Ajuda cablagem
Enviado: quinta mar 20, 2008 9:40 am
por Chester
alguem me poderia dizer como sei qual a cablagem a utilizar para determinados geradores de energia?
nao encontro nenhum esquema que relacione a amperagem com a cablagem a ser usada...
desde ja o meu obrigado..
Re: Ajuda cablagem
Enviado: quinta mar 20, 2008 4:41 pm
por Laranjeiro
olá chester
não sei qual a tensão ou corrente que vai usar nesses geradores mas em termos genéricos o isolamento é o mais importante a considerar no diz respeito á tensão, quanto á corrente o mais importante é a secção do condutor .
existem outros aspectos com flexibilidade que pode ser necessária e ai o cabo custa um pouco mais pois terá de escolher multifilar (para a mesma secção o multifilar aguenta mais corrente).
junto envio endereço de uma tabela que pode ser util.
http://www.atinet.com.br/manuais-toyota ... rrente.pdf
se necessitar mais auxilio terei todo o gosto em tentar ajudar.
Re: Ajuda cablagem
Enviado: segunda mar 24, 2008 12:14 am
por Eletrico
ola a tabela esta correcta porem ha mais completas,de momento não tenho nenhuma a mão.
mas ha outros factores a levar em conta como se os condutores são paralelos ou não ,se são enterrados ou ao ar ,comprimento ,tipo de carga (ac1 ou ac3) ,coeficiente de temperatura ,coeficiente de simultaneidade,e o mais importante de todos o coeficiente de cagaço.
para poder dizer algo em concreto e preciso saber de quantos kva e o gerador e a carga a suportar.
e sempre preciso deixar uma folga de +/- 20% por causa dos picos e esforços.
cumprimentos
Re: Ajuda cablagem
Enviado: quarta abr 02, 2008 10:42 am
por celsomenaia
segundo as regras tecnicas de instalações (rtiebt), quadro 52-c1
2 cabos carregados (monofasico , fase e neutro, ou corrente continua, positivo e negativo)
a 70ºc.
se for cabo embutido ver referencia b (coluna do centro) , se for instalado à vista é a referencia c (coluna direita), dá o maximo de corrente ( a ) suportada pelos condutores
aconselho é a usar no minimo uma secção de 2,5mm² , mesmo que só tenha alguns amperes, já que é uma instalação de "potência".
Re: Ajuda cablagem
Enviado: quarta abr 02, 2008 10:56 am
por celsomenaia
já agora fica tambem , o quadro 52-c3 , das regras tecnicas
para 3 condutores carregados (sistemas trifasicos) , temperatura da alma conduto 70ºc e temperatura ambiente 30ºc , as referencias sáo identicas ao quadro anterior,
referencia b , condutores embutidos , (corrente por fase a)
referencia c , condutores à vista , (corrente por fase a)
Re: Ajuda cablagem
Enviado: sexta mai 09, 2008 11:28 pm
por jl8472
boas
estes quadros a que referir que são para correntes alternas , 220/380 v 50 hz , não para tensões baixas 12/24 v em cc ,