Página 1 de 1
Luz trifásica e inversor grid tie
Enviado: sábado ago 27, 2011 10:30 pm
por Hugomez
Boas pessoal, poderiam-me dizer se é possível utilizar um inversor grid-tie tento um contador trifásico?
Só agora vi que tinha um contador trifásico, pensava que o que distinguia de nonofasico e trifásico era as fichas de 3 pinos, e não tenho nenhuma dessas
Cumprimentos
Re: Luz trifásica e inversor grid tie
Enviado: domingo ago 28, 2011 12:24 am
por Patalhetas
Boas,
falando um pouco de cor, os kacos tem 3 fases, apesar de só uma é que injecta na rede !!
agora a nivel de contrata com a edp, já não sei como funciona !!
o melhor será mesmo ligar, e perguntar

Re: Luz trifásica e inversor grid tie
Enviado: domingo ago 28, 2011 12:44 am
por Hugomez
Patalhetas Escreveu:Boas,
falando um pouco de cor, os kacos tem 3 fases, apesar de só uma é que injecta na rede !!
agora a nivel de contrata com a edp, já não sei como funciona !!
o melhor será mesmo ligar, e perguntar

Boas, palhetas, obrigado pela resposta, mas não percebi bem,
Tipo o meu objectivo é no futuro injectar na rede de casa, tudo o que produzo, andei a ver e a casa deve estar dividida em 3 slots de ligações certo? 3 fases
Eu ao ligar o inversor num circuito "slot" vou alimentar esse circuito e o excedente vai para as outras 2 fases ou o que acontece?
Cumprimentos
Re: Luz trifásica e inversor grid tie
Enviado: domingo ago 28, 2011 1:21 am
por RJSC
Se for para vender à EDP com contrato de microprodução, tem que se meter um contador de venda monofásico à parte.
Se for energia solar, é economicamente inviável sem o preço subsidiado da microprodução...
De qualquer das maneiras, o inversor apenas vai injetar energia numa das fases. Escolha aquela que tiver mais consumo.
Note-se que fase é diferente de circuito. Um circuito é uma secção protegida por um disjuntor individual, mas uma única fase pode estar a alimentar vários disjuntores.
Tem que achar a fase que tem maior consumo e escolher essa para injetar a energia.
Re: Luz trifásica e inversor grid tie
Enviado: domingo ago 28, 2011 1:23 am
por Hugomez
RJSC Escreveu:Se for para vender à EDP com contrato de microprodução, tem que se meter um contador de venda monofásico à parte.
Se for energia solar, é economicamente inviável sem o preço subsidiado da microprodução...
De qualquer das maneiras, o inversor apenas vai injetar energia numa das fases. Escolha aquela que tiver mais consumo.
Note-se que fase é diferente de circuito. Um circuito é uma secção protegida por um disjuntor individual, mas uma única fase pode estar a alimentar vários disjuntores.
Tem que achar a fase que tem maior consumo e escolher essa para injetar a energia.
Pois já suspeitava que assim era, mas que acontece quando mandamos mais energia do que a que consumimos naquela fase?
Cumprimentos
Re: Luz trifásica e inversor grid tie
Enviado: domingo ago 28, 2011 12:09 pm
por RJSC
Hugomez Escreveu:
Pois já suspeitava que assim era, mas que acontece quando mandamos mais energia do que a que consumimos naquela fase?
Cumprimentos
Se não tiver contador de venda, o contador conta valores negativos nessa fase e a energia sai para os vizinhos.
Se nas outras 2 fases não houver consumo ou for inferior à energia que está a sair para a rede e se o contador for de disco mecânico, este vai andar para trás e descontar kWh, tal como nos monofásicos.
Se o consumo nas restantes fases for superior ao que está a sair para a rede o contador apenas desacelera.
Se for um contador digital, a "marcha-atrás" costuma vir desativada no software, e aí não desconta nada. Pode até ativar um aviso à EDP quando eles vierem tirar a leitura e eles virem incomodar uma vez que não querem que se injete energia na rede sem contrato de produção.
Tem a certeza que quer gastar dinheiro no material sem o contrato de microprodução? Se for energia solar, nunca mais vai conseguir pagar o custo do material, se for eólica, ainda é possível dependendo da zona, e se for hidroelétrica, aí sim, mesmo sem contrato ainda compensa...
Re: Luz trifásica e inversor grid tie
Enviado: domingo ago 28, 2011 12:31 pm
por Hugomez
RJSC Escreveu:Hugomez Escreveu:
Pois já suspeitava que assim era, mas que acontece quando mandamos mais energia do que a que consumimos naquela fase?
Cumprimentos
Se não tiver contador de venda, o contador conta valores negativos nessa fase e a energia sai para os vizinhos.
Se nas outras 2 fases não houver consumo ou for inferior à energia que está a sair para a rede e se o contador for de disco mecânico, este vai andar para trás e descontar kWh, tal como nos monofásicos.
Se o consumo nas restantes fases for superior ao que está a sair para a rede o contador apenas desacelera.
Se for um contador digital, a "marcha-atrás" costuma vir desativada no software, e aí não desconta nada. Pode até ativar um aviso à EDP quando eles vierem tirar a leitura e eles virem incomodar uma vez que não querem que se injete energia na rede sem contrato de produção.
Tem a certeza que quer gastar dinheiro no material sem o contrato de microprodução? Se for energia solar, nunca mais vai conseguir pagar o custo do material, se for eólica, ainda é possível dependendo da zona, e se for hidroelétrica, aí sim, mesmo sem contrato ainda compensa...
Obrigado pela explicação, então resumidamente nao existem grandes diferenças entre monofasico e trifasico, no que respeita aos grid tie
Não, eu comprei umas células solares para experimentar, nem grid tie compro, é só fase de testes a ver se aprova ter painel solar.
Contrato de micro-produção não vale a pena é deitar dinheiro fora, um painel de 60W consegue-se fazer por 50€ se for a comprar nao chegam 300€. e a EDP só aceita painéis certificados pelos amigos do tacho.
Mas uma coisa é certa dentro de 1 ano e meio a energia vai custar mais 25% do que custa hoje...
Cumprimentos e obrigado