Página 3 de 11

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: sexta abr 11, 2014 8:26 am
por CrOhN
Emanuel Couto Escreveu:
Emanuel Couto Escreveu:
Em relação à eficiência, dado as suas características deve ultrapassar (um pouco) os (95%) que referiste!

Dei uma olhada no manual do teu conversor.
Afinal tem menos eficiência do que eu pensava (93%)
O normal em inverters deste tipo. E, pelo que pude apurar, ao nível do melhor que anda por aì.
Emanuel Couto Escreveu:
CrOhN Escreveu:.
Dá gosto ver a rede desligada! Consumo da casa nos 300 e tal W, e a carregar as baterias a 16A. 5 estrelaa.
Por este fato um sistema off-grid dá mais pica :D
O grid tie só não dava mais pica porque, quando estava a produzir a mais, estava a dar e a pagar por isso. De outra forma, podes ter a certeza que dificilmente teria enveredado por esta solução.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: sábado abr 12, 2014 1:52 pm
por JMLorenzo
Hoje o tempo tem estado nublado mas ao meio dia lá apareceu mas tem continuado envergonhado.
carga 30A.jpg
carga 30A.jpg (89.69 KiB) Visto 4134 vezes

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: sábado abr 12, 2014 3:09 pm
por visitante1
JMLorenzo Escreveu:Hoje o tempo tem estado nublado mas ao meio dia lá apareceu mas tem continuado envergonhado.
carga 30A.jpg
a que horas foi esse registo?
o PV input voltage não está mto baixo??

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: sábado abr 12, 2014 3:33 pm
por JMLorenzo
pnunes Escreveu: a que horas foi esse registo?
o PV input voltage não está mto baixo??
foi tirado ao meio dia e como disse estava nublado, agora às 15h30 estava a dar 33V

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: sábado abr 12, 2014 4:25 pm
por visitante1
JMLorenzo Escreveu:
pnunes Escreveu: a que horas foi esse registo?
o PV input voltage não está mto baixo??
foi tirado ao meio dia e como disse estava nublado, agora às 15h30 estava a dar 33V
ok!

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: domingo abr 13, 2014 6:55 am
por mda
Como esta a portar-se?
Ja há fotos do sistema completo?
Se puder faça uma analise critica ao sistema. O que gosta, o que não gosta o que melhorava etc.
Obrigado.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: domingo abr 13, 2014 10:32 am
por CrOhN
Ainda estou a assimilar o funcionamento do equipamento, especialmente o funcionamento em função da tensão da bateria. Especialmente, as tensões de passagem rede/bateria e bateria/rede.

Acho que o inversor não faz a gestão mais eficiente da tensão de passagem para a rede. Se eu defino, por exemplo, 46V. Se for com uma carga leve, os 46V podem representar a bateria a 30 ou 40%; se for com uma carga pesada, esses 46V podem acontecer com a bateria ainda com 80-90%. Acho que este parametro deveria ser em função da carga. Já enviei mail ao suporte a ver o que eles dizem.

Por estes dias, aqui na zona, ainda só tive um dia de sol em condições. De resto, "planta-se" uma camada de nuvens que persiste quase todo o dia. Hoje, mais uma vez, uma inversão instalada, e... nevoeiro com visibilidade reduzida. Fica o screenshot às 10:30.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: domingo abr 13, 2014 11:34 am
por visitante1
Aí deveria existir um parametro de atraso de passagem para bypass, a tal função que eu falo no meu topico.
Acho que a maioria dos inversores são cegos a essa função.
Nesse caso o que vai acontecer é q vai fazer bypass mto cedo sempre q uma carga mais forte entre.
Se eles não conseguirem inserir esse parametro vais ter que ser tu a dar a volta a isso!

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: domingo abr 13, 2014 2:40 pm
por accoelho
Para que tudo funcione relativamente bem, tem que haver um sistema bem compensatório.
Produção, gasto e carregamento.
Mas ainda estas no perceber do sistema.
Força nisso......

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: domingo abr 13, 2014 5:10 pm
por Emanuel Couto
É muito natural ao princípio existir algumas dificuldades, logo logo resolves isso.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: domingo abr 13, 2014 10:06 pm
por CrOhN
accoelho Escreveu:Para que tudo funcione relativamente bem, tem que haver um sistema bem compensatório.
Produção, gasto e carregamento.
Mas ainda estas no perceber do sistema.
Força nisso......
Sim, é isso. O que poderei fazer, para já, é retirar algumas cargas mais comilonas do inversor, (a começar pela placa de indução, é pequena, mas chega aos 3KW). Neste momento, está a casa toda, excepto a bomba de calor.

De qualquer forma, já deu para perceber que até nem está muito mal. Com o meu perfil de consumo da casa, e como tenho só 1.5KW de paineis, não me convem fazer descargas a menos de 70% nas baterias. E com os consumos que tenho, com as cargas pesadas, acaba por garantir isso.

A falta de potência solar, já está a ser negociado o upgrade para 3KW.
pnunes Escreveu:Se eles não conseguirem inserir esse parametro vais ter que ser tu a dar a volta a isso!
Com este equipamento, a unica forma que tenho de dar a volta, é socorrer-me das soluções que já apontei.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: domingo abr 13, 2014 10:22 pm
por Emanuel Couto
(já está a ser negociado o upgrade para 3KW) quem diria :D
Vieste para arrebentar.......estou a gostar de ver..... força com isso ;)

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: domingo abr 13, 2014 11:39 pm
por visitante1
Só te adianta aumentar o campo solar se optares por utilizar as cargas pesadas durante o dia e quando está sol!,
isto claro enquanto não tiveres uma bateria que suporte esses picos
Retirar cargas pesadas vais acabar por não usufruir da verdadeira essencia dum sistema desses
ás vezes temos uma carga pesada que entra durante 15 minutos e que é o bastante para fazer com que o inversor faça bypass, no entanto a bateria não está descarregada, apenas reagiu a essa carga e volta a recuperar (a não ser que já esteja numa situação de descarga alta).
vai estudando o teu sistema e vais aprendendo a reagir da melhor forma, mas há situações que são incontornáveis, ainda por cima quando estamos limitados á aquisição de certo tipo de equipamento, neste caso bateria.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: segunda abr 14, 2014 8:42 am
por CrOhN
pnunes Escreveu:Só te adianta aumentar o campo solar se optares por utilizar as cargas pesadas durante o dia e quando está sol!
Já tinha pensado que teria que ser assim. Mas nada de transcendente, já existe o hábito de colocar durante a noite, portanto, é só mudar a hora.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: segunda abr 14, 2014 10:19 am
por Emanuel Couto
Pois CrOhN, aí eu concordo! Se utilizamos cargas mais pesadas na ausência de radiação, teremos que ter um bom suporte (BT)..!

Ou seja.
Só ter um grande campo solar não basta! como a generalidade das pessoas gasta mais energia depois do trabalho (a não ser de verão com os dias grandes, e mesmo depois de chegar a casa, ainda apanham algumas horas de sol) se depois disso não houver um bom suporte em baterias, não serve de nada ter durante o dia, um grande potencial (PV).

Quando as baterias entrarem em flutuação, (neste estágio só absorvem uma pequena corrente) se não tivermos para onde canalizarmos o resto da energia instantânea, ter (10kw) ou (1) vai dar ao mesmo.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: segunda abr 14, 2014 10:27 am
por mda
Realmente um delay fazia falta. Também andei a ver o manual e realmente não encontrei nada nesse sentido.
Numa unidade destas so mesmo programado no fabricante. Se fosse código aberto é que era bom.

Acho que o ideal seria retardar durante X tempo, e observar o comportamento da tensão. Caso a tensão continue a descer, faz bypass, caso a tensão permaneça estável fazer bypass ao fim de Y tempo, caso a tensão suba, não fazer bypass até Z tempo.

A meu ver seria a função ideal para pedir ao fabricante neste caso.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: segunda abr 14, 2014 10:46 am
por Emanuel Couto
mda!
Não esquecer que ele pode fazer isto "facilmente" externamente! Comprando um temporizador, ou mesmo se ele percebe de eletrônica, constrói um.
Tipo utilizando o chip (lm555) e mais meia dúzia de componentes...

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: segunda abr 14, 2014 11:37 am
por mda
Poder podia, se o bypass fosse externo, mas neste caso sendo interno comandado pelo próprio inversor já acho mais difícil. A não ser que fize-se modificação de hardware no próprio inversor, o que não é o mais aconselhável.

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: segunda abr 14, 2014 12:34 pm
por Emanuel Couto
Ogora não posso!Logo.... que possa respondo a isso...

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Enviado: segunda abr 14, 2014 1:31 pm
por CrOhN
Infelizmente, ciomo o mda disse, não é possível. Eu pelo menos, não estou a ver como.

Mas sem stress, repartindo as cargas, faz-se. Nem que algumas tenha que meter relés de comutação para quando tiver potência disponivel. Do genero, bateria em uso, e abaixo de determinado limiar, as cargas pesadas estão automáticamente penduradas na rede.

Fica para futura evolução.