Página 1 de 1

Capacidade útil da bateria.

Enviado: sexta jul 13, 2012 6:41 pm
por Rios
Olá pessoal tenho uma dúvida referente a capacidade útil da bateria. Aqui no Brasil a regra é sempre pegar a capacidade util da bateria em C20, nos catálogos de baterias comercializadas no Brasil, passam sempre em C10, C20 e C100. Já ouvi falar que aí na Europa utilizam em C100, mas ontem em uma feira de energia solar falei com um alemão que divulga suas baterias somente em C10 e que lá na Alemanha fazem cálculos com base em C10. Agora me confundi apesar que aqui é padrão sempre em C20, apesar que tem muitas coisas não fica bem clara aqui e quanto mais você lê artigos sobre o assunto mais confuso fica.
Desde já, obrigado pelos esclarecimentos.

:?: :arrow: :|

Re: Capacidade útil da bateria.

Enviado: sexta jul 13, 2012 10:14 pm
por visitante1
Mas a capacidade util da bateria é isso mesmo, divide a potencia dela por c10, 20, 30 100 tendo em conta o valor minimo a que quer descarregar a bateria e tera o valor.
Nunca esquecendo as as condiçoes ambientais da instalação que diretamente influenciam a sua capacidade.
cumprimentos

Re: Capacidade útil da bateria.

Enviado: domingo jul 15, 2012 4:21 am
por Rios
pnunes Escreveu:Mas a capacidade util da bateria é isso mesmo, divide a potencia dela por c10, 20, 30 100 tendo em conta o valor minimo a que quer descarregar a bateria e tera o valor.
Nunca esquecendo as as condiçoes ambientais da instalação que diretamente influenciam a sua capacidade.
cumprimentos
Sim mas para cálculos de banco de baterias vocês de portugal utilizam dados em C10 ou C100?.

Re: Capacidade útil da bateria.

Enviado: domingo jul 15, 2012 2:02 pm
por visitante1
Rios Escreveu:
pnunes Escreveu:Mas a capacidade util da bateria é isso mesmo, divide a potencia dela por c10, 20, 30 100 tendo em conta o valor minimo a que quer descarregar a bateria e tera o valor.
Nunca esquecendo as as condiçoes ambientais da instalação que diretamente influenciam a sua capacidade.
cumprimentos
Sim mas para cálculos de banco de baterias vocês de portugal utilizam dados em C10 ou C100?.
Normalmente as tabelas referem valores desde c10 a c100, para o calculo pode-se utilizar a tabela mais direta, ou seja se vc pretende uma autonomia para 10 horas irá utilizar a c10 se pretende para 4 dias utilizará a tebela c100, não existe um padrao porque a autonomia da bateria não é linear.
Portanto aqui em portugal utiliza-se o que se utiliza no resto do mundo, analizam-se as carateristicas da bateria e define-se a partir daí.
cumprimentos

Re: Capacidade útil da bateria.

Enviado: segunda dez 10, 2012 1:43 am
por Emanuel Couto
Boas !!
Sem dúvida, que as condiçoes ambientais tb são um factor importante.

Re: Capacidade útil da bateria.

Enviado: segunda mar 11, 2013 8:04 pm
por Eng. Miguel Santos
Eu para o cálculo dos sistemas fotovoltaicos utilizo o C10. A razão é que temos ciclos de carga e de descarga de cerca de dez horas. Quanto mais intensa for a carga ou a descarga, menos eficiente é o processo, por isso os valores são menores.
Dado que funcionamos com ciclos diários, não vale a pena estimar descargas logas e muito menos cargas logas já que o sol acaba por ir embora.
Além disso é natural que um sistema tenha de debitar 1000 ou 2000W em certas situações. Claramete este é um esforço demasiado para a bateria pelo que a descarga é violenta. Se se mantesse este nível, a bateria apenas duraria algumas horas. 2000W a 12V são cerca de 160 ampéres.
A meu ver mais vale ser realista e utilizar o valor de C10. Além disso vale a pena cosiderar apenas 50% da capacidade para não encurtar a vida da bateria.

Cumprimentos,

Miguel Santos