Página 1 de 1

Parâmetros Sonnenkraft

Enviado: segunda nov 23, 2009 10:23 pm
por jvsg
boas,

alguém que tenha um sistema sonnenkraft cf que tenha alterado os parâmetros da centralina?
o que alteraram e porquê?

obrigado.

cumps,
jgonçalves

Re: Parâmetros Sonnenkraft

Enviado: quarta dez 30, 2009 1:50 pm
por system32
eu!

com o acordo do representante aumentei a temperatura maxima do deposito de 60º para 80º. no pico de verão reponho a 60º! porquê? porque em pleno novembro o sistema parou num dia de sol, em vez de acumular mais calor para os dias nublados. porque não se aconselha a deixar assim o ano inteiro? porque no verão, com pouco consumo as placas entram em sobre aquecimento. para evitar isso o sistema liga, arrefece as placas, mas à noite liga outravez para dissipar o calor a mais e recolocar novamente a temperatura em 60º . chamam-lhe uma margem de segurança para arrefecimento.

como só montei o meu no final de setembro , não sei se isso é verdade ou não, mas cá estarermos para ver.

Re: Parâmetros Sonnenkraft

Enviado: quarta dez 30, 2009 9:46 pm
por Kad
boas,

system32 - tem a certeza que o seu sistema no verão ao programar para 60º vai activar a bomba de recirculação (de noite) de modo a dissipar o calor do depósito através dos colectores ?

Re: Parâmetros Sonnenkraft

Enviado: quinta dez 31, 2009 11:58 am
por system32
sim, pelo menos é o que está previsto na centralina. esta alteração foi feita por mim, na a presença do instalador e do importador (sotecnisol). tá lá no manual ( que te deverá ter sido entregue) os parametros todos, nomeadamente as temperatuas limites para o sistema parar, e tornar a arrancar para arrefecer os paineis etc...