Autoconsumo 3kW
Enviado: segunda mar 20, 2017 9:31 pm
por bubacar
Boas...
Após muito ler e estudar, estou decidido no meu sistema de autoconsumo de 3kW.
O sistema será composto por:
- 12 paineis REC Twin-Peak 250W
- 6 micro-inversores APS 500
- estrutura triangular para telhado plano
- 1 disjuntor 3x16A para proteger os cabos que vêm das caixas de derivação
como tenho energia trifásica em casa, ficarão 4 painéis (2 inversores) ligados a cada fase da instalação.
obviamente não tenho sempre estes consumos em casa, por ter a casa bem isolada e com domótica, vou injetar o excedente a aquecer ou arrefecer a casa pela bomba de calor, a regar terrenos de cultivo que tenho, a ligar máquinas de lavar a louça / roupa, entre outras coisas...
à saída de cada inversor com a ajuda de um conector liga-se a uma caixa de derivação de fase, junto os dois cabos provenientes de cada inversor da fase e depois injeto cada uma das fases no quadro da casa das máquinas.
Perguntas:
1) o que acham do sistema?
2) de cada caixa de derivação necessita de ir o neutro do quadro ou basta a fase?
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 9:46 am
por mafgod
Já fez algum estudo do seu consumo ao longo do dia para justificar 1kW por fase?
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 9:47 am
por Emanuel Couto
Grande sistema, parabéns

Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 10:40 am
por bubacar
mafgod Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 9:46 am
Já fez algum estudo do seu consumo ao longo do dia para justificar 1kW por fase?
Sim já, tenho bomba de calor, motor da piscina e motor do poço em trifasico e as fases bem divididas...
Alguém me consegue responder as duas questões que coloquei?
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 10:50 am
por mafgod
Ter esse equipamento todo e bem distribuido, não é justificação de ter um estudo.
O que refiro é se sabe o quanto está a gastar ao longo do dia.
Por exemplo, a minha máquina de lavar loiça..... a maior parte do tempo gasta peanuts.... depois, e por três vezes, durante uns 10 minutos gasta 2kW.... achar que valeria ter 2kW de paineis para esta situação?
O que interessa é saber o consumo continuo.... o esporádico não entra para as contas.
Só se, quiser sobredimensionar e desviar a produção de energia... caso contrário estará a perder dinheiro.
Respondendo ás suas perguntas:
1. Tanto pode ser muito como pouco, depende do seu consumo continuo ao longo do dia
2. Não percebi exatamente a sua pergunta.
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 2:29 pm
por jpc
bubacar Escreveu: ↑segunda mar 20, 2017 9:31 pm
Perguntas:
1) o que acham do sistema?
2) de cada caixa de derivação necessita de ir o neutro do quadro ou basta a fase?
1) sistema robusto mas de início poderias começar apenas com 2 painéis por fase e ver se é suficiente porque dificilmente vais gastar toda a energia que estás a produzir.
Mais vale produzir um pouco menos e investir quase metade do que produzir muito e depois não aproveitar.
Sei que tens muito onde gastar a energia produzida mas vais passar a gastar mais para não desperdiçar o que estás a produzir.
2) compra uma caixa de derivação 10 x 15 e compras ligadores WAGO de 3 ou 5 para ligares tudo.
1 terminal WAGO com o terra do quadro e mais 3 terras dos inversores
1 terminal WAGO Com o neutro do quadro e ou 3 neutros dos inversores
1 terminal WAGO para cada fase e as respetivas fases dos inversores
Depois no quando principal colocas as proteções e o disjuntor de corte.
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 2:56 pm
por bubacar
mafgod Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 10:50 am
Ter esse equipamento todo e bem distribuido, não é justificação de ter um estudo.
O que refiro é se sabe o quanto está a gastar ao longo do dia.
Por exemplo, a minha máquina de lavar loiça..... a maior parte do tempo gasta peanuts.... depois, e por três vezes, durante uns 10 minutos gasta 2kW.... achar que valeria ter 2kW de paineis para esta situação?
O que interessa é saber o consumo continuo.... o esporádico não entra para as contas.
Só se, quiser sobredimensionar e desviar a produção de energia... caso contrário estará a perder dinheiro.
Respondendo ás suas perguntas:
1. Tanto pode ser muito como pouco, depende do seu consumo continuo ao longo do dia
2. Não percebi exatamente a sua pergunta.
Tenho um aparelho que está a monotorizar o consumos neste momento, por isso é que cheguei a estes valores...
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 2:59 pm
por bubacar
jpc Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 2:29 pm
bubacar Escreveu: ↑segunda mar 20, 2017 9:31 pm
Perguntas:
1) o que acham do sistema?
2) de cada caixa de derivação necessita de ir o neutro do quadro ou basta a fase?
1) sistema robusto mas de início poderias começar apenas com 2 painéis por fase e ver se é suficiente porque dificilmente vais gastar toda a energia que estás a produzir.
Mais vale produzir um pouco menos e investir quase metade do que produzir muito e depois não aproveitar.
Sei que tens muito onde gastar a energia produzida mas vais passar a gastar mais para não desperdiçar o que estás a produzir.
2) compra uma caixa de derivação 10 x 15 e compras ligadores WAGO de 3 ou 5 para ligares tudo.
1 terminal WAGO com o terra do quadro e mais 3 terras dos inversores
1 terminal WAGO Com o neutro do quadro e ou 3 neutros dos inversores
1 terminal WAGO para cada fase e as respetivas fases dos inversores
Depois no quando principal colocas as proteções e o disjuntor de corte.
Mas ao gastar durante o dia para fazer renovação de ar em casa e aquecimento/arrefecimento é energia que não vou gastar à noite... os consumos aliados ao meu sistema é que me vieram determinar isto...
Sobre o ponto 2:
Os inversores também têm neutro e terra???
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 8:19 pm
por jpc
Assim sendo acho que fazes muito bem em instalar 1 kwh por fase
Sim, os inversores precisam de fase e neutro e a ligação terra é para proteção do inversor.
É por isso que podes ligar os invensores diretamente a uma tomada de parede porque funcionam como qualquer eletrodoméstico.
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 10:16 pm
por bubacar
jpc Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 8:19 pm
Assim sendo acho que fazes muito bem em instalar 1 kwh por fase
Sim, os inversores precisam de fase e neutro e a ligação terra é para proteção do inversor.
É por isso que podes ligar os invensores diretamente a uma tomada de parede porque funcionam como qualquer eletrodoméstico.
Todos os inversores levam terra?
Falaram-me em colocar microinversores BeON em vez dos APS 500, o que acham? Quais são melhores?
Sendo assim então também deve ser melhor mandar vir um cabo de terra à parte do quadro elétrico só a equipotencialização das partes metálicas da cobertura certo?
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 11:13 pm
por jpc
Todos os inversores precisão de ser ligados a terra.
Se fosse eu colocaria Micro-inversor Enphase M250 a pensar no futuro e nas baterias de lítio.
Também podes ligar a estrutura metálica e os painéis à terra.
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: terça mar 21, 2017 11:33 pm
por bubacar
jpc Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 11:13 pm
Todos os inversores precisão de ser ligados a terra.
Se fosse eu colocaria Micro-inversor Enphase M250 a pensar no futuro e nas baterias de lítio.
Também podes ligar a estrutura metálica e os painéis à terra.
Então como tenho a mesma terra para cada dois inversores, retiro a terra da caixa geral e depois ainda tenho de ter outra caixa de derivação para derivar para cada um desses dois inversores, certo?
Porque esse inversor? Quais as vantagens? É que assim tinha de colocar 12 em vez de 6...
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: quarta mar 22, 2017 12:59 pm
por jpc
Não precisas de outra caixa de derivação.
Basta usares um ligador WAGO e ligas a terra à estrutura metalica. Depois da estrutura ligas a terra a cada inversor. Não esquecer de utilizar 1 cabo de 4mm ou maior para ligar a terra à estrutura.
A maior vantagem desse inversor é no futuro ver comprares um Pack de baterias de lítio da Enphase o sistema comunica automaticamente gerindo a carga das baterias com a produção dos paineis.
Re: RE: Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: quarta mar 22, 2017 3:00 pm
por RSSilva
bubacar Escreveu:mafgod Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 10:50 am
Ter esse equipamento todo e bem distribuido, não é justificação de ter um estudo.
O que refiro é se sabe o quanto está a gastar ao longo do dia.
Por exemplo, a minha máquina de lavar loiça..... a maior parte do tempo gasta peanuts.... depois, e por três vezes, durante uns 10 minutos gasta 2kW.... achar que valeria ter 2kW de paineis para esta situação?
O que interessa é saber o consumo continuo.... o esporádico não entra para as contas.
Só se, quiser sobredimensionar e desviar a produção de energia... caso contrário estará a perder dinheiro.
Respondendo ás suas perguntas:
1. Tanto pode ser muito como pouco, depende do seu consumo continuo ao longo do dia
2. Não percebi exatamente a sua pergunta.
Tenho um aparelho que está a monotorizar o consumos neste momento, por isso é que cheguei a estes valores...
Não tem um gráfico que se possa meter os olhos e opinar...
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: quarta mar 22, 2017 8:33 pm
por bubacar
jpc Escreveu: ↑quarta mar 22, 2017 12:59 pm
Não precisas de outra caixa de derivação.
Basta usares um ligador WAGO e ligas a terra à estrutura metalica. Depois da estrutura ligas a terra a cada inversor. Não esquecer de utilizar 1 cabo de 4mm ou maior para ligar a terra à estrutura.
A maior vantagem desse inversor é no futuro ver comprares um Pack de baterias de lítio da Enphase o sistema comunica automaticamente gerindo a carga das baterias com a produção dos paineis.
Ok, obrigado! Então pelo que diz, talvez baste ir um cabo tipo XV 2x2,5mm de cada fase até ao quadro geral e depois vem um cabo tipo XV 1x6mm do geral até cá em cima onde faça a terra dos inversores e da estrutura não?
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: quinta mar 23, 2017 7:30 pm
por bubacar
Acima dos 1500W, tenho de colocar contador que pode ser bidirecional, substituindo o existente da EDP certo?
1. Fico na mesma a pagar aluguer de contador á EDP?
2. Como é que faço para o instalador ligar o contador? Tenho de marcar com alguém da EDP para uma hora específica para proceder à desselagem e selagem do contador?
3. O processo normal é inscrição no serup, pagamento das taxas e tenho uns tempos para pedir a vistoria certo?
4. Alguém sabe de que tipo é o seguro de responsabilidade civil que se tem de fazer?
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: sexta mar 24, 2017 1:26 pm
por masterchief
Ah?
Pagaste o contador da EDP? É teu? É tua propriedade?
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: sexta mar 24, 2017 1:55 pm
por bubacar
masterchief Escreveu: ↑sexta mar 24, 2017 1:26 pm
Ah?
Pagaste o contador da EDP? É teu? É tua propriedade?
Então ao instalar autoconsumo acima dos 1500W tens de contar a produção, podendo substituir o contador da edp por um bidirecional que es tu a pagar, ou não?
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: sábado mar 25, 2017 2:59 pm
por Fidel
Tens a certeza que tens um consumo continuo da casa de 3kwh? Isso é tipo muito.
Repara, se a casa tiver picos de 3kw em certos momentos mas no resto do tempo passa a 1kw, eu preferia meter só 1kw de PV do que estar a mandar 2kw em certas alturas para a rede.
Eu preferia meter menos potência e eventualmente meter baterias.
Re: Autoconsumo 3kW
Enviado: sábado mar 25, 2017 3:22 pm
por bubacar
Fidel Escreveu: ↑sábado mar 25, 2017 2:59 pm
Tens a certeza que tens um consumo continuo da casa de 3kwh? Isso é tipo muito.
Repara, se a casa tiver picos de 3kw em certos momentos mas no resto do tempo passa a 1kw, eu preferia meter só 1kw de PV do que estar a mandar 2kw em certas alturas para a rede.
Eu preferia meter menos potência e eventualmente meter baterias.
O estudo está feito e estou consciente do que vou fazer...
Alguém me sabe explicar o que questionei dos contadores. É que já várias instaladores me disseram coisas diferentes...