversores e tiravam a limitação de tensão. Há por aí muitos locais onde a tensão durante o dia chega aos 270V. Reparem que a elevação da tensão depende da impedância à fonte ou seja da distãncia. Em redes rurais com >1km de linha entre o solar fotovoltaico e o transformador isto pode ser um verdadeiro problema.
No caso de um autoconsumo as potências são muito mais baixas, pelo que as questões não se pôem da mesma forma. Provavelmente as tensões elevadas que tens na tua rede resultam de microgerações que existem na mesma linha. Pode verificar isso medindo a tensão às 9h da manhã, se form mais baixa é provável que tenha microgerções na vizinhança.
Por estas razões acho sempre uma péssima ideia tentar arranjar inversores que permitam tensões maiores. Acabamos por pagar isso com uma probabilidade mais elevada de equipamentos avariados em casa (ou em casa dos nossos vizinhos)
Nas instalações de microgeração do passado havia instaladores que tinham acesso ao software de parametrização de inversores e tiravam a limitação de tensão. Há por aí muitos locais onde a tensão durante o dia chega aos 270V. Reparem que a elevação da tensão depende da impedância à fonte ou seja da distãncia. Em redes rurais com >1km de linha entre o solar fotovoltaico e o transformador isto pode ser um verdadeiro problema.
No caso de um autoconsumo as potências são muito mais baixas, pelo que as questões não se pôem da mesma forma. Provavelmente as tensões elevadas que tens na tua rede resultam de microgerações que existem na mesma linha. Pode verificar isso medindo a tensão às 9h da manhã, se form mais baixa é provável que tenha microgerções na vizinhança.
Por estas razões acho sempre uma péssima ideia tentar arranjar inversores que permitam tensões maiores. Acabamos por pagar isso com uma probabilidade mais elevada de equipamentos avariados em casa (ou em casa dos nossos vizinhos)
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 552
- Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
- Localização: Albufeira
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Obrigado pela excelente explicação, fiquei esclarecido e convencido.Arcturo Escreveu:Caros, esta situação pode ser problemática. Os inversores são sempre (quase sempre) fontes de corrente, ou seja impõem a corrente de acordo com a máxima potência disponivel no parque solar e a tensão ajusta-se a isso. Por exemplo, um inversor de 3kW injecta +- 9A. Se a impedância até à fonte de alimentação (neste caso o transformador da EDP) for de 2ohms, a tensão no ponto de injecçao solar sobe 9x2=18V. Os inversores fazem isto até um certo limite que é parametrizado no inversor. Por exemplo se ligarmos o mesmo inversor a uma rede onde a tensão seja de 250V a tensão vai subir até aos 268V. Isso é perigoso para os equipamentos que temos em casa e por isso os inversores normalmente estão parametrizados para uma tensão máxima de 260 V+-. A partir daí o inversor começa a funcionar como fonte de tensão e a corrente baixa, ou seja não aproveitamos toda a potencia disponivel no parque solar.
Nas instalações de microgeração do passado havia instaladores que tinham acesso ao software de parametrização de inversores e tiravam a limitação de tensão. Há por aí muitos locais onde a tensão durante o dia chega aos 270V. Reparem que a elevação da tensão depende da impedância à fonte ou seja da distãncia. Em redes rurais com >1km de linha entre o solar fotovoltaico e o transformador isto pode ser um verdadeiro problema.
No caso de um autoconsumo as potências são muito mais baixas, pelo que as questões não se pôem da mesma forma. Provavelmente as tensões elevadas que tens na tua rede resultam de microgerações que existem na mesma linha. Pode verificar isso medindo a tensão às 9h da manhã, se form mais baixa é provável que tenha microgerções na vizinhança.
Por estas razões acho sempre uma péssima ideia tentar arranjar inversores que permitam tensões maiores. Acabamos por pagar isso com uma probabilidade mais elevada de equipamentos avariados em casa (ou em casa dos nossos vizinhos)
Em relação ao fator tensão elevada, deve-se mesmo ao facto de morar a 50m do PT da edp
Tapatalk no Nokia 6320
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 27
- Registado: domingo nov 27, 2016 12:11 pm
Re: Auto500WAlgarve(310w+310w=BEON500)
Independentemente do que foi dito correctamente se consultar as caracteristicas do inversor o maximo seria 500W.