Página 5 de 14

Re: o meu sistema solar

Enviado: terça abr 22, 2014 5:20 pm
por Emanuel Couto
O conversor de rede tem que ter uma tensão superior há rede para sincronizar!
Já fizeste todas as medições...!! É a primeira vez que isso acontece!?

Re: o meu sistema solar

Enviado: terça abr 22, 2014 6:16 pm
por accoelho
Segundo as specf a margem é 185..276V AC.
Mas tambem diz que na europa é 230V +- 10%
Logo....

Medições: na imagem o log da ups, com multimetro na tomada onde esta ligado o steca e no contador digital que faz a contagem do steca.
Todas as medições são muito semelhantes.

Isto acontece em grandes periodos do dia (muitas horas seguidas)
Só me apercebi ontem e hoje.

Como todos sabemos todos os kw contam para nós, e com esta situação estou a desperdicar kw...

Re: o meu sistema solar

Enviado: terça abr 22, 2014 9:17 pm
por Emanuel Couto
Mas (250V) é uma tensão muito alta...! É de costume teres estas tensões!?
Qual é a secção do cabo que tens na entrada, e na casa!?

Pois, o teu conversor regulado a (230V+10%=253V) ainda estava acima dos (250V) da edp.

Re: o meu sistema solar

Enviado: terça abr 22, 2014 9:33 pm
por accoelho
Na baixada pra casa deve ser 6
Na casa 2,5 em tomadas
E 4 entre quadros

Não é costume estas tensões, habitualmente máxima de 240V.

Re: o meu sistema solar

Enviado: terça abr 22, 2014 10:15 pm
por Emanuel Couto
Os cabos para uma habitação estão ok.
Bem, este problema de tensões altas, não são fáceis de resolver!

De qualquer maneira o conversor com uma tolerância de (10%) não deveria ter falhas a sincronizar!!

Mas temos que começar por algum lado!!
Porque não experimentas ligar o conversor noutra casa com uma tensão mais baixa, para ver se ele apresenta os mesmos sintomas?!
Pelo menos tinhas a certeza se ele está a (100%) se sim, concentravas a tua atenção só na tensão da rede, que dizes!

Re: o meu sistema solar

Enviado: terça abr 22, 2014 11:58 pm
por visitante1
Camarada, fala com o mda pode ser que ele te ajude. Ele tem o programa de acesso ao inversor steca.
O problema é que as tensões estão acima dos 253Vac que é o limite maximo admitido para portugal nos inversores de rede.
Tem que se abrir as goelas ao inversor.

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 7:28 am
por mda
Sim tenho o software. O que não sei é se esse inversor tem comunicação de rede, ou se admite instalação do Grid connect como o meu.
O maximo que eu consigo no meu é 230V + 15%, e mesmo assim tenho problemas. Um dos melhoramentos a fazer a seguir é passar cabos directamente ao barramento central do quadro. Assim sei que não ha nada pelo meio a criar problemas, e tambem me preparo para migrar para sistema híbrido ou microgeração caso seja necessário. Caso possa ajudar avise.

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 8:23 am
por accoelho
Já fiz um simples teste ao steca e ele funcionou normal.

Liguei o steca com o inversor(12 vdc para 230vac )que tenho no meu sistema e sincronizou sem problemas.

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 8:40 am
por MRider
accoelho Escreveu:Já fiz um simples teste ao steca e ele funcionou normal.

Liguei o steca com o inversor(12 vdc para 230vac )que tenho no meu sistema e sincronizou sem problemas.
Tu fizeste um teste que a muito tinha medo de fazer lol.

Fala mais sobre esse teste. Chegou a injectar quanto?

O excesso de energia foi cortado por parte do grid?

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 8:07 pm
por accoelho
Fazer cablagem nova, agora é me impossivel.
Penso que não seja essa a principal razão.
Acho que o este steca grid 500 não permite mexer no software interno, não tem qualquer ligação extra para tal.
O medidor que calibrou o steca grid, não é o mesmo que a edp usa, eu uso, etc

O teste foi pegar numa tripla mete-la na saida do inversor(12vdc/230vac)
Ligar um consumo de +-400W na tripla e ligar na mesma tripla a ficha do steca grid.
Aqui com os meus aparelhometros de medição dos consumos verifiquei que assim que o steca grid começa a produzir o consumo do inversor baixou bastante do tipo:
Dos iniciais +-33A que ia buscar as baterias
Entrava +-300W do steca grid
Passou a so ir buscar +-8A as baterias

Ora se não houvesse consumo, não sei se o steca grid cortava.
Tambem não quis arriscar, pra ver o resultado.

Voltando ao problema inicial, já hoje a tensão da rede chegou aos 256,9V

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 8:14 pm
por MRider
O problema será na tensão demasiado alta.
Isso só resolve se reclamar a EDP.

A tensão da rede não deveria ser tão alta .

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 8:19 pm
por accoelho
Com a edp é uma causa perdida, até se chegar a queimar algum aparelho.

Com tantas coisas modernas pensei que pode-se haver alguma pra intercalar na instalação.

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 9:03 pm
por MRider
Só se tiver mais consumo na rede da casa.

Ou então optar por um inversor normal . Mas nesse caso tem de ter baterias controlador etc..

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 9:45 pm
por accoelho
Agora fiquei baralhado

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 9:54 pm
por MRider
Se tiveres mais consumo dentro de casa a tensão vai baixar um pouco e vais poder injectar com o grid.

Mas não vale a pena desperdiçar energia, se não consegues ter mais consumo dentro de casa só optando por um inversor normal ou híbrido, para criar a tua própria rede.

Re: o meu sistema solar

Enviado: quarta abr 23, 2014 10:15 pm
por accoelho
Consumo da rede é o que não falta.
Já fiz o teste, com 7 kw, baixou 1Volt no início e depois voltou a subir.

O steca grid servia pra baixar os consumos dos standby.
O outro sistema que tenho(paineis, outback,baterias, inversor) serve para alimentar algumas secções de lâmpadas.
Tudo o grande consumo ta dependente da edp.
Poderá ficar caro mas, existem estabilizadores de tensão ac.

Aguardo ideias....

Re: o meu sistema solar

Enviado: quinta abr 24, 2014 9:34 am
por CrOhN
Já aqui falei, e volto a falar. Um transformador de 240V para 220V resolveria o problema de certeza.

Re: o meu sistema solar

Enviado: quinta abr 24, 2014 9:59 am
por MRider
CrOhN Escreveu:Já aqui falei, e volto a falar. Um transformador de 240V para 220V resolveria o problema de certeza.
Mas se a rede está saturada como é que um transformador ajuda ?

Re: o meu sistema solar

Enviado: quinta abr 24, 2014 10:54 am
por CrOhN
A rede não está saturada, a tensão é que está elevada.

Mete o transformador com os 240V do lado da rede. O que obtens no secundário, 220V, certo? Agora liga o inversor ao secundário. O que o inversor vai "ver"?

Basicamente, com o transformador, desces a tensão de rede o suficiente para estar dentro das especificações do inversor.

Re: o meu sistema solar

Enviado: quinta abr 24, 2014 1:05 pm
por MRider
CrOhN Escreveu:A rede não está saturada, a tensão é que está elevada.

Mete o transformador com os 240V do lado da rede. O que obtens no secundário, 220V, certo? Agora liga o inversor ao secundário. O que o inversor vai "ver"?

Basicamente, com o transformador, desces a tensão de rede o suficiente para estar dentro das especificações do inversor.
Hum não sei se é assim tão linear hehe