Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quarta nov 02, 2011 2:29 pm
por vaspe79
Tenho uma instalação de microgeração a funcionar desde Julho e a produção está muito abaixo do previsto pelo estudo da emrpesa instaladora. O problema é que o inversor desliga devido à tensão demasiado elevada. Após 2 ou 3 reclamações com a EDP recebi a seguinte carta.
A EDP desculpa-se com o instalador e o instalador diz que o problema está na EDP. Não sei bem o que fazer, a verdade é que fiz um investimento que não está a ter o retorno que pensava. Alguém tem o mesmo problema? Como resolveu? A quem mais me poderei queixar? Obrigado
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quarta nov 02, 2011 4:10 pm
por Volt
Xii... Será que isso só vai ao sítio com tribunal?

.
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quarta nov 02, 2011 4:55 pm
por Patalhetas
A EDP desculpa-se com o instalador e o instalador diz que o problema está na EDP. Não sei bem o que fazer, a verdade é que fiz um investimento que não está a ter o retorno que pensava. Alguém tem o mesmo problema? Como resolveu? A quem mais me poderei queixar? Obrigado
Boas,
isso realmente é complicado.... mas podes fazer o seguinte, compras um voltimetro (vulgarmente chamado multimetro) e vai medindo a voltagem da tua fase, tipo medes com o inversor desligado, depois ligas e esperas que injecte, fins de semana, a tarde de manhã e vê se alterna muito a voltagem.... pois pode se dar o caso da tua linha pelas careteristicas do cabo não "escoar" a energia produzida.
Sabes que por vezes "eles" até podem ter razão em parte no que dizem....pois não existe nenhuma clausula no contrato que os obrigue a alterar cablagem por causa de uma micro..... afinal nós é que queremos vender, não são eles que vieram pedir para nós vender-mos.
agora quem se lixa é sempre o "mexilhão" nós !!
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quinta nov 03, 2011 3:04 pm
por nmoreira
Olá vaspe,
eu resolvi o mesmo problema a pouco tempo telefone-me para falarmos
meu numero é 937496869
Nuno Moreira
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quinta nov 03, 2011 9:34 pm
por Patalhetas
nmoreira Escreveu:Olá vaspe,
eu resolvi o mesmo problema a pouco tempo telefone-me para falarmos
meu numero é 937496869
Nuno Moreira
Ola,
seria bom para nós todos, se partilha-se com o forum a sua experiencia....assim de futuro seria uma mais valia para futuros problemas.

Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: segunda nov 07, 2011 6:41 pm
por nmoreira
Boas Nelson,
claro que sim,
a questao e que ainda nao tive tempo e na realidade ja partilhei com todos o meu problema e a sua resolucao no topico em que pedi ajuda.
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... =15201&e=0
Mas posso partilhar claro, pois tambem gostei das vossas opinioes quando as pedi.
mudei de inversor colocando o solarmax que quando se liga pela 1 vez temos de selecionar o pais onde esta a ser instalado e temos de escolher a opcao Italia e assim ele so bloqueia aos 275V que e o limite nesse pais, ao contrario de portugal que bloqueia aos 264. O inversor que tinha SMA bloqueava aos 254 e depois o instalador programou o inversor para os 260 e mesmo assim o problema persistia.
Mas pelos vistos O vaspe ja deve er resolvido o problema pois nem me telefonou nem deixou aqui nenhuma mensagem
abraço a todos,
desculpem os acentos mas ando com problemas no teclado
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: terça nov 08, 2011 10:35 am
por RJSC
O SMA SunnyBoy também dá para programar para 275V, coisa que já fiz, mas a linha é tão má que de vez em quando ainda cai, no entanto muito menos que no início.
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: terça nov 08, 2011 6:21 pm
por zointz
RJSC Escreveu:O SMA SunnyBoy também dá para programar para 275V, coisa que já fiz, mas a linha é tão má que de vez em quando ainda cai, no entanto muito menos que no início.
Boas, não sei se sou eu que sou demasiado medroso, mas confesso que imaginar que os electrodomésticos lá de casa poderiam estar a trabalhar a +270v ficaria a pensar se estaria a ganhar ou eventualmente a perder com avarias precoces dos aparelhos.
Quem tem este problema, já mediu a tensão dentro de casa durante esses picos ?
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: terça nov 08, 2011 8:02 pm
por RJSC
Eu reparo eletrodomésticos e todo o tipo de dispositivos eletrónicos depois das aulas para ajudar com os custos, e até hoje todos os eletrodomésticos que me passaram pelas mão tinham componentes que lhes permitiam resistir pelo menos a 275 V.
Quando usados continuamente no limite o seu tempo de vida diminui, mas há que ter em conta que em primeiro lugar, esses picos só acontecem em alturas de muito sol e frio e em que não haja consumo na rede, o que deve ser uma minoria, e depois, provavelmente os eletrodomésticos estragam-se mecanicamente ou levam com um pico de tensão com origem numa descarga atmosférica bastante antes de sofrerem os efeitos da redução do tempo de vida.
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: terça nov 08, 2011 8:39 pm
por zointz
RJSC Escreveu:Eu reparo eletrodomésticos e todo o tipo de dispositivos eletrónicos depois das aulas para ajudar com os custos, e até hoje todos os eletrodomésticos que me passaram pelas mão tinham componentes que lhes permitiam resistir pelo menos a 275 V.
Quando usados continuamente no limite o seu tempo de vida diminui, mas há que ter em conta que em primeiro lugar, esses picos só acontecem em alturas de muito sol e frio e em que não haja consumo na rede, o que deve ser uma minoria, e depois, provavelmente os eletrodomésticos estragam-se mecanicamente ou levam com um pico de tensão com origem numa descarga atmosférica bastante antes de sofrerem os efeitos da redução do tempo de vida.
Pois, eu compreendo o que dizes, mas eles usam esses componentes para dar alguma tolerância e proporcionar longevidade, acho que com esses esses valores de tensão talvez seja preferível que o inversor corte, ou como alternativa usares essa altura para adicionares grandes consumos, por ex. ligares as maquinas, aquecimento, ou Cilindro se houver, pois apesar de ser hora de cheio, continua a sair mais barato gasta-la do que deixar "guisar" em lume brando. É a minha opinião claro

Já agora, alguém já fez contas de quanto custa esses cortes ?
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quarta fev 08, 2012 10:23 am
por Veríssimo
vaspe79 Escreveu:Tenho uma instalação de microgeração a funcionar desde Julho e a produção está muito abaixo do previsto pelo estudo da emrpesa instaladora. O problema é que o inversor desliga devido à tensão demasiado elevada. Após 2 ou 3 reclamações com a EDP recebi a seguinte carta.
A EDP desculpa-se com o instalador e o instalador diz que o problema está na EDP. Não sei bem o que fazer, a verdade é que fiz um investimento que não está a ter o retorno que pensava. Alguém tem o mesmo problema? Como resolveu? A quem mais me poderei queixar? Obrigado
Eu tenho o mesmo problema, e a mesma carta
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quarta fev 08, 2012 12:40 pm
por mauri
Veríssimo Escreveu:
Eu tenho o mesmo problema, e a mesma carta
Como é a primeira mensagem porque não fazer a sua apresentação e abrir um tópico para a tua micro geração?
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quarta fev 08, 2012 12:54 pm
por jmal
Veríssimo Escreveu:vaspe79 Escreveu:Tenho uma instalação de microgeração a funcionar desde Julho e a produção está muito abaixo do previsto pelo estudo da emrpesa instaladora. O problema é que o inversor desliga devido à tensão demasiado elevada. Após 2 ou 3 reclamações com a EDP recebi a seguinte carta.
A EDP desculpa-se com o instalador e o instalador diz que o problema está na EDP. Não sei bem o que fazer, a verdade é que fiz um investimento que não está a ter o retorno que pensava. Alguém tem o mesmo problema? Como resolveu? A quem mais me poderei queixar? Obrigado
Eu tenho o mesmo problema, e a mesma carta
É possível meter o inversor a disparar mais acima ? em vez de 262 volts se não me engano, a disparar aos 275volts, não sou a pessoa indicada para o dizer, mas nos equipamentos electrónicos 300 volts não é problema.
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: segunda fev 13, 2012 1:27 pm
por visitante1
Veja se o ramal de abastecimento tem os cabos com o dimensionamento correcto, no meu caso tenho uma situação parecida e o problema está com a impedancia da linha que deveria ter uma secção de 50mm e tem apenas 16mm, ora quando o inversor começa a injetar a tensão sobe, da mesma forma quando eu puxo a mesma potencia a tensão desce muito.
mas claro para mudar a linha os chineses tem que gastar dinheiro e eles agora não querem investir em nada...
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quinta fev 16, 2012 10:17 pm
por RJSC
pnunes Escreveu:Veja se o ramal de abastecimento tem os cabos com o dimensionamento correcto, no meu caso tenho uma situação parecida e o problema está com a impedancia da linha que deveria ter uma secção de 50mm e tem apenas 16mm, ora quando o inversor começa a injetar a tensão sobe, da mesma forma quando eu puxo a mesma potencia a tensão desce muito.
mas claro para mudar a linha os chineses tem que gastar dinheiro e eles agora não querem investir em nada...
Aqui na aldeia nem 50mm2, nem cobre sequer!
Todos os cabos da EDP são em alumínio e com parafusos apertados expostos ao ar!
Como o alumínio oxida rapidamente, esses contactos ficam com elevada resistência muito rapidamente.
Ainda por cima como somos gente de terceira categoria (Zona C na fatura) eles nem se preocupam em mudar. Tal como nas telecomunicações, boas redes são só para os meninos da cidade!
O mínimo de justiça que se exigia era que já que estamos numa área em que a qualidade do serviço é inferior era que pagássemos menos pelo serviço do que quem está em zonas de qualidade superior, mas nem a isso temos direito.
Re: Tensão elevada - Inversor desliga- Quem é o responsável
Enviado: quinta fev 16, 2012 11:14 pm
por klinzter
eu já tive esse problema. os gajos da edp resolveram. (só sei isso)
o problema foi que uma das fazes estava com valores altos, e q foi feito foi alterar a fase, a partir de daí o problema ficou resolvido.