Boa tarde
Tenho um painel solar termossifão da marca astersa e preciso fazer manutenção, a água só aquece devido ao esquentador de apoio.
Vou substituir a válvula de pressão e temperatura do circuito secudário (6bar) e ao mesmo tempo possui o ânodo de magnésio integrado, e vou substituir também a do circuito primário (3 bar).
Pretendo substituir todo o anticongelante dos dois circuitos, e a minha dúvida é se ao retirar o tampão com o n.º 8 ( na posição mais abaixo da imagem anexa), sai o anticongelante dos dois circuitos ou apenas do primário?
E para repôr a anticongelante (glicol) será pelo orifício com o n. 2, ou este só enche o circuito secundário?
http://212.89.28.82/EXT43001892/DOCUMEN ... 000120.PDF[/google]
Obrigado desde já.
Ajuda manutenção painel termossifão astersa
-
Autor do tópico - Novo membro
- Mensagens: 4
- Registado: sábado mar 04, 2017 7:26 pm
-
- Moderador
- Mensagens: 5641
- Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
- Localização: Açores
Re: Ajuda manutenção painel termossifão astersa
Vamos ver se a malta que percebe disso dá uma ajudinha
Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450
Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/
-
- Membro Silver
- Mensagens: 482
- Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm
Re: Ajuda manutenção painel termossifão astersa
Para substituir o fluido do circuito primário basta tirar o tampão 8 e abrir a valvula 2, ou desmontar-lá já que pretendes substitui-la.
Para voltar a encher fechar o 8 e encher pelo 2.
Circuito primário e secundário são separados.
Não deverão ter nenhuma inter-ligação.
Para voltar a encher fechar o 8 e encher pelo 2.
Circuito primário e secundário são separados.
Não deverão ter nenhuma inter-ligação.
-
Autor do tópico - Novo membro
- Mensagens: 4
- Registado: sábado mar 04, 2017 7:26 pm
Re: Ajuda manutenção painel termossifão astersa
Obrigado pela dica, assim sendo é bem mais simples do que imaginava, não entendo muito de espanhol...lol
O ânodo de magnésio sei que deve ser substituido regularmente como este é incorporado na válvula de pressão e temperatura do circuito secudário (6bar), é dois em um.
Agora a questão: devo substituir também a válvula do circuito primário (3 bar), ou não há necessidade?
Obrigado
O ânodo de magnésio sei que deve ser substituido regularmente como este é incorporado na válvula de pressão e temperatura do circuito secudário (6bar), é dois em um.
Agora a questão: devo substituir também a válvula do circuito primário (3 bar), ou não há necessidade?
Obrigado
-
- Membro Silver
- Mensagens: 482
- Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm
Re: Ajuda manutenção painel termossifão astersa
Se quando é accionada manualmente funciona e não fica com fugas, acho que não se justifica.
-
Autor do tópico - Novo membro
- Mensagens: 4
- Registado: sábado mar 04, 2017 7:26 pm
Re: Ajuda manutenção painel termossifão astersa
Obrigado pela ajuda!