Cálculo de Corrente de instalação Fotovoltaica.

Enviado: domingo out 24, 2010 7:24 pm
por Rios
olá a todos, estou com uma dúvida nos cálculo de corrente da instalação.
na fórmula de cálculo de instalação temos:
i = potência de sáida / eficiência (formada por fator de correção que no caso se´ra ara uma região poluída dividido pela tensão captada que no caso é 12) então ficará assim:

potencia de sáida
i= -------------------
0,95
-----
12 volts (tensão dos painéis em paralelo)

minha dúvida é na potência de sáida, se este dado será o total de consumo médio em dias dados em watts/dia ou potência do total de equipamentos que irão ser alimentados pela instalação. me ajudem por favor para assim eu poder continuar o meu projeto para a partir daí poder resolver o problema de dimensão de fios pois será a partir da corrente obtida.

Re: Cálculo de Corrente de instalação Fotovoltaica.

Enviado: segunda out 25, 2010 2:28 am
por Njay
estás a falar da potência de saída em que ponto do sistema? dos painéis? a saída do inversor para 220v? do quê? para o dimensionamento dos fios interessa a corrente máxima. por exemplo, se a carga máxima do teu sistema são 500w depois do inversor (digamos 350w de um frigorifico quando está ligado, mais 50w de 6 lampadas, 50w de 1 televisão e 50w de 1 computador), então diria que os fios da saída do inversor têm que ser dimensionados para uma corrente máxima de 500w / 230v ~ 2.2a . em alternativa, e a pensar em evoluções futuras da instalação, pode-se dimensionar para a corrente máxima de saída do inversor; se o inversor for de 1000w, já sabemos que a corrente máxima é de 1000w / 230v ~ 4.4a .

Re: Cálculo de Corrente de instalação Fotovoltaica.

Enviado: quarta nov 03, 2010 4:52 pm
por Rios
obrigado, minha dúvida foi esclarecida, então sempre somarei as potências dos equipamentosnão a potência de consumo / dia que eu estava fazendo anteriormente. valeu.

Re: Cálculo de Corrente de instalação Fotovoltaica.

Enviado: terça nov 23, 2010 2:26 am
por WindWalker
njay Escreveu:então diria que os fios da saída do inversor têm que ser dimensionados para uma corrente máxima de 500w / 230v ~ 2.2a .
njay Escreveu:em alternativa, e a pensar em evoluções futuras da instalação, pode-se dimensionar para a corrente máxima de saída do inversor; se o inversor for de 1000w, já sabemos que a corrente máxima é de 1000w / 230v ~ 4.4a .
isso não é verdade, depende do factor de potência da carga alimentada pelo inversor...

o correcto é: i=p/(v*fp), em que fp é o factor de potência ("co-seno de phi") e admitindo que a tensão de saída do inversor é sinusoidal pura.

minha dúvida é na potência de sáida, se este dado será o total de consumo médio em dias dados em watts/dia ou potência do total de equipamentos que irão ser alimentados pela instalação. me ajudem por favor para assim eu poder continuar o meu projeto para a partir daí poder resolver o problema de dimensão de fios pois será a partir da corrente obtida.
muito confuso, mas vou tentar explicar: não existe um valor certo para potência eléctrica que um painel solar consegue fornecer, uma vez que depende da irradiância solar, da temperatura e do inversor (se tem mppt, rendimento, etc). assim, por alto, diria que se os painéis são de, imagine-se, 10x130 wp (watt pico, referência do fabricante):

p_entrada_inversor = 10*130 = 1300 w

i_entrada_inversor = 10*130/12 = 108,(3) a

não tenho experiência no dimensionamento destes sistemas, mas com certeza que se considerará uma margem de segurança. considerando essa margem a 50%

p_entrada_inversor_max = 1,50*10*130 = 1950 w (potência que o inversor deverá suportar à entrada)
i_entrada_inversor_max = 1,50*108,3 = 162,5 a (potência que o inversor deverá suportar à entrada)


já na saída do inversor, supondo que tem um rendimento máximo de 0,90:

p_saída_inversor = 1950*0,90 = 1755 w
i_saída_inversor = 1755/230 = 7,63 a (isto só é verdade se o inversor for de onda sinusoidal pura, caso contrário pode ser uma aproximação por defeito, dependendo do(s) aparelho(s) alimentado(s) pelo inversor!)

margem de segurança 50%:
i_saída_inversor_max = 1,50*7,63 = 11,5 a