Página 1 de 1

Aquecer a casa com ventiloconvectores

Enviado: terça fev 16, 2010 9:47 pm
por filipe70
boas,

necessito da v/ ajuda:
construi casa em 2007 e após muitas consultas decidi instalar ventiloconvectores na casa para ter a possibilidade de instalar mais tarde uma bomba de calor para frio e quente.
assim instalei apenas um recuperador a lenha ecofogo ligado a um deposito de inércia de 500l e este ligado aos ventiloconvectores.

no entanto desde o inicio que tenho problemas e não consigo aquecer a casa, apesar do deposito chegar a 70º.

alguns factos:
- a casa das máquinas está numa ponta da casa com o ponto mais distante a climatizar é a 40 m.
- tem 220 m2 area climatizavel
- dos 9 ventiloconvectores alguns nunca ligam (estão programados para ligar aos 40ºc), enquanto que outros (os mais próximos ) apenas emitem ar "tépido".

o instalador contratado "faliu" depois de concluir a instalação e todos os que tentei contratar ou quiseram impingir-me uma instalação totalmente nova, ou não me transmitiram segurança suficiente para contratá-los.
qual poderá ser o problema da casa? necessidade de outra fonte de calor para o depósito? dimensão da tubagem? ar na tubagem?

obrigado pela ajuda,

filipe

Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores

Enviado: quarta mar 10, 2010 3:59 pm
por mauri
não há aí ninguém que possa dar uma ajuda a este novo membro?
eu não tenho conhecimentos. quem tenha que diga de sua justiça.

Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores

Enviado: quinta mar 11, 2010 9:18 pm
por filipe70
obrigado pela força mauri

Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores

Enviado: terça mar 16, 2010 10:02 am
por pirika
posso-me enganar, mas penso que a ligação devia passar directamente pelos convectores...

já agora se puderes carregar algumas imagens d toda a instalação, talvez s possa arranjar alguma solução...

Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores

Enviado: quarta jul 07, 2010 7:41 pm
por DrLabel
boas

olha tenho uma instalação mista com piso radiante e ventiloconvectores, ligados a uma maquina de geotermia. tinha o mesmo problema. como a maquina de geotermia não faz mais de 40º de agua por causa do piso radiante os ventiloconvectores nunca ligavam. o que eu fiz foi tirar a sonda que "lê" a temperatura da agua de cada um deles mas deixei a que "lê" a temperatura da divisão. e voilá aquecem as casas onde estão, mas uma coisa muito importante não penses que sentes ar muito quente a sair deles sai sim morno mas pelo menos no meu caso conseguem por na boa uma divisão na casa dos 25 a 30º.

Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores

Enviado: quarta set 15, 2010 11:48 pm
por filipe70
boa noite a todos,

antes de mais as minhas sinceras desculpas por não ter respondido ás vossas questões, a verdade é que só nos lembramos de santa bárbara quando troveja e o inverno vem ai...

no próximo fim de semana enviarei fotos da instalação e mais detalhes acerca da mesma,

cumprimentos

Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores

Enviado: sexta set 17, 2010 3:05 am
por raposo
o problema esta na capacidade do deposito de inerçia, 500 l e pouco.

Re: Aquecer a casa com ventiloconvectores

Enviado: quinta set 23, 2010 12:25 am
por filipe70
boa noite membros do forum,

junto envio fotos da instalação.
segundo pude averiguar no ultimo ano, parece que todos os ventiloconvectores estão mal montados- sem purgadores nos pontos mais altos ( cada ventiloconvector tem um), sem entrada de ar adequada, grelhas de insuflação demasiado pequenas e mal montadas.
enfim, um cenário nada animador que me leva a ponderar a hipótese de esquecer o investimento de 10.000€ que fiz e optar por algo que cumpra com os requisitos mínimos para aquecer a casa.

contudo, antes de tomar uma decisão, gostava de ouvir as v/ sugestões acerca deste problema e eventuais soluções para o mesmo.

obrigado pela ajuda

um abraço

filipe