Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: sábado jul 31, 2010 4:51 pm
por Tugamor
parece que o defeito estará na válvula que não está a fechar quando devia, achava melhor contactares com o instalador, e por falar nisso já fizeste a manutenção anual ou não?

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: sábado jul 31, 2010 5:01 pm
por c_s_amaral
tugamor Escreveu:parece que o defeito estará na válvula que não está a fechar quando devia, achava melhor contactares com o instalador, e por falar nisso já fizeste a manutenção anual ou não?
por coincidencia isto aconteceu pela primeira vez no dia em que fizeram a manutenção.

deve ter sido mesmo coincidencia pois foi a primeira vez em que fiquei mais de 48 horas sem gastar água quente e logo em dias de muito calor.

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: quarta ago 04, 2010 3:35 pm
por bracara
o meu solahart ts300l, também já por duas vezes (na mesma semana) fez descargas deste tipo.
ficou a deitar àgua quente durante cerca de 25 mns (deve ter despejado quase a totalidade do depósito), depois disto a descarga parou.

a minha dúvida é se é normal estar a descarregar durante 25 mns (àgua sem fim) até que a temperatura da àgua do depósito desça muito (40º), ou se seria mais normal a descarga demorar apenas uns mns, mas os suficientes para fazer descer uns graus à temperatura (até uma temperatura aceitavel para o depósito 80º-90º)?

é que assim perde-se muita água e já me aconteceu isto 2 vezes na mesma semana. não me posso dar ao luxo de 'deitar' fora 600l.

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: quarta ago 04, 2010 4:12 pm
por Hugo RSF
bem, não percebo nada de energia solar, mas percebo alguma coisa de termodinâmica e dinâmica dos fluídos e postos isto:

se me pergunta se é normal despejar o depósito para a temperatura dentro dele ser de 40º, eu digo que não, não é normal!

mas se me pergunta se é normal deitar uns quantos litros fora até voltar a ter dentro do depósito uma temperatura que o sensor não dispare, aí já digo que sim!
repare,

tem 600l!
a temperatura desses 600l atingem 99º!
o sensor detecta 99º e dispara!
começa a deitar água fora e a meter água "fria" no depósito!

até a água que está dentro do depósito baixar toda 1 grau, é preciso que "bastante" (dá para fazer uns calculos exactos, mas julgo que percebe a ideia) água "fria" (que também não está a 1 grau) entre e se misture... e estamos a falar de um grau! e não nos podemos esquecer que no processo de arrefecimento pela entrada de água "fria", o painél continua a aquecer a água dodepósito. se a água fria que entra, demorar mais tempo a arrefecer 1 grau, que o painel demora a aquecer esse mesmo grau, está-se mesmo a ver o que acontece...

portanto, "perder" bastante água quando isto acontece, considero normal, perder o volume de água equivalente ao depósito, não acho nada normal!!!


um membro num post atrasado referiu que uma solução é "abusar" da água quente, e sinceramente parece-me uma boa solução a quem isto acontece! vai lavar as mãos, lava com água quente! vai regar as plantas (a que aceitarem) lava com água quente! vai lavar o carro, lava com água quente! etc...

a outra solução, é não ter paineis tão rentáveis (eu vou colocar o modelo j por exemplo) como o modelo kj da solahart que é realmente dos painéis mais rentáveis que temos por cá. até poderia ser uma forma de aferir da rentabilidade de um painel:

para um mesmo depósito, deixava-se ao sol sem consumo a ver quanto tempo demora cada um a disparar!!!!

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: quarta ago 04, 2010 4:27 pm
por bracara
mas alguém me sabe dizer se o comportamento desta válvula é mesmo este? (deixar entrar àgua fria até que a àgua que sai do depósito atinja uma determinada temperatura)
a que temperatura é que a válvula deixa de descarregar àgua quente?

quanto à dica para usar àgua quente para tudo, já a tenho colocado em prática.. mas quando estamos 2 ou 3 foras de casa, o consumo é inexistente...

posso fazer alguma coisa para minimizar esta perda de água? (p.e. colocando vasos de expansão?)

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: quarta ago 04, 2010 4:38 pm
por jmal
para o pessoal que vai de férias, não seria prudente tapar os painéis, em caso de fácil acesso, assim não se desperdiçava água.

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: quinta ago 05, 2010 9:53 am
por Hugo RSF
bracara Escreveu:mas alguém me sabe dizer se o comportamento desta válvula é mesmo este? (deixar entrar àgua fria até que a àgua que sai do depósito atinja uma determinada temperatura)
a que temperatura é que a válvula deixa de descarregar àgua quente?

quanto à dica para usar àgua quente para tudo, já a tenho colocado em prática.. mas quando estamos 2 ou 3 foras de casa, o consumo é inexistente...

posso fazer alguma coisa para minimizar esta perda de água? (p.e. colocando vasos de expansão?)
eu diria que sim, que é normal!

a valvula julgo que dispara por 2 motivos: pressão ou temperatura. na temperatura julgo que é aos 99º ou perto disso. presumo que deixará de funcionar aos 98º, mas como expliquei em cima, não se pode esquecer que embora esteja água fria a entrar, o painel continua a aquecer essa água...

eu julgo que o que deve acontecer nestes casos em que a água atinge os 99º (se for este o valor de disparo, digamos assim) é que entre a água fria que entra e o aquecer da água por parte do painel, a temperatura total da água dentro do painel, deve andar ali sempre entre 98º e 99º, 98º e 99º e então a valvula não está sempre aberta, mas está constantemente a disparar... digo eu, não sei...

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: quinta ago 05, 2010 3:52 pm
por lrds
boas

já escrevi isto em algum lado mas vou recontar uma experiência minha que tem a haver com a pressão da água.

a minha casa era alimentada por motor de balão que setava regulado para 3,5 bar e minima 2,5. eu, tenho uma bailarina, e o que acontecia nesse tempo era que quando a acendia não tardava 15 minutos começava logo a pingar pela valvula de segurança de 6 bar. e pingava ininterruptamente sempre que tivesse uma boa fogueira, por vezes era mesmo um fio de água.

agora, desde que instalei o aqs, a água é da companhia e é raro chegar aos 2 bar anda sempre por volta de 1,5 bar e por vezes nem chega, acontece que presentemente é muito raro a bailarina pingar. portanto uma das causas, senão a maior, de os acumoladores descarregarem deve ser a pressão da água.

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: quinta ago 12, 2010 9:32 am
por lrds
alguém sabe onde posso comprar um contador para electricidade? para medir os gastos com a resistência do acumulador do aqs. um do tipo que se ligue directamente na tomada e que por sua vez permita ligar uma tomada também. assim parecido com os relógios usados para programar algo.

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: quinta ago 12, 2010 10:21 pm
por Tugamor
no lidl de vez em quando aparecem os contadores de electricidade, tipo programador horário para ligar á tomada, não sei onde moras mas no leroy merlin existem sempre, é uma questão de escolheres o modelo mas o modo de funcionamento é aquele que estás a pedir, já liguei um a diversos electrodomésticos para ver os seus consumos, ligo o contador á tomada e depois ligo o que quero ao contador, è um aparelhometro ai para 10 euros.
espero ter ajudado.

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: sexta ago 13, 2010 2:28 pm
por c_s_amaral
entretanto desmontaram a valvula, limparam e nunca mais tive descargas grandes. pode ter descarregado mas durante pouco tempo e ainda ficou 10 dias a "trabalhar" sem consumo.

depois do temporal de 20 fevereiro (na madeira) fiquei sem água potavel em casa durante 2 meses e por vezes a água vinha com alguma sujidade e essa sujidade podia estar acumulada e a impedir qua a valvula funcionasse em condiçoes.

durante esse tempo nem imaginam quantas vezes por semana tinha de limpar os bicos das torneiras. até autoclismos tive de desmontar...

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: sexta set 03, 2010 2:13 pm
por c_s_amaral
depois de já ter contactado o instalador e de nada ter sido feito, na ultima quarta feira enviei um mail à digal, e ontem responderam-me que alguém iria lá casa substituir a valvula de água quente.

Re: Programa Energia Solar - Solahart

Enviado: sábado set 25, 2010 12:08 am
por jotamira
mamilcar Escreveu:
jotamira Escreveu:vou deixar aqui o meu primeiro balanço do meu solahart ts300l, cerca de um ano após a instalação.

posso dizer-vos que não podia estar mais satisfeito. zero problemas em relação ao funcionamento do sistema e uma economia de cerca de 75% a 80% em termos de €€€€€€.
optei por usar apoio eléctrico e gastei cerca de 65€ a mais de energia durante o ano. anteriormente gastava 4 botijas de gás propano de 45kg (cada uma custa cerca de 75€ ou mais dependendo da zona). tendo em consideração que moro no norte e junto à costa, e somos 5 pessoas cá em casa, acho que o rendimento do ts foi fantástico.
por outro lado, acabei com o uso de gás cá em casa.

durante o pico do inverno, apoio ligado das 5h00 ás 7h00 e das 22h00 ás 23h00 (não temos tempo para tomar banho os 5 pela manhã) foi mais que suficiente para que não faltasse água quente.

jotamira

boas jotamira,

parabéns pelos objectivos alcançados!... mais economia e menos combustíveis.... fosseis...

felizmente os meus resultados também são muito bons o que mostra que tomamos decisões correctas ao investir em energias renováveis para aqs, embora com opções diferentes, já que continuei usar o gas como apoio bem como no fogão da cozinha (a minha maria assim o impôs)... de qualquer maneira o "homem do gás" cada vez menos vem cá a casa ....

agora faço a pergunto que já fiz noutro subforum:
já foste contactado pelo instalador/marca para fazer a manutenção anual?


três meses volvidos sobre esta mensagem, e 14 meses após a instalação do sistema, vieram hoje fazer a 1ª manutenção programada. a marcação foi feita pelo instalador. segundo o relatório técnico está tudo 5*** .

li alguns testemunhos de válvulas com diversas descargas eventualmente por excesso de temperatura. estive fora 8 dias durante o mês de agosto e pelo consumo de água parece-me que esta situação não aconteceu. também sou da opinião, como já comentaram aqui, que esta situação poderá dever-se a questões relacionadas com a pressão da água.

esperemos que no próximo ano, continue tudo como até aqui .

jotamira.