CONVERSOR Monofásico / Trifásico
-
Autor do tópico - Moderador
- Mensagens: 2435
- Registado: sábado nov 12, 2011 10:35 pm
- Localização: Sintra
CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Alguém tem conhecimento e/ou experiênca de funcionamento de um sistema de conversão de monofásico em trifásico?
Aplicação para um motor de uma bomba de água com 1,5kW (2 cv).
Alguns eletricistas desconhecem a tecnologia.
Eu vejo sites lá fora a vender estes conversores e até encontrei por cá: https://www.olx.pt/anuncio/conversor-mo ... tr63f.html
Será que funciona mesmo? Iria resolver um problema da instalação da casa dos meus pais para que pudessem mudar para monofásico de uma vez.
Se alguém conseguir saber mais sobre este assunto fico agradecido!
Bom ano e obrigado
Aplicação para um motor de uma bomba de água com 1,5kW (2 cv).
Alguns eletricistas desconhecem a tecnologia.
Eu vejo sites lá fora a vender estes conversores e até encontrei por cá: https://www.olx.pt/anuncio/conversor-mo ... tr63f.html
Será que funciona mesmo? Iria resolver um problema da instalação da casa dos meus pais para que pudessem mudar para monofásico de uma vez.
Se alguém conseguir saber mais sobre este assunto fico agradecido!
Bom ano e obrigado
e·carga ekoway ML5000 Dez-2011 · 34.333km
Outlander PHEV Dez-2014 · 70.000km
Bmw C Evolution Set-2015 · 60.000km
Peugeot iOn Jan-2017 · 50.000km
Outlander PHEV Dez-2014 · 70.000km
Bmw C Evolution Set-2015 · 60.000km
Peugeot iOn Jan-2017 · 50.000km
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 32
- Registado: segunda jun 04, 2012 12:23 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Isso parece banha de cobra, provavelmente só tens um condensador lá dentro, se assim for o motor apenas terá uma pequena percentagem do torque original uns 20%, para uma solução viável só com um variador. Ou trocar a bomba por monofasica
Enviado de meu MI MAX usando Tapatalk
Enviado de meu MI MAX usando Tapatalk
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1724
- Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Existem variadores de 220V/3x380V. Tenho alguém conhecido que já utilizava um à alguns anos. O problema foi uma trovoada que lho queimou. Resolveu-se por uma bomba monofásica, já que o custo foi semelhante ao da compra de inversor novo.
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1899
- Registado: segunda jan 26, 2015 1:05 am
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Por acaso ainda nesta 6a feira falei sobre isso a um técnico, e ele referiu-me um preço 'astronómico'...nada como essa caixinha do OLX...
Será que vale a pena experimentar? Talvez falando com o vendedor, perguntando mais sobre a tecnologia utilizada?
Será que vale a pena experimentar? Talvez falando com o vendedor, perguntando mais sobre a tecnologia utilizada?
-
- Membro Silver
- Mensagens: 122
- Registado: quarta nov 02, 2016 12:55 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Na minha opinião, e tenho em conta o tipo de potência acho que mais vale comprar uma monofásica... É instalar e andar, 0 problemas... Caso contrário vai haver sempre dúvidas e problemas...
Enviado do meu FEVER através de Tapatalk
Enviado do meu FEVER através de Tapatalk
-
- Membro Silver
- Mensagens: 338
- Registado: quinta nov 03, 2016 4:51 pm
- Localização: BRG
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Já interagi com variadores da omron, entrada 230 e saída 3x230. A gama MX2 salvo erro.CrOhN Escreveu:Existem variadores de 220V/3x380V. Tenho alguém conhecido que já utilizava um à alguns anos. O problema foi uma trovoada que lho queimou. Resolveu-se por uma bomba monofásica, já que o custo foi semelhante ao da compra de inversor novo.
No caso era para bombagem solar em que as bombas eram trifasicas, mas o variador podia ser alimentado além do solar, pela entrada monofásica.
-
Autor do tópico - Moderador
- Mensagens: 2435
- Registado: sábado nov 12, 2011 10:35 pm
- Localização: Sintra
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Esta seria a solução para o problema que apresentei em Auto-consumo 1kW para ionização de piscina : https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 11&t=19799
onde só não injeto em monófásico porque tenho um motor trifásico (1,5kW) de uma bomba de furo de água (com 2 sondas: 60 e 120 metros).
Ora, trocar o motor trifásico para monofásico custa cerca de 700€, logo se um dispositivo destes funciona-se bem com o motor trifásico, alterava logo a instalação para monofásico e metia os inversores dos paineis solares a injetar numa só fase!
onde só não injeto em monófásico porque tenho um motor trifásico (1,5kW) de uma bomba de furo de água (com 2 sondas: 60 e 120 metros).
Ora, trocar o motor trifásico para monofásico custa cerca de 700€, logo se um dispositivo destes funciona-se bem com o motor trifásico, alterava logo a instalação para monofásico e metia os inversores dos paineis solares a injetar numa só fase!
e·carga ekoway ML5000 Dez-2011 · 34.333km
Outlander PHEV Dez-2014 · 70.000km
Bmw C Evolution Set-2015 · 60.000km
Peugeot iOn Jan-2017 · 50.000km
Outlander PHEV Dez-2014 · 70.000km
Bmw C Evolution Set-2015 · 60.000km
Peugeot iOn Jan-2017 · 50.000km
-
- Membro Silver
- Mensagens: 476
- Registado: segunda out 03, 2016 9:01 pm
- Localização: Mexilhoeira Grande
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Dizem que esses dispositivos funcionam bem mas o motor perde algum torque.
Nada como experimentar.
Vê se existe algum vendedor no olx perto de ti que possa testar.
Nada como experimentar.
Vê se existe algum vendedor no olx perto de ti que possa testar.
Projeto PV - Standalone 3.4 kwp
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1724
- Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Até pode perder torque (duvido), mas acho que até será o contrário. Basta ver o uso de variadores na industria. De qualquer forma, o que se ganha no resto (arranque e paragem suave por exemplo) compensa isso.
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 41
- Registado: segunda dez 02, 2013 12:56 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Usar um variador de velocidade com entrada monofásica e saida trifasica é uma boa solução. Eu trabalha com este tipo de variadores há mais de 30 anos e é uma tecnologia corrente sem segredos.
Agora há aqui outro problema. Os variadores deste tipo (para motores ate 4 kW) tem sempra na saida uma tensão composta de 3 x 230 V e não 3 x 400 V. Num motor normal isto não é problemático porque basta, na caixa de bornes da máquina, mudar o esquema de ligações de estrela para triangulo. Ora neste caso estamos a falar de uma bomba submersível e não temos acesso às bobines do motor.
Pode-se perguntar: e se mesmo assim alimentarmos um motor destes com um variador com saida 3 x 230V, há problemas? Reparem que estamos a alimentar as bobines com uma tensão Raíz de 3 inferior à tensão nominal, logo o binário vai ser 3 vezes inferior (o binário varia quase linearmente com o quadrado da tensão). Portanto é possivel mas na condição de a bomba actual estar muito folgada. Repare-se que, fazendo esta alteração, a potência nominal do motor deixou de ser 1,5 kW e passou a ser 860W. O relé termico de protecção do motor deve ser regulado de acordo com esta nova potência ou existe um risco muito serio de queimar o motor
Agora há aqui outro problema. Os variadores deste tipo (para motores ate 4 kW) tem sempra na saida uma tensão composta de 3 x 230 V e não 3 x 400 V. Num motor normal isto não é problemático porque basta, na caixa de bornes da máquina, mudar o esquema de ligações de estrela para triangulo. Ora neste caso estamos a falar de uma bomba submersível e não temos acesso às bobines do motor.
Pode-se perguntar: e se mesmo assim alimentarmos um motor destes com um variador com saida 3 x 230V, há problemas? Reparem que estamos a alimentar as bobines com uma tensão Raíz de 3 inferior à tensão nominal, logo o binário vai ser 3 vezes inferior (o binário varia quase linearmente com o quadrado da tensão). Portanto é possivel mas na condição de a bomba actual estar muito folgada. Repare-se que, fazendo esta alteração, a potência nominal do motor deixou de ser 1,5 kW e passou a ser 860W. O relé termico de protecção do motor deve ser regulado de acordo com esta nova potência ou existe um risco muito serio de queimar o motor
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1724
- Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Errado. Existem variadores 1x220V/3x 380V. São é bastante mais caros que os vulgares 380V/380V.
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 41
- Registado: segunda dez 02, 2013 12:56 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Pode indicar 1, por favor? Não conheço. E diga-me, o que está errado?
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 32
- Registado: segunda jun 04, 2012 12:23 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Não é recomendado usar variador tao distante da bomba.. eu tenho um de 5 cv e tive que o colocar perto da bomba(bomba de superficie) para grandes distancias tem que se reduzir a frequencia de trabalho(4khz/8khz no meu caso) e mesmo assim o manual nao recomenda mais de 30m
Enviado de meu MI MAX usando Tapatalk
Enviado de meu MI MAX usando Tapatalk
-
Autor do tópico - Moderador
- Mensagens: 2435
- Registado: sábado nov 12, 2011 10:35 pm
- Localização: Sintra
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Mas um variador sempre funciona para transformar 220V 30A em trifásico para alimentar uma bomba de 1,5kW?
No meu caso ficaria a 3 metros de distância.
Qual o modelo que tens a funcionar?
No meu caso ficaria a 3 metros de distância.
Qual o modelo que tens a funcionar?
e·carga ekoway ML5000 Dez-2011 · 34.333km
Outlander PHEV Dez-2014 · 70.000km
Bmw C Evolution Set-2015 · 60.000km
Peugeot iOn Jan-2017 · 50.000km
Outlander PHEV Dez-2014 · 70.000km
Bmw C Evolution Set-2015 · 60.000km
Peugeot iOn Jan-2017 · 50.000km
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1724
- Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Errado dizeres que não existem variadores 220V / 3 x380V.Arcturo Escreveu:Pode indicar 1, por favor? Não conheço. E diga-me, o que está errado?
http://www.ebay.com/itm/181786445125?ul_noapp=true
Não é recomendado, mas funciona. Como já disse, sei de um caso que esteve a funcionar cerca de 2 anos a 90M de profundidade. Avariou por causa de uma trovoada. Quando muito, podes sempre usar cabo com blindagem.microbrain Escreveu:Não é recomendado usar variador tao distante da bomba.. eu tenho um de 5 cv e tive que o colocar perto da bomba(bomba de superficie) para grandes distancias tem que se reduzir a frequencia de trabalho(4khz/8khz no meu caso) e mesmo assim o manual nao recomenda mais de 30m
Enviado de meu MI MAX usando Tapatalk
-
- Membro Silver
- Mensagens: 338
- Registado: quinta nov 03, 2016 4:51 pm
- Localização: BRG
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Ou filtragem adequada.
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 32
- Registado: segunda jun 04, 2012 12:23 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
O que tenho é este https://youtu.be/gGbQ4xTBqnY , mas eu tenho trifasico, para monofasico teria que ser estilo o do ebay acima, mas o meu ja tem sonda de pressão o de cima creio que não
Edit:
Vejam aqui http://www.coelbo.es/en/index.php?cont=hitech&id=74
Qualquer loja nacional de motores lhe arranjam estes inversores coelbo, o inversor faz protecção de bomba também.
Edit:
Vejam aqui http://www.coelbo.es/en/index.php?cont=hitech&id=74
Qualquer loja nacional de motores lhe arranjam estes inversores coelbo, o inversor faz protecção de bomba também.
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 41
- Registado: segunda dez 02, 2013 12:56 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
CrOhN Escreveu:Errado dizeres que não existem variadores 220V / 3 x380V.Arcturo Escreveu:Pode indicar 1, por favor? Não conheço. E diga-me, o que está errado?
http://www.ebay.com/itm/181786445125?ul_noapp=true
Não é recomendado, mas funciona. Como já disse, sei de um caso que esteve a funcionar cerca de 2 anos a 90M de profundidade. Avariou por causa de uma trovoada. Quando muito, podes sempre usar cabo com blindagem.microbrain Escreveu:Não é recomendado usar variador tao distante da bomba.. eu tenho um de 5 cv e tive que o colocar perto da bomba(bomba de superficie) para grandes distancias tem que se reduzir a frequencia de trabalho(4khz/8khz no meu caso) e mesmo assim o manual nao recomenda mais de 30m
Enviado de meu MI MAX usando Tapatalk
Afinal não estou errado. Fui ver o manual de utilizador
http://www.exoror.com/datasheet/VFD.pdf
E o que encontro é modelos que funcionam em 1x220/3x220, outros modelos que funcionam 3x220/3x220 e ainda outros que funcionam 3x380/3x380. Em lado nenhum está 1x230/3x380.
O que está no ebay pode dar a entender isso, mas não corresponde à verdade. Aliás a tecnologia para o fazer teria de ser bem estranha - um rectificador, um switch de alta frequência, um transformador, outro rectificador e um inversor. Não quero dizer que não possa ser feito, mas não faz muito sentido. Portanto CrOhN, continuo a dizer que não há variadores com entrada monofásica a 220 e saida trifásica a 380. Neste caso és tu que está errado
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1724
- Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
Mas tu és teimoso! Já te disse que comprei um desse vendedor e faz 220V /380V. Se não fosse assim, não custava o que custa. 380V/380V era metade do preço!
Ok, o link do ebay pode levar a ambiguidades, mas aqui vão outros:
https://pt.aliexpress.com/store/product ... 00739.html
https://www.youtube.com/watch?v=NdwrNNZ06gY
Já ouviste falar em circuitos elevadores de tensão?
Ainda tinhas outra hipótese: Transformador normal 220V/380V, uns 3-4KVA, e bota inversor normal a bulir com isso! A questão é encontrar o transformador. Ou ter alguém que o faça.
Ok, o link do ebay pode levar a ambiguidades, mas aqui vão outros:
https://pt.aliexpress.com/store/product ... 00739.html
https://www.youtube.com/watch?v=NdwrNNZ06gY
Já ouviste falar em circuitos elevadores de tensão?
Ainda tinhas outra hipótese: Transformador normal 220V/380V, uns 3-4KVA, e bota inversor normal a bulir com isso! A questão é encontrar o transformador. Ou ter alguém que o faça.
-
- Novo membro
- Mensagens: 1
- Registado: domingo ago 26, 2012 10:39 am
Re: CONVERSOR Monofásico / Trifásico
É possível utilizar um destes conversores monofásico -trifásico para alimentar uma bomba de calor trifásica?CrOhN Escreveu: ↑quarta jan 11, 2017 8:32 am Mas tu és teimoso! Já te disse que comprei um desse vendedor e faz 220V /380V. Se não fosse assim, não custava o que custa. 380V/380V era metade do preço!
Ok, o link do ebay pode levar a ambiguidades, mas aqui vão outros:
https://pt.aliexpress.com/store/product ... 00739.html
https://www.youtube.com/watch?v=NdwrNNZ06gY
Já ouviste falar em circuitos elevadores de tensão?
Ainda tinhas outra hipótese: Transformador normal 220V/380V, uns 3-4KVA, e bota inversor normal a bulir com isso! A questão é encontrar o transformador. Ou ter alguém que o faça.
Obrigado