Página 1 de 1
bio numa caldeira de aquecimento lasian
Enviado: domingo dez 30, 2007 6:40 pm
por Munky Boy
oi people tenho a caldeira de minha casa uma lasian dk tronic 30, a trabalhar so com bio, mas o queimador para por excesso de aquecimento, o que posso fazer para isso não acontecer?????
Enviado: segunda dez 31, 2007 12:14 am
por katzilla
se fosse informatica diria-te que é problema de hardware
chama o tecnico que te instalou a cena.
Enviado: segunda dez 31, 2007 11:40 am
por jmal
também acho, se pára por excesso de calor, é porque o combustível que lhe estás a dar é mesmo bom. chama o técnico.
Enviado: segunda dez 31, 2007 4:58 pm
por Munky Boy
pois a caldeira e toda controlada electronicamentre, mas o que eu gostava de saber, é como posso alterar a formula do bio, para isso não acontecer. kuanto ao tecnico nem pensar, ia logo a garantia a vida.
Enviado: segunda dez 31, 2007 7:27 pm
por katzilla
não conheco o teu aparelho, mas parece ser problema de leitura de temperatura (termostato) e/ou envio do sinal de controlo para electro-valvulas.
acho que trocando o bio por gasoleo vais ter o mesmo problema. lê bem os documentos do aparelho e a garantia se fala alguma coisa em proibição de utilização de outro combustivel, se não estiver nada escrito não perdes garantia.
Enviado: terça jan 01, 2008 6:17 pm
por Munky Boy
pois ela com gasoleo nao fazia isso, mas ja ta resolvido, troquei a sonda de segurança por ima de temp superior .mas tava a pensar esperimentar ovd misturado com gasoleo quando o bio se acabar. ja agora...... bom 2008 pa todos.........................................