Página 1 de 1

Ligação à Terra Instalações Fotovoltaicas

Enviado: domingo mai 15, 2011 12:46 pm
por joaoosvaldo
boas.

alguém possui esquemas de ligação à terra quer para instalações autónomas quer para instalações ligadas à rede?

estou com algumas dúvidas principalmente nas instalações autónomas apenas com cargas em corrente contínua. neste caso deve-se ligar o negativo à terra e utilizar diferenciais (tipo b)?

cumprimentos,

osvaldo sousa

Re: Ligação à Terra Instalações Fotovoltaicas

Enviado: sexta dez 23, 2011 12:22 pm
por rnf
Tipicamente para sistemas de baixa tensão liga-se apenas as partes passivas (que normalmente não estão em tensão) à terra e as partes passivas sem ligação à terra. Tem a vantagem de criar uma baixa diferença de potencial entre o polo + e - no caso de haver uma sobretensão (descarga atmosferica). Se ligasses o polo - à terra, irias ter uma diferença de tensão altíssima (por exemplo 1000V) entre os dois condutores.