Página 3 de 4

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta nov 10, 2010 7:14 pm
por Bubas
boas pessoal,

uma ajuda :

o que poderá estar mal na instalação, se quando começam a cair umas gotas de chuva, estas molham os paineis e o disjuntor dispara? curiosamente, se continuar a chover, o sistema mantêm-se estável. se parar, fizer sol durante algum tempo, voltar a chover, pimba, vai-se abaixo outra vez. basta, não estar por perto, ou não ter mais ninguém para inspeccionar, lá se vão alguns kw à vida.

bubas

"no outono o sol tem sono"

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta nov 10, 2010 9:02 pm
por Valter Silva
bubas Escreveu:boas pessoal,

uma ajuda :

o que poderá estar mal na instalação, se quando começam a cair umas gotas de chuva, estas molham os paineis e o disjuntor dispara? curiosamente, se continuar a chover, o sistema mantêm-se estável. se parar, fizer sol durante algum tempo, voltar a chover, pimba, vai-se abaixo outra vez. basta, não estar por perto, ou não ter mais ninguém para inspeccionar, lá se vão alguns kw à vida.

bubas

"no outono o sol tem sono"
qual o dijuntor que dispara ?? o diferencial ?
se for o diferencial (que me parece que é), tens uma passagem à terra.... que com a água é mais notória, ou mesmo dá-se apenas com a água.
abraço

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quinta nov 11, 2010 4:05 pm
por JDuarte
olá bubas,

na semana passada também tive algo de semelhante, o mais estranho era o sistema ligar de manhã com os paineis frios, ao serem aquecidos pelo sol a parte de trás dos paineis começava a escorrer e desligava o inversor (falha de isolamento). quando o sol aquecia e a estrutura secava o problema desaparecia.

1. validou-se a terra e estava ok.
2. alguma caixa dos paineis deixa entrar água? sela-se melhor as caixas com silicone... mas no dia seguinte.... toca a desligar.
3. o instalador foi impecável e "acampou" até descobrir a pólvora. foi detectada uma ligação com passagem de tensão.... a ligação das strings foi feita com ligações de junção cravadas, protecção com plástico e manga termo-retráctil. numa dessas ligações tinha uma passagem (cerca de 160 v entre condutores positivo/negativo) que ao encostarem à estrutura criavam passagem.

mãos à obra. foram refeitas todas as ligações e o problema deixou de se verificar. a nova manga termo-retrátil diz garantir isolamento até aos 1000v, a antiga não especificava.

verifica se contigo não está a acontecer o mesmo.

cmps,

joão duarte

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quinta nov 11, 2010 6:59 pm
por Bubas
olá joão duarte & valter silva,

muito obrigado pelos esclarecimentos . aliás, úteis, como sempre. uma mais valia para o fórum.
embora o sistema funcione, tem esta espinha encravada. espero, brevemente, que o instalador a desencrave.
desde a montagem, primeiro os parâmetros do inversor, depois, a tensão da rede, agora este problema. anormal seria uma instalação não ter os seus problemazitos. mas tudo se resolve , desde que hajam pessoas de bem dos dois lados da barricada .

cumps,

bubas

"a calma é a virtude dos fortes"

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta dez 01, 2010 11:25 am
por Bubas
boas pessoal,

o mês findou , a chuva apertou, o sol não voltou e a produção ...ou!
ficam os registos apesar de a mp ter sido afectada com um problema que ainda não está solucionado.
fiquem bem e tenham um bom mês de dezembro.

bubas

"quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo e o outro representa oportunidade"
john lennon

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta jan 05, 2011 12:34 am
por alexjp4
bubas Escreveu:boas pessoal,

o mês findou , a chuva apertou, o sol não voltou e a produção ...ou!
ficam os registos apesar de a mp ter sido afectada com um problema que ainda não está solucionado.
fiquem bem e tenham um bom mês de dezembro.

bubas

"quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo e o outro representa oportunidade"
john lennon
boas

o mês de dezembro aqui em santarem conseguiu ser ainda pior que novembro, estive a comparar as tuas produções com as minhas e realmente a desorientação faz mesmo diferença nas produções mesmo com uma potência mais elevada tens praticamente todos os dias produções inferiores.
que venha o sol!

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta jan 05, 2011 11:00 am
por Bubas
boas ,

sim, afecta ligeiramente. também tenho a inclinação a 29º. mas isto é só uma pequena parte. por exemplo, ainda não coloquei os dados de dezembro (miserável), mas existem alguns dias em que a localização, as nuvens e nevoeiros fazem com que a produção seja, aí sim, realmente muito mais baixa. por exemplo já em janeiro, no sábado e domingo, a poucos quilometros daqui, estiveram dias excelentes, com produções de 15 e 16kw e eu o máximo que fiz foi 4 e 5kw.
pena não ter o poder de mandar as nuvens e o nevoeiro embora .
fica bem.

bubas

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta jan 05, 2011 11:21 am
por Bubas
boas pessoal,

eis os dados de dezembro: 243 kw.
no comments .

fiquem bem,

bubas

"em janeiro sete casacos e um sombreiro"

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta jan 05, 2011 11:29 am
por flag21
dezembro foi mau em todo o lado
mesmo no algarve . pela primeira vez a produção ficou abaixo do previsto
e o janeiro por este andar tambem não está famoso

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta jan 05, 2011 11:42 am
por Bubas
boas, flag21,

sim tens razão. não sei como estão os resultados por aí, mas a título de exemplo, aqui na zona (antiga scalabis ), para os primeiros dias de janeiro e posso já incluir o dia de hoje , uns poderosos 17 a 18 kw. e acrescento, pelo dados meteo, para os próximos dias, singing in the rain.

fica bem,

bubas

"se vem chuva e depois vento
põe-te em guarda e toma tento.
se tens vento e depois água,
deixa andar que não faz mágoa".

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: quarta jan 05, 2011 10:31 pm
por alexjp4
bubas Escreveu:boas, flag21,

sim tens razão. não sei como estão os resultados por aí, mas a título de exemplo, aqui na zona (antiga scalabis ), para os primeiros dias de janeiro e posso já incluir o dia de hoje , uns poderosos 17 a 18 kw. e acrescento, pelo dados meteo, para os próximos dias, singing in the rain.

fica bem,

bubas

"se vem chuva e depois vento
põe-te em guarda e toma tento.
se tens vento e depois água,
deixa andar que não faz mágoa".
boas

o tempo está mesmo mau no mês de dezembro produzi 255,22kw e houve um dia que houve um corte da edp por volta das 10,30h e só voltou por volta das 15,30h produziu 500w quando a electricidade voltou havia tão pouca luminozidade que o inversor nem ligou! e desde o principio de janeiro 10,46kw e realmente parece que se vai manter assim por mais uns dias.
como consolo as estimativas anuais apontam para os 5621kw e no inversor já tenho 5638kw e no contador 5524kw e ainda faltam 66 dias para fazer 1 ano, era um grande não conseguir produzir 97kw em 66 dias.

haja sol!

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: sexta jan 07, 2011 10:43 am
por Bubas
boas flag21,

haja sol? não seja por isso!

fica bem,

bubas

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: sábado fev 12, 2011 9:09 am
por Bubas
boas pessoal,

fora de tempo, mas aqui estão os resultados de janeiro . tristes? pois, o nevoeiro tratou de me estragar o mês. fevereiro, por enquanto vai bem...
fiquem bem e boas produções.

bubas

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: sábado fev 12, 2011 6:33 pm
por bywire
boas ,
bubas , podias dizer-me como tens o pc ligado ao inversor? ligas só de vez em quando para descarregares os dados do inversor , ou tens o pc sempre ligado a fazer de datalogger?
sabes dizer-me o intervalo de tempo para gravação dos dados no inversor (tipo de 1 minuto em 1 minuto)?
eu tenho o maxvisio no orçamento, mas estou a pensar descontar o valor e usar uma opção mais em conta...
usas o maxtalk para tirar os dados do inversor?

agradecia que me esclarecesses estas dúvidas para pensar na solução.
desde já muito obrigado...

bywire

MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: domingo fev 13, 2011 9:52 am
por Bubas
boas bywire,

relativamente às tuas questões, eu também as tive no momento da aquisição da minha mp. quando adquirimos algo novo as emoções fervilham e ,tendencialmente, o rumo que traçamos tem sempre como objectivo termos o melhor, o mais funcional, o mais bonito, etc, etc. não deveria ser sempre assim. as tecnologias/sistemas de informação devem ser adequadas a cada situação.
no meu caso:
1º - estipulei valores tendo em conta a importante questão: relação/qualidade;
2º - queria ver isto a funcionar o mais rapidamente aliando a experiência do instalador;
3º - a opção de visionamento dos dados seria de acordo com as informações contidas no site.

quanto ao ponto 3 e é o que te interessa, no meu post está alguma da informação que pretendes no que diz respeito à montagem entre o inversor e o pc.
agora, eu apenas utilizo o maxtalk 1.7.9 para apenas momentaneamente, visualizar algumas coisas, tais como: potência, produção actualizada/anual, tensão, temperatura, rearranques, etc. tem outras opções poderosas, mas isso é com a marca... .
existe também o maxtalk view 2.0 que conjuntamente com o maxtalk 1.7.9 permite mais funções, tais como, teres as bases de dados de potências, produções, gráficos, etc.
eu não tenho a certeza, mas neste caso, necessitas de ter o pc eternamente ligado até ao inversor desligar. digo isto porque optei pelo maxtalk 1.7.9, só para não andar a subir/descer escadas, e mais importante, porque tudo é passageiro e as emoções do momento tendem a desvanecer-se, e é claro que também temos de trabalhar porque não ficamos ricos por produzirmos energia. era bom... . com o maxvisio, maravilhas, tens tudo e ficas satisfeito.
ressalvo que a utilização do maxtalk 1.7.9 é muito mais limitada. um exemplo: chegas a casa, queres ver quanto produziste, como o inversor já desligou, não tens essa informação porque não te consegues conectar ao inversor. ou seja, fica para outro dia. se for inverno, como ficamos?
se o preço for agradável, e pretenderes ter sempre a informação actualizada, força: maxvisio.
fica bem,

bubas

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: domingo fev 13, 2011 1:36 pm
por bywire
boas,
antes de mais , obrigado pela informação.
pois o maxvisio é 5* , mas a questão é que custa á volta de 600€....
como com um netpc custa á volta de 250€ ou 300€ e pelo que já vi com o magalhães dos kanitos que só consome á volta de 15 a 20w com pouca actividade;
podes depreender que é preciso muitos anos para gastar a diferença em electricidade.
fiz as contas e o pc ligado 24 sobre 24 horas gasta á volta de 24€ anuais; isto sem considerar a tarifa bi-horaria e a hipotese de usar arranque e entrada em standby programada....
e temos a vantagem de o pc poder ser usado á noite com media center....
como podes ver temos que ser calculistas, como tu dizes agora que é novidade temos que ter mais cuidado com as decisões ;pois a nossa cabeça fervilha com as novidades..
mais uma vez obrigado ...

bywire

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: sexta fev 25, 2011 3:19 pm
por Bubas
boas bywire, então como vai a tua colmeia? o "solas" porta-se bem?

já à mel?

por aqui tem sido sempre acima dos 21... . belo mês.

fica bem,

bubas

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: sábado mar 05, 2011 3:29 pm
por Bubas
boas pessoal,

estatística do mês de fevereiro. como dizia alguém "...porreiro, pá!"
produção total: 436 kw.
março está aí, vamos ver se esta semana de chuva não atrapalha as contas...
fiquem bem,

bubas

"em março, tanto durmo como faço"

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: sábado mar 05, 2011 9:57 pm
por bywire
bubas Escreveu:boas bywire, então como vai a tua colmeia? o "solas" porta-se bem?

já à mel?

por aqui tem sido sempre acima dos 21... . belo mês.

fica bem,

bubas

boas ,
ainda não está pronta.... é pena...
estive a montar a base para o seguidor e a passar os tubos para os cabos esta semana...
entretanto abro tópico e ponho algumas fotos...


fica bem,
bywire

Re: MP 4.6Kw - Ribatejo

Enviado: sexta abr 01, 2011 5:54 pm
por Bubas
boas pessoal,

eis o gráfico e a respectiva produção de março.
não foi nada má... . um bom mês de abril para voçês. começou bem, + de 26kw.
fiquem bem,

bubas