Página 3 de 3

Re: Comprar Kit completo ou Comprar e por partes?

Enviado: sábado mar 06, 2021 10:47 pm
por pedroj
É só mesmo quando a tensão é elevada. Ele injecta na rede sem problemas. O meu é micro inversor, penso que não dê para alterar as configurações.

Enviado do meu Redmi Note 9 Pro através do Tapatalk


Re: Comprar Kit completo ou Comprar e por partes?

Enviado: domingo mar 07, 2021 6:16 pm
por Quintas2
Quintas2 Escreveu: sábado mar 06, 2021 8:01 pm Tens noção se o inversor se desliga apenas quando não estás a consumir tudo o que produzes, ou seja, quando ele quer exportar excedentes?

Poderia ser uma dificuldade em exportar (cabo de secção muito reduzida, demasiado longo).

Afinal, espreitando o manual do Hoymiles, é possível configurar a tensão para a qual ele se desliga, mas tem de ser através do sistema de monitorização do Hoymiles (ver o código de alarme 141 do manual pág. 17 do manual e o sistema de monitorização (http://hoymiles.com/keqiao/products/manual
). E, para além de isso ir contra as regras técnicas, pode prejudicar os teus próprios equipamentos, por estares a criar uma tensão da rede demasiado elevada.
Respostas?

AC output voltage = 180-275V ([url]https://www.google.com/search?q=hoymile ... =UTF-8[url], pág. 27 do manual)

Re: Comprar Kit completo ou Comprar e por partes?

Enviado: domingo mar 07, 2021 6:17 pm
por Quintas2
Estás muito próximo do PT e a zona que este serve é extensa?

Re: Comprar Kit completo ou Comprar e por partes?

Enviado: domingo mar 07, 2021 7:54 pm
por Quintas2
Essas alturas de tensão elevada são muito frequentes? Se forem frequentes, numa altura em que esteja a acontecer, podes ligar um grande consumidor, por forma a baixar um pouco a tensão. Se ele parar de desligar, então será mesmo devido à elevada tensão.

Também podes, quando a tensão da rede estiver elevada, desligar o inversor e ver como se comporta a tensão da rede. Se ela se mantiver acima do regulamentar, terás mesmo que ver com a E-Redes. Se ela baixar para valores regulamentares, podes tentar ver se há uma fase mais favorável e pedir que te mudem para essa fase (ou então que equilibrem melhor os clientes pelas 3 fases).

Creio que haverá outras soluções, mas menos tangíveis, como um PT mais moderno, que ajuste a tensão às flutuações da rede a jusante, mas nem sei se a E-Redes os utiliza.