boas ferra
não me passaram ao lado, poderia ter acontecido, mas para um homem de térmicas ...
quero dizer que não estamos a falar de coisas empíricas, mas de coisas reais, como tal, podem ser comprovadas através de testes.
no entanto devido à sua simplicidade, basta aplicar-mos os conhecimentos, tabelas e fórmulas de transmissão de calor.
qualquer um pode assim calcular por si ou recorrer a algoritmos de cálculo num computador, e calcular a transmissão de calor para um determinada situação, com determinados materiais ( tal e qual como um programa de cálculo de civil, electricidade, eléctronica, ou outra).
passo a explicar
ferra Escreveu: compreendo a teoria! e não está mal pensada, mas falharam alguns promenores que passo a explicar.
efectivamente a área dos caixilhos é pequena em relação à área total da janela ou porta, mas existe um promenor que se calhar passou-lhe ao lado e explico numa porta por ser de mais facil entendimento. se tiver uma porta sem roptura nos caixilhos, o painel que lhe for inserido vai estar em contacto com os ditos, e por condução vai uniformizar a temperatura com eles! mesmo que haja poliestireno no interior do painel a chapa vai estar toda á mesma temperatura! com roptura, a condução vai deixar de se fazer do exterior para o interior. o interior a uma temperatura e o exterior a outra!
o que acontece com o painel tambem acontece com o vidro! se aquecer um vidro numa ponta é só uma questão de tempo para a outra ponta também estar quente... percebe? assim a pequena área passa a ser uma área consideravel! salvo erro são 15% das perdas termicas de um edificio.
1.1 - as areas de contacto dos paineis e dos vidros são mínimas, isoladas pelo lacado, e ainda que geralmente mais isolado pois não tem contacto efectivo, devido a perfil de borracha que faz a vedação. logo a resistência térmica contacto é alta.
1.2 - a condutibilidade no absoluto depende da área de contacto, que no caso é pequena. logo a resistência térmica contacto é alta.
1.3 - dada a condutibilidade térmica do aluminio (k, alto), se aquecermos ou arrefecermos uma ponta, o calor vai propagar-se ou esgotar-se, mas depende da espessura, que no caso de paineis é muito pequena, logo apesar de condutibilidade térmica do aluminio alta com espessura pequena, a resistência é alta, logo a energia térmica tem dificuldade em deslocar-se. (se percebes de electricidade, os principios são idênticos).
1.4 - a condutibilidade térmica do vidro, é baixa, logo aqui nem é presiso dizer mais nada.
1.5 - se as aberturas forem responáveis por 15%, o que parece razoável ( mas depende da construção, do tipo de janelas e portas, aplicação e materiais, etc), qual o peso dos aros? note que fugas de ar, isolamento dos vidros ou paineis etc. são os grandes papões nestes 15%.
podemos concluir sem grande imprecisão, que as temperaturas dos paineis e dos vidros dependem muito mais do isolamento térmico entre eles (do painel ou vidro interior do exterior), do que aquilo que lhe é transmitido pelo aro.
quanto a pagar o dobro.. não sei, mas penso que será 30% mais caro que o aluminio normal! mas, este caixilho permite montar vidros com uma caixa de ar superior logo, menos perdas nos vidros!
2.1 - existem muitas séries, sem roptura térmica, para levar vidros com caixa de ar superior, ou vidro triplo com caixa normal entre cada dois.
2.2 - quanto a pagar o dobro, aí depende. já à algum tempo que não comparo, mas pode ser menos ou mais, depende tb da marca e do vendedor.
admito que encontre apenas por mais 30%.
pode tb acontecer que sejam os 30%, mas o valor do simples está inflacionado, para levar o cliente a escolher o de roptura.quando compara com outros fornecedores, o de roptura está no mesmo patamar. para a semana pergunto e deixo valor de referência.
concordo que gastando os tais 10% no isolamento das paredes ia obter mais resultados, mas veja a superficie de uma parede e a de uma janela!
realmente o retorno... não é visivel! porque só se aperceberia se tivesse uma casa com aluminio normal e mudasse para roptura! e ao fim de uns anos fazia contas, antes e depois! não faço ideia dos resultados que surgiriam, mas adorava saber!
concordo com as grandes permutas, mas quando estas são eliminadas (felizmente hoje em dia já se olha isto com outros olhos) temos de se virar para as pequenas! pilares, vigas, cantaria, janelas.... a das janelas custa caro diminuir!
3.1 - pois o problema neste caso, é que tem de ser por cálculo técnico estimativo, pois na prática, as condições interiores e exteriores cada ano são diferentes, e implicava medir cientificamente. como tal basta cálcular.
3.2 - de forma empírica, no caso do isolamento com poliestireno extrudido, walmate da dow ou projecção de poliuretano por exemplo, cada cm de espessura a mais custa cerca de um euro. numa placa normal de 3 ou 4 cm, 1 cm representa 33 ou 25% a mais em resistência térmica. numa parede de 10 m2, cerca de 11 euros para este aumento de isolamento. agora compare com a área dos aros e o acréscimo de preço e respectivos ganhos no caso de roptura.
ps: existe um ponto em que meter mais isolamento nas paredes não vai trazer retorno pois a partir desse ponto não se vai melhorar muito o isolamento, pois os calculos são feitos tendo em conta as amplitudes termicas!
4.1 - muito bem observado. para mim, empirícamente, arrisco que anda pelos valores entre 50 e 60mm no caso dos que considero indicados, poliuretano e poliestireno extrudido.
um abraço