Página 1 de 1
sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: sábado jan 22, 2011 7:21 pm
por kanyboy
hoje fui a casa de um, colega meu e ele tinha a instalaçao do sistema forçado dele toda feita em pex, inclusive o circuito primario que vai aos paineis, pareceu-me muito estranho, mas de qualquer das formas decidi vir aqui pedir uma opinião aos expert's.
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: domingo jan 23, 2011 1:03 pm
por Ferra
não sou expert mas penso que não há problema desde que a temperatura não ultrapasse os 90 graus.
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: domingo jan 23, 2011 10:21 pm
por kanyboy
pois ate ai tudo bem, digamos que se existir um consumo regular o sistema n deve passar muito desses 90 graus, mas oq me parece é que se por alguma razão o meu amigo for passar um fim de semana fora, o sistema vai sofrer graves danos. porque planos ou de vacuo, em pleno verao os colectores conseguem facilmente enfiar 90º no deposito e obviamente que no circuito primario durante o dia o liquido circulara a mais, ou seja cheira-me que vai dar raia, mas como ele é daqueles que tem a mania que sabe tudo, vai-me dar um certo gozo dizer-lhe "eu bem te disse".
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: domingo jan 23, 2011 10:57 pm
por rmlc
ola!
esse sistema so vai funcionar ate ao primeiro dia de calor, a ligaçao do circuito primario tem de ser feita em cobre. nas aqs nao ha problema mas assim... o sistema ultrapassa facilmente 90º.
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: segunda jan 24, 2011 12:42 am
por fyntas
esse é um ponto critico
qualquer circuito primario tera de ser tubagem em cobre ou identico
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: segunda jan 24, 2011 9:48 am
por kanyboy
pois eu disse-lhe exatamente isso, mas e uma vez que la passou uma inspecção e aquilo passou, ele ainda se riu de de mim, e como não sou tecnico de nada a minha palavra caiu na lama, mas como ja calculava aquilo que aqui me vieram dar certeza, disse-lhe para ter cuidado, e para rezar, porque bantam vir os dias mais longos e por alguma razao a luz lhe falhar durante 1 hora e vai dizer adeus aquilo tudo.
por enquanto é uma maravilha, como aquilo n é cobre as perdas pelas tubagens sao menores, mas a seu tempo ele ha de entender o porque de se usar o cobre.
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: segunda jan 24, 2011 10:28 am
por fyntas
em qualquer situação é considerada uma situação grave
se for uma instalação do mst 2009 convém expor a questão junto da pmelink
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: segunda jan 24, 2011 8:47 pm
por rmlc
nao ha nenhuma entidade oficial que inspessione esses equipamentos, a instalaçao e da responsabildade do instalador que deve ser certificado. as perdas termicas do cobre podem e devem ser compensadas com isolamento.
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: segunda jan 24, 2011 10:59 pm
por Ferra
sendo uma questão de tempo a temperatura passar dos 90 (e os experts dizem que passa) então é uma situação que deve ser resolvida...
Re: sistema forçado com instalaçao toda em multicamadas.
Enviado: quinta fev 03, 2011 2:41 pm
por cblfreitas
de facto, esta história é tão estranha, que até parece mentira.
se o sistema fosse da mst/2009, de facto deveria ser pedida uma inspecção à marca ou à pmelink. no entanto duvido que assim seja, pois já teria aguentado um verão inteiro, o que não seria muito normal. quando chegar ao fim da primavera e o depósito atingir a temperatura programada no controlador, a bomba circuladora vai parar e a temperatura na saída do painel vai trepar muito rapidamente. esta ligação com o tubo pex à saída do colector vai amolecer em três tempos. se tiver a função de arrefecimento dos painéis programada, ainda pode aguentar mais um pouco, mas mais cedo ou mais tarde acabará por derreter as ligações do pex.
acho que pode dizer ao seu amigo para não esperar pela garantia. neste momento, já tem direito a uma instalação totalmente nova.