Página 1 de 2

Não injeção na rede

Enviado: sexta nov 20, 2015 12:28 am
por Pimenta
Boa noite!
Tendo um autoconsumo de 500W, temos de adquirir aparelho para prever a não injeção na rede? É obrigatório? Que equipamento faz isso?

Re: Não injeção na rede

Enviado: sexta nov 20, 2015 8:46 am
por jmlflorencio
Não tem que se adquirir nada, com a nova legislação (parece que fizeram de propósito para engordar os cofres da EDP) a injeção pode fazer-se sem problemas...

Re: Não injeção na rede

Enviado: sexta nov 20, 2015 8:53 am
por Electric100
jmlflorencio Escreveu:Não tem que se adquirir nada, com a nova legislação (parece que fizeram de propósito para engordar os cofres da EDP) a injeção pode fazer-se sem problemas...
PARECE????? :o :o

Re: Não injeção na rede

Enviado: sábado nov 21, 2015 1:45 pm
por accoelho
Por mais 200€€€ arranjas um desviador de excesso.
E desvias para um termoacumulador por exemplo.
Se precisares de ajuda no esquema de ligações, diz!
E evitas estar a engordar a edp, ter problemas com a edp, e sempre fazes proveito do excesso que poderás ter.

Re: Não injeção na rede

Enviado: sábado nov 21, 2015 2:44 pm
por Pimenta
accoelho Escreveu:Por mais 200€€€ arranjas um desviador de excesso.
E desvias para um termoacumulador por exemplo.
Se precisares de ajuda no esquema de ligações, diz!
E evitas estar a engordar a edp, ter problemas com a edp, e sempre fazes proveito do excesso que poderás ter.
Mas se o termoacumulador necessita se estava a gastar energia, energia essa que viria do fotovoltaico, ou não?

Re: Não injeção na rede

Enviado: sábado nov 21, 2015 3:04 pm
por jmlflorencio
Creio que a ideia será implementar esse desvio num segundo termoacumulador que funcione só para esse fim, ou então numa segunda resistência no termoacumulador 'normal' lá de casa (ou ainda implementando um circuito eléctrico específico no termoacumulador?)...

Mas creio que para recuperar os 200 eur que custa esse equipamento (mais o resto que se gastar no termoacumulador) leva muito tempo, por mim não valerá a pena...

Por exemplo, para ganhar esses 200 eur em electricidade são necessários quase 900KWh (tarifa bi-horária). Assumindo um excesso de produção de 500W, e nenhuma perda de energia no processo (e no armazenamento de água quente), são 1800 horas. É muito tempo...

Cada caso é um caso, mas se calhar mais vale instalar menos painéis ;-)

Re: Não injeção na rede

Enviado: domingo nov 22, 2015 7:42 pm
por Pimenta
accoelho Escreveu:Por mais 200€€€ arranjas um desviador de excesso.
E desvias para um termoacumulador por exemplo.
Se precisares de ajuda no esquema de ligações, diz!
E evitas estar a engordar a edp, ter problemas com a edp, e sempre fazes proveito do excesso que poderás ter.
Podia explicar melhor como funciona isso do desviar pra o termoacumulador? Neste caso tem 1 ou 2 termoacumuladores?

Re: Não injeção na rede

Enviado: domingo nov 22, 2015 9:03 pm
por accoelho
1 único termoacumulador com 1 única resistência 230v.
1 relé inversor duplo 230v.
O termostato do termoacumulador liga na(bobine+no) activa o relé caso seja necessário.
A energia vinda do desviador liga no (nc).
E no (com) liga a resistência.
Pode-se colocar o termostato nos +-50/60℃ para um funcionamento normal.
Com a energia desviada poderá elevar para 70/80℃ tudo depende dos vários factores.........e .......


Poderá até funcionar sem o relé, ligando a energia do desviador após o termostato.
Mas não arrisquei a testar.

Re: Não injeção na rede

Enviado: domingo nov 22, 2015 10:14 pm
por jmlflorencio
Modificar então o circuito do termoacumulador... Creio que preferiria a ideia de regular o termostato para uma certa temperatura, mas permitir que a mesma subisse mais caso a energia viesse do solar...

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 8:48 am
por borllock
Electric100 Escreveu:
jmlflorencio Escreveu:Não tem que se adquirir nada, com a nova legislação (parece que fizeram de propósito para engordar os cofres da EDP) a injeção pode fazer-se sem problemas...
PARECE????? :o :o
A lei parece que proíbe a injecção de excesso da energia, basta ler o doc de respostas frequentes que a DGEG lançou.
Claro que para potências inferiores a 1500w ninguém quer saber.

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 9:59 am
por Pimenta
accoelho Escreveu:1 único termoacumulador com 1 única resistência 230v.
1 relé inversor duplo 230v.
O termostato do termoacumulador liga na(bobine+no) activa o relé caso seja necessário.
A energia vinda do desviador liga no (nc).
E no (com) liga a resistência.
Pode-se colocar o termostato nos +-50/60℃ para um funcionamento normal.
Com a energia desviada poderá elevar para 70/80℃ tudo depende dos vários factores.........e .......


Poderá até funcionar sem o relé, ligando a energia do desviador após o termostato.
Mas não arrisquei a testar.
Mas só não percebo uma coisa... Se o termoacumulador estiver normalmente ligado à rede não acontece o mesmo? Ou seja, ele não está sempre a ir buscar energia para manter a água a 50/60C?

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 11:01 am
por CrOhN
Basta a temperatura baixar abaixo do termostato, e liga a rede. Aqui o problema é que além de estar consumir da rede, o excesso deixa de ser desviado.

Usei um termoacumulador em tempos que tinha não uma, mas 2 resistências. Este tipo seria o ideal para o vosso problema. Ou então um termoacumulador apenas para o excesso antes do outro (pode ser pequeno 20-50L).

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 11:31 am
por jmlflorencio
Essa era exactamente a minha ideia, para não estar a mexer no termoacumulador 'principal' (e eventualmente ficar sem garantia do mesmo por ter feito alterações, por exemplo)...

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 7:14 pm
por Electric100
borllock Escreveu:
Electric100 Escreveu:
jmlflorencio Escreveu:Não tem que se adquirir nada, com a nova legislação (parece que fizeram de propósito para engordar os cofres da EDP) a injeção pode fazer-se sem problemas...
PARECE????? :o :o
A lei parece que proíbe a injecção de excesso da energia, basta ler o doc de respostas frequentes que a DGEG lançou.
Claro que para potências inferiores a 1500w ninguém quer saber.
Eu estava a ser irónico
Toda a gente vê que a lei foi escrita com uma caneta da EDP.

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 8:03 pm
por accoelho
Acho que ainda não perceberam bem a simplicidade da coisa.

Já que alguém fala nos custos, não é necessário mais termoaculmuadores, para quem tem um, não precisa de mais.
À que perceber que ao estar ligado à rede não está em permanente consumo, só quando há uma diferença de +-10℃ abaixo temperatura escolhida liga este consome.
O que eu sugeri evita estarmos a mandar kw de graça pra edp e com uma grande hipótese de vir a ter problemas, estes podem ser muito mais caros do que o desviador.

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 9:59 pm
por apr
O desviador é bom para quem não tem AQS. No entanto ter AQS é melhor que ter fotovoltaicos com desviador.

Gostava de ver um sistema que desviasse o excesso para algo mais genérico, como umas baterias, isto ainda do lado DC. Ha uns tempos ainda li umas discussoes sobre isto no forum dos gajos que desenvolveram o desviador, mas não havia nada de concreto sobre o assunto.

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 10:35 pm
por jmlflorencio
Isso é o que faz um inversor híbrido... Ou não?

Re: Não injeção na rede

Enviado: segunda nov 23, 2015 11:18 pm
por apr
Acho que não, um inversor hibrido não usa a rede existente para entregar energia, usa a sua propria rede isolada, que é alimentada depois por um misto de entradas onde o sol é apenas uma das fontes possiveis.

Re: Não injeção na rede

Enviado: terça nov 24, 2015 12:18 am
por Pimenta
accoelho Escreveu:Acho que ainda não perceberam bem a simplicidade da coisa.

Já que alguém fala nos custos, não é necessário mais termoaculmuadores, para quem tem um, não precisa de mais.
À que perceber que ao estar ligado à rede não está em permanente consumo, só quando há uma diferença de +-10℃ abaixo temperatura escolhida liga este consome.
O que eu sugeri evita estarmos a mandar kw de graça pra edp e com uma grande hipótese de vir a ter problemas, estes podem ser muito mais caros do que o desviador.
Pode indicar-me um esquema da solução que fala?
Caso não seja esta a solução a adotar, que vantagens tem utilizar aparelhos de não injectem na rede?

Re: Não injeção na rede

Enviado: terça nov 24, 2015 7:59 am
por CrOhN
accoelho Escreveu:Acho que ainda não perceberam bem a simplicidade da coisa.

Já que alguém fala nos custos, não é necessário mais termoaculmuadores, para quem tem um, não precisa de mais.
À que perceber que ao estar ligado à rede não está em permanente consumo, só quando há uma diferença de +-10℃ abaixo temperatura escolhida liga este consome.
O que eu sugeri evita estarmos a mandar kw de graça pra edp e com uma grande hipótese de vir a ter problemas, estes podem ser muito mais caros do que o desviador.
Basta haver consumos para o teu esquema não funcionar. Com desviador tens que ter uma resistência dedicada a absorver o excesso, não tens outra hipótese.