Página 1 de 3
upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sexta fev 03, 2017 4:11 pm
por paulosaints
Boa tarde, no fim de setembro de 2016 instalei uma upac com as seguintes características:
6 x 250w - Eoplly EP156P_60-250W
inversor Omega PMS 5K
baterias UP-TFS250-12
A comunicação prévia foi feita uns dia depois, e assumi que a DGEG informou a EDP Distribuição sobre a upac.
O meu contador é um Sagemcom CX1000-6S, instalado á 14 meses +-, devido a alteração de potência contratada.
Sem referir medições, pois não tenho nenhum aparelho para medir valores, quer de produção, quer de consumo, tem acontecido que, desde a data da instalação os consumos verificados no contador aumentaram significativamente. Por exemplo, eu pagava em média 90€ por mês, e desde a instalação subiu para os 150€.
Tenho feito alguma pesquisa sobre estes "fenómeno" e umas das causas poderá ser o contador.
Desde 10 de janeiro que tenho andado em telefonemas, quer para a EDP Comercial (meu operador) quer para a EDP Distribuição. Ambas dizem o mesmo, que o contador é compatível e que já está parametrizado para a upac, não havendo o risco de o contador contabilizar o excedente como consumo.
Comprei no ebay uns medidores:
http://www.ebay.com/itm/AC-80-260V-100A ... 3d2f94dd99
Para tentar despistar o problema do contador.
Ainda não tive disponibilidade para despistar em casa, ou seja, desligar o quadro de casa, observar toda a energia produzida nos painéis e não consumida, a ser injectada na rede, esperar umas 2 horas e verificar o contador para ver se houve incremento na leitura.
O comportamento de consumo em casa não alterou desde a montagem da upac..
Não sei que mais factores poderão levar a isto, exceptuando o contador ou algo mal montado pela empresa.
Obrigado
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sexta fev 03, 2017 5:40 pm
por Ricardo_Santos
Olá!
Bem-vindo. Posso perguntar quem foi o instalador? Já se queixou à empresa para uma eventual instalação errada?
Esse inversor devia isolar completamente o sistema solar do sistema da EDP! A única maneira de ter consumos excessivos é se estiver a usar a rede para carregar as baterias. Mesmo assim não devia haver tanta diferença...
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sexta fev 03, 2017 6:07 pm
por paulosaints
O instalador é uma empresa do Pinhal Novo. Já tive uns telefonemas com eles após verificar estes consumos, mas ainda não pedi para virem verificar a instalação, mas será o próximo passo.
No primeiro mês tive a rede a carregar as baterias, mas depois alterei esse setting para apenas os painéis carregarem as baterias.
No mínimo, poderia não haver poupança... agora, haver mais consumo desafia a lógica..
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sexta fev 03, 2017 7:12 pm
por masterchief
Ricardo tiraste me a ideia
Eu quando começei a ler e sendo um leigo nabo nisto, surgiu-me logo a ideia de isso mesmo
Quem te instalou isso, deixou isso ligado e provavelmente estás a carregar baterias com energia da rede... é que só pode
E mais, é literalmente impossivel a meu ver tu pagares mais luz agora que tens paineis, pois eu processou-se o oposto como seria esperado!
Algo de errado tens ai!
Chuta o nome da empresa instaladora.
Entao tu com 1 ano de instalação pagaste ainda mais energia... muito estranho e mais estupido é nao teres nada para contabilizar o que produzes, entao a empresa nao disponibilizou como opção algo?!

imagem da produção de hoje... não é que seja algo de espectacular ter dados graficos, mas acho que pode ajudar a despistar algum problema que possa surgir no inversor e eu nunca iria me aperceber... Essa marca de inversor nao tem opção nenhuma para transmitir dados?!
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sexta fev 03, 2017 7:47 pm
por paulosaints
A opção para carregar as baterias com a rede está desligada. Isso já foi confirmado com o instalador e verificado nas definições. O inversor traz software, mas não exporta tabelas nem gráficos. Essa imagem acima é de que sistema?
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sábado fev 04, 2017 12:49 am
por jmlflorencio
Eu aposto no contador da EDP...
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sábado fev 04, 2017 8:03 am
por jpc
Desconfiamos todos do mesmo, toda a produção que injetas está a ser contabilizada como consumo no contador ou então as baterias continuam a ser carregadas pela rede.
Faz 2 testes, o primeiro como já tinhas referido tirar as contagens e injetar na rede os 1500w e ao fim de 2h ir novamente ao contador ver se a contagem se mantém.
O segundo teste é gastar um bocado das baterias e ver se elas carregam pela rede.
O meu inversor hibrido também não carrega as baterias pela rede mas se a tensão chegar a valores críticos ele anula essa ordem e carrega até ficarem ao maximo e mantém a carga até 2h depois de carregadas.
Podes ter um banco de baterias curto para os teus gastos diários e o sistema proteger as baterias com o auxílio da rede.
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sábado fev 04, 2017 11:26 am
por masterchief
paulosaints Escreveu: ↑sexta fev 03, 2017 7:47 pm
A opção para carregar as baterias com a rede está desligada. Isso já foi confirmado com o instalador e verificado nas definições. O inversor traz software, mas não exporta tabelas nem gráficos. Essa imagem acima é de que sistema?
sma
Faz lá os testes do JPC e reporta
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: sábado fev 04, 2017 5:35 pm
por joaogti36
alguma coisa tens ai mal......
olha a 2 dias atraz antes do temporar...
http://prnt.sc/e4gqdm
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: domingo fev 05, 2017 12:29 pm
por paulosaints
Hoje se o tempo o permitir vou fazer os testes. Esse grafico vem de que sistema? O software que vem com inversor Omega, WatchPower, é muito mau em exportar dados.
Enviado do meu GT-N8000 através de Tapatalk
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: domingo fev 05, 2017 11:35 pm
por paulosaints
Hoje efectuei um teste na tentativa de despistar o contador.
Fiz o seguinte:
- desliguei o quadro de casa. Apenas tinha 6 a 8W de consumo instantâneo, que acho que deveria ser consumo do próprio inversor
- verifiquei que tinha as baterias carregadas e a produção dos painéis andava pelos 350 a 400W. Também reparei que apesar das baterias estarem com a indicação de carga a 100%, tinha sempre uma charging current de 5 a 6 amps
Esperei 2 horas. E o contador da edp não teve qualquer alteração.
O contador é um Sagecom CX1000-6S. Nos menus, fui à página com o código 2.8.0:
Registos ->Totalizadores -> Totalizador -A e estava a ZERO. Já li neste fórum que aqui deveria estar o total de energia exportada.
Também verifiquei a pagina com o codigo 2.7.0
Valor instantâneos -> Potencia -> Potencia activa exportada Também estava a ZERO.
No fim das 2 horas, e sempre com produção entre 350 a 400w, liguei o quadro. E o valor da produção dos painéis subiu para os 900w... a casa começou a consumir 500W.
A conclusão a que cheguei, é que o sistema minimiza o excedente ao adaptar a produção á carga exigida.
Portanto, duas coisas, ou nunca tive excedente, devido ao facto de o sistema adaptar a produção á carga, ou o excedente que existe não é contabilizado, e assim não aparece na pagina 2.7.0. O problema aqui é que não consigo observar uma situação de excedente.
A partir deste ponto, só com medidores é que consigo perceber o que se passa.
Amanhã vou contactar com a empresa que me montou o sistema para reverem a instalação.
Entretanto estou á espera de 3 medidores e vou comprar um sistema para medir e criar dados e gráficos.
Obrigado
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 9:16 am
por jmlflorencio
Bom, não era do contador
Mas lá está, charging current de 5-6 A com a casa sem consumos. Se o controlador aplicar isso também quando não há produção, tem que vir da rede. E aí pode explicar uma parte do aumento... Ou não?
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 10:09 am
por jpc
So uma pergunta, o quadro ficou desligado mas os painéis ficaram ligados na mesma ao contador ou também ficaram desligado do contador?
Estranho não aparecer valores quando estás a exportar....
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 10:23 am
por CrOhN
Exportar!? É um inversor hibrido!
A corrente resídual de 5-6A são perfeitamente normais em fim de carga. Estamos a falar de uso ciclico.
Como estão definidos os parametros 01 e o 16?
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 11:40 am
por paulosaints
O charging current vinha dos painéis para as baterias. A edp nunca me injectou energia em casa durante as 2 horas.
Re: RE: Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 11:44 am
por paulosaints
jpc Escreveu:So uma pergunta, o quadro ficou desligado mas os painéis ficaram ligados na mesma ao contador ou também ficaram desligado do contador?
Estranho não aparecer valores quando estás a exportar....
O quadro de casa estava desligado. Energia para a casa era 0. Os painéis, as baterias e o contador edp continuavam ligados ao inversor híbrido.
Enviado do meu GT-N7105 através de Tapatalk
Re: RE: Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 11:46 am
por paulosaints
CrOhN Escreveu:Exportar!? É um inversor hibrido!
A corrente resídual de 5-6A são perfeitamente normais em fim de carga. Estamos a falar de uso ciclico.
Como estão definidos os parametros 01 e o 16?
Os 5-6 amps eram dos painéis para as baterias. Calculo que a fazer topping/floating.
Que parâmetros são esses e onde os vejo?
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 12:08 pm
por CrOhN
Carregar no enter até entrar o menu. Depois navega pelos parâmetros com as teclas acima/abaixo.
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 12:36 pm
por paulosaints
CrOhN Escreveu: ↑segunda fev 06, 2017 12:08 pm
Carregar no enter até entrar o menu. Depois navega pelos parâmetros com as teclas acima/abaixo.
Tirei os parâmetro todos...
01 - SBU
16 - OSO
02 - 60A
03 - APL
04 - SdS
05 - AGM
06 - L|-E
07 - t|-d
09 - 50 Hz
11 - ut1 30A
12 - 47V
13 - 54V
18 - bOF
19 - EP
20 - LON
22 - AOF
23 - BYE
25 - FdS
26 - C 56.4V batt
27 - FL 54V
28 - SIG
29 - CO 42V
30 - ONE
31 SbE
Mais uma vez obrigado!!
Re: upac 1500w - consumos excessivos
Enviado: segunda fev 06, 2017 1:42 pm
por CrOhN
Tudo ok. Apenas o parametro 12 e 13, estão altos, especialmente o 13. Mas ok, poupa mais as baterias.
Sendo assim, não vejo razões para ser a UPAC a causar esse aumento de consumo.