Página 1 de 1

MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: quinta nov 10, 2011 11:00 am
por miguelfilipe
Viva,

Tornei-me Microprodutor no passado dia 3 de Outubro :D

O meu sistema é constituído por:
- 20 painéis Mprime de 235Wp
- Seguidor Deger5000NT
- Inversor SolarMax4200S (com 2 strings)
- Contador Actaris
- Cabo DC 4mm
- Cabo AC 16mm (distância do inversor ao contador +-60m)

Alguém com sistema semelhante para comparar produções?

Cumpts

Re: MP 4700kW com seguidor - Barcelos

Enviado: quinta nov 10, 2011 11:52 am
por JDuarte
Bem vindo ao clube dos verdes,

Boa sorte com o projecto, com essa boa configuração é mais um candidato a atingir o limite de produção anual. 3,45 ou 3,68?
Vá dando feedback dos resultados.
Cmps,

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: quinta nov 10, 2011 12:17 pm
por miguelfilipe
Boas JDuarte,

Obrigado, até ao momento está tudo a correr bem.
É um sistema 3,68, espero mesmo atingir o limite de produção anual (8832 kWh). Deverá ultrapassar um pouco nos primeiros tempos, mas sabendo que os painéis vão perdendo eficiência...até lá pretendo injectar o máximo possível.
Oopss...já vi que enganei-me na potência quando criei o tópico :? É obviamente 4700W...

Cumpts

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: domingo nov 13, 2011 9:37 pm
por miguelfilipe
Boas,

Já recebi a 2ª factura da EDP, do dia 4 de Outubro a 8 de Novembro produziu 757kWh.
No mês passado recebi a 1ª factura apenas com a produção do dia de ligação (dia 3).
Alguém com sistema semelhante para comparar produção?

Cumpts

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: segunda nov 14, 2011 6:17 pm
por Marco P G Silva
viva miguel
olha eu tenho o nesmo seguidor mar com kaco e 4560w de paineis.
podes passar no meu topico tenho la umas fotos.
quanto a produçoes estao na tabela de produçoes com as do pessoal.

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: segunda nov 14, 2011 6:42 pm
por Marco P G Silva
olha desculpa la,caso n saibas a que tabela me refiro,espreita aqui.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... rJoK#gid=6

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: sábado nov 26, 2011 7:09 pm
por miguelfilipe
Boa tarde,

Hoje às 10:30h alcancei os primeiros 1000 kWh no inversor e 988 kWh no contador...
Dado à distância de ambos, cerca de 60 metros, penso que as perdas no cabo AC não são significativas (1,2%).
Alguém possui valores de perdas no lado AC do sistema?

Cumpts

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: domingo nov 27, 2011 3:38 am
por Volt
Eu tenho... Acho que a minha MP perde mais que as outras, mas não faz mal teres esse termo de comparação. Na segunda-feira posso cá colocar isso (não estou ao pé do ficheiro onde guardo os dados). Se me esquecer, relembra-me... Acho que anda à volta dos 1,8% (não tenho a certeza).

:-).

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: domingo nov 27, 2011 4:22 pm
por JDuarte
miguelfilipe Escreveu:Boa tarde,
Hoje às 10:30h alcancei os primeiros 1000 kWh no inversor e 988 kWh no contador...
Dado à distância de ambos, cerca de 60 metros, penso que as perdas no cabo AC não são significativas (1,2%).
Alguém possui valores de perdas no lado AC do sistema?
Cumpts
Viva,
Eu também tenho cerca de 60 metros (cabo 10) e nos 9300 e picos do inversor tem mais 32 que no contador, como no dia que o contador foi ligado o inversor já tinha 12 Kwh, a diferença é de 20Kwh, o que equivale a 0,2% de perdas.
Isto também é válido para as melhores pontas registadas, no contador 3920, 3930 no inversor.
Cmps,

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: segunda nov 28, 2011 10:37 am
por Volt
Volt Escreveu:Eu tenho... Acho que a minha MP perde mais que as outras, mas não faz mal teres esse termo de comparação. Na segunda-feira posso cá colocar isso (não estou ao pé do ficheiro onde guardo os dados). Se me esquecer, relembra-me... Acho que anda à volta dos 1,8% (não tenho a certeza).

:-).
Afinal, é um pouco menor.
Tenho 8378 no inversor e 8247 no contador. Dá 1.56% de diferença.

:-).

Re: MP 4700W com seguidor - Barcelos

Enviado: terça dez 13, 2011 10:07 pm
por visitante1
Volt Escreveu:
Volt Escreveu:Eu tenho... Acho que a minha MP perde mais que as outras, mas não faz mal teres esse termo de comparação. Na segunda-feira posso cá colocar isso (não estou ao pé do ficheiro onde guardo os dados). Se me esquecer, relembra-me... Acho que anda à volta dos 1,8% (não tenho a certeza).

:-).
Afinal, é um pouco menor.
Tenho 8378 no inversor e 8247 no contador. Dá 1.56% de diferença.

:-).
Viva Volt,
eu acho que por aí não se deverá tirar grandes conclusões, o contador do inversor não é preciso ao ponto de se poder comparar com um contador, ele é apenas para se ter uma noção da produção ao longo do tempo.
Até já vimos aqui (não sei de momento onde) inversores que contam mais que o proprio contador.
Por acaso esse valor nem é alarmante porque se fosse e para tirar duvidas podia emprestar-lhe um aparelho mais preciso para se tirar as duvidas.
cumprimentos