Comprei dois Painéis Solares Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp), é correto eles gerarem (cada painel) 45volts por volta de 14:00 sem carga ?
Vou usá-los em um sistema de 24 volts o controlador de carga vai reduzir isso para 27,6 Volts no máximo certo ?
As bateria não vão resistir se receberem mais do que 27,6 volts elas iriam aquecer , qual o controlador indicado ?

Grato
Marlos
Brasil

Re: Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp)

Enviado: quarta nov 02, 2016 7:49 pm
por Emanuel Couto
Aqui fica melhor ;)

Vamos ver se a malta dá uma ajudinha!

Re: Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp)

Enviado: quarta nov 02, 2016 10:26 pm
por Patriota
Não há que ter receio:

-montas os 2 paineis em paralelo com diodos de bloqueio (diodos para corrente > 10A)
Os diodos são particularmente importantes se os paineis tiverem orientações diferentes ou se existirem sombras.
-instalas um controlador solar 30A 12/24V (tipo cm3024) ou coisa melhor
-compras 2 baterias de 12V ou 4 de 6V e monta-las em série
Já está!

(Em vazio a tensão dos paineis e 60 celulas é de 40V aprox.)

Re: Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp)

Enviado: quarta nov 02, 2016 11:21 pm
por pt2maf
Eles já estão montados em paralelo, e o fabricante informou que já são construídos com os diodos. Já tenho um controlador MPPT T40 o que me intriga é o fato que nos contatos que vão para as baterias constam a mesma voltagem dos painéis 45v , estou usando duas baterias usadas (para teste) em série . Observei que as baterias estão ficando com a voltagem alterada estão ficando cada uma com 20v totalizando 40v. acho que esse controlador é falso. Responda pra mim , a voltagem de saída que carrega as baterias não deveria ser de no máximo 27,6 volts para que não danifica se as baterias?
O que me entriga é essa voltagem de 45 volts em aberto, será que o painel está com defeito?

Grato pela ajuda
Marlos

Re: Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp)

Enviado: quinta nov 03, 2016 9:10 am
por Patriota
Algumas dicas:
- Os díodos no interior dos painéis são para bypass em montagens série.
- A tensão em vazio está acima do normal para painéis de 60 células. Será que tem um multímetro fiável?
- As baterias completamente gastas podem comportar-se como um circuito aberto.

Re: Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp)

Enviado: quinta nov 03, 2016 4:52 pm
por gpsvitor
Eu acho que os 45v não são assim tão anormais... Os meus painéis de 12v chegam aos 20v (quase) por isso não é de estranhar que um sistema de 24 chegue perto de 40v... Se as baterias estiverem mortas podem não oferecer a resistência necessária e o controlador deixar ir aos tais 45v... Mas acho que os 5v dos 45v estão aí a mais... Mas também não conheço esses painéis...

Enviado do meu FEVER através de Tapatalk

Re: Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp)

Enviado: quinta nov 03, 2016 4:53 pm
por gpsvitor
2 lâmpadas de 50w a 12v em série deve servir para testar o controlador...

Enviado do meu FEVER através de Tapatalk

Re: Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL250P 29b (250Wp)

Enviado: quinta nov 03, 2016 7:25 pm
por pt2maf
Entrei em contato com o fabricante :

"Marlos, bom dia.

Se mediu essa tensão em carga realmente é muito estranho, em aberto até pode ser pois os testes dos painéis são medidos na condição de temperatura de 25 Cº, e se os painéis está em locais onde a temperatura é menor, as vezes chegará numa tensão maior em aberto.

Att,

Diego Rios - 20008"

Ele me disse que é normal em aberto , vou efetuar testes com carga , por hora obrigado

Grato
Marlos
Brasil