Página 1 de 1

Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: quinta fev 26, 2015 8:48 pm
por RafaPeixoto
Oi pessoal. Este é o meu primeiro tópico aqui. Espero aprender e contribuir com todos vocês.
Estou com uma dúvida a respeito do inversor PVI-3.0-TL-OUTD da ABB (antes era da Power One) e espero que alguém possa me ajudar.
No datasheet deste inversor existe uma informação de que ele só aceita 2000W por entrada MPPT (ele possui duas entradas). Acontece que estou querendo comprar um kit que contém 12 painéis de 255W ligados em uma única string (portanto, uma única entrada MPPT). Os 12, juntos, somam 3060W. Minha dúvida é se realmente posso ligar os 12 em uma única entrada, levando em conta que o datasheet limita a entrada em 2000W.
Além disso, o datasheet diz que a máxima corrente de entrada de curto-circuito dos painéis é 12,5A. O painel possui corrente de curto de 9A, mas com o fator de segurança essa corrente vai para quase 14A. Isso também não seria um problema para ligar na entrada MPPT?
Alguém pode me ajudar com esses questionamentos, por favor?

Re: Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: quinta fev 26, 2015 9:12 pm
por visitante1
E se o inversor tem 2 entradas independentes qual é a explicação para quereres ligar só 1 entrada?
tens 2 hipóteses, ligar os 12 as entradas em paralelo com a configuração respetiva e possivel, ou ligar 6 em cada string. sendo que também vai funcionar embora na opção de tensão mais baixa.

Re: Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: sexta fev 27, 2015 9:39 am
por CrOhN
A unica explicação que vejo, é não mexer na organização que está feita no campo solar. Nesse caso, é como diz o visitante1, ligar as entradas em paralelo.

Re: Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: segunda mar 02, 2015 9:58 pm
por visitante1
E então estás esclarecido?

Re: Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: segunda mar 02, 2015 10:55 pm
por pedrolima
Sim, as duas paralelo. 2000W é o limite por entrada individual

Re: Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: sexta mar 06, 2015 10:02 pm
por visitante1
agora veio á ideia uma cena marada!

não eram 18 paineis que estavas a pensar instalar, RafaPeixoto?

Re: Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: sábado jun 20, 2015 3:23 pm
por mcarneiro
boas,

com 12 modulos dá para meter tudo numa string em principio :

Aqui fica uma simulação :
ConfReportABB.pdf
Simulação string
(108.31 KiB) Transferido 246 vezes
Está feita com LDK de 255w , masse meteres aqui a marca e o modelo dos modulos pode-se fazer com os teus, só tens que ligar as MPPT´s em paralelo., Alias é aconfiguraçãoque tem mais rendimento.

Re: Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: sexta jun 26, 2015 12:29 pm
por borllock
visitante1 Escreveu:E se o inversor tem 2 entradas independentes qual é a explicação para quereres ligar só 1 entrada?
tens 2 hipóteses, ligar os 12 as entradas em paralelo com a configuração respetiva e possivel, ou ligar 6 em cada string. sendo que também vai funcionar embora na opção de tensão mais baixa.
O que entendem por ligar as 12 entradas em paralelo? Ligar os 12 paineis em paralelo, + com +?
A corrente não vai ser demasiado alta?

Re: Duvída técnica a respeito do invesor solar PVI-3.0-TL-OUTD da ABB

Enviado: domingo jun 28, 2015 1:07 am
por visitante1