Quadro proteção AC

Enviado: terça ago 03, 2021 11:57 pm
por badyto
Ora vivam, tenho um painel e micro inversor de 295wp, estava a tratar de instalar um quadro de proteção ac com disjuntor e diferencial, agora fiquei com uma dúvida, o diferencial deve proteger no sentido do micro inversor ou ficar no sentido da instalação?
Já vi exemplos com as 2 opções agora qual a correcta?

Re: Quadro proteção AC

Enviado: quarta ago 04, 2021 7:51 am
por Quintas2
???
Não tens ID no quadro atual?

Re: Quadro proteção AC

Enviado: quarta ago 04, 2021 9:40 am
por badyto
Não, neste momento tenho mesmo o painel ligado directamente a uma ficha, dai que queria por a coisa em condições :lol:
Mas tenho duvidas quanto ao sentido de colocação quer do diferencial, quer do disjuntor, se alguém puder dar o seu testemunho agradecia.

Re: Quadro proteção AC

Enviado: quarta ago 04, 2021 7:59 pm
por Quintas2
Mas essa ficha está ligada a uma tomada, que estará protegida por um disjuntor magnetotérmico, disjuntor este ligado a um interruptor diferencial (ID), certo? Costuma ser este o caso. Assim, se já tiveres um interruptor diferencial com sensibilidade de 30 mA, podes alimentar um disjuntor magnetotérmico dedicado ao fotovoltaico, sem necessidade de novo ID.
A menos que queiras ter um quadro só para o fotovoltaico. Aí, penso que que deves ter um disjuntor de corte no quadro principal (QP) disjuntor este que vai alimentar e permite o corte do quadro secundário. Neste quadro secundário, o ID é alimentado pelo tal disjuntor de corte do QP e alimenta o disjuntor magnetotérmico que protege o circuito fotovoltaico.

Não entendi bem a tua questão, mas o disjuntor magnetotérmico fica a jusante do ID, ou seja, entre este e o microinversor.

Os manuais dos microinversores costumam ter um esquema com essas indicações.

Re: Quadro proteção AC

Enviado: quarta ago 04, 2021 8:04 pm
por Quintas2
Nota que, se puseres um novo ID, este não deverá ficar em cascata com os IDs que possam existir no quadro principal.

Re: Quadro proteção AC

Enviado: quinta ago 05, 2021 10:45 am
por badyto
Ora vamos ver se percebi.
A ligação ira ser:
Quadro Geral com diferencial de 0.300ma
Disjuntor dedicado
Deferencial no quadro parcial de 0.030ma, (sendo que irá efectuar a protecção no sentido do micro inversor)
Dijuntor de corte
e por fim microinversor .
Sera isto?

Ja vi montado ao contrario, o ID alimentado pelo micro inversor saindo para a instalação de consumo, ou seja como o inversor fosse a Rede Eletrica, dai a minha duvida e baralhação

Re: Quadro proteção AC

Enviado: sexta ago 06, 2021 8:44 am
por Quintas2
O ID de 300mA (0,300A) é o que já tens no Quadro Geral (QG) a proteger a tua instalação existente?
Se sim, não mexes em nada aqui. Portanto, o Quadro parcial (QP), vai ser alimentado de forma independente.
O teu QG deve ter um interruptor de corte geral (CG). É este interruptor que alimenta o ID de 300mA.
Idealmente, este CG passará a alimentar também um segundo CG que tu vais adicionar ao QG, este com a única função de corte do novo quadro - QP, que tu vais criar.
Este QP vai ter um ID de 30mA (0,030A), que é alimentado pelo novo CG que instalaste no QG.
Este ID de 30mA alimenta um disjuntor magnetotérmico (DM) que protege o circuito fotovoltaico.

Naturalmente, todos os CG, ID e DM devem ser dimensionados para a potência fotovoltaica a instalar.

Quanto à ordem de instalação, o normal é o descrito. Vê se isto responde à tua dúvida: viewtopic.php?p=11242479#p11242479

Re: Quadro proteção AC

Enviado: sexta ago 06, 2021 8:48 am
por Quintas2
Não é demais recomendar mil cuidados nestas alterações, com o quadro desligado. Atenção, que a entrada para o corte geral vai manter tensão. Se a instalação tiver um limitador de potência da E-Redes, o ideal é desligar aí.

Re: Quadro proteção AC

Enviado: sexta ago 06, 2021 9:35 am
por badyto
Muito Obrigado pela ajuda e rápida resposta...;)
Já tinha falado com 2 electricistas e cada um dava a sua sentença.... completamente distinta uma da outra.....dai as minhas duvidas.
Para alem disso respeito muito a electricidade, pois estar a mexer numa coisa que não se vê exige sempre algum cuidado.
O meu Quadro Geral ainda possui o corte de potencia da E-Redes, logo cortando ai a montante fica tudo desligado e em segurança.
Obrigado mais uma vez ;)