Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: domingo mar 02, 2014 12:00 am
por nunom967
mda Escreveu:Continuação!
Tem bom aspeto, parabéns!!
Aquele fio fininho, branco, que sai do lado AC do inversor deve ser o que vem da placa StecaGrid Connect, certo?
Quanto ao resto, tem 2 strings a entrar pelo lado DC do inversor, claro!!, e dentro da caixinha, ao lado do inversor, que protege a ligação à rede, lado AC portanto, o que tem?? Disjuntor tipo B 25 Amp e fio 2,5 mm² como vem recomendado no manual, mais alguma coisa?? Não tem interruptor do lado DC??
Abr
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: domingo mar 02, 2014 12:21 am
por Emanuel Couto
Já tens aí uma potência valente
Meus parabéns, e continua com este entusiasmo.....
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: domingo mar 02, 2014 9:15 am
por mda
Sim o cabo de rede é do Stecagrid, ainda esta com uma ligação provisoria, ou provisoria-definitiva.
Sim são dois strings para aproveitar os dois MPPT. Do lado AC naquele sitio so tem corte bipolar, e contador. Noutro sitio do circuito tem um diferencial de 300ma, o cabo é de 3x2.5. Optei por não por protecção ou corte do lado DC pelo seguinte. O inversor ja tem protecção, e também passo muito tempo fora, e se há um desarme la se vai a produção. Vou pensar nisso mais tarde ou que sabe numa outra instalação.
Sim a potencia já é considerável, e se calhar exagerei um bocadito para este tipo de projecto, evoluir mais com este projecto ja não da, por isso eventualmente vou ter que me virar para um sistema isolado, ou qualquer outra coisa.
Obrigado.
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: terça mar 11, 2014 3:23 pm
por nunom967
mda Escreveu:Sim o cabo de rede é do Stecagrid, ainda esta com uma ligação provisoria, ou provisoria-definitiva.
Sim são dois strings para aproveitar os dois MPPT. Do lado AC naquele sitio so tem corte bipolar, e contador. Noutro sitio do circuito tem um diferencial de 300ma, o cabo é de 3x2.5. Optei por não por protecção ou corte do lado DC pelo seguinte. O inversor ja tem protecção, e também passo muito tempo fora, e se há um desarme la se vai a produção. Vou pensar nisso mais tarde ou que sabe numa outra instalação.
Sim a potencia já é considerável, e se calhar exagerei um bocadito para este tipo de projecto, evoluir mais com este projecto ja não da, por isso eventualmente vou ter que me virar para um sistema isolado, ou qualquer outra coisa.
Obrigado.
Boas,
Dois temas
1.Tendo em conta que do lado AC do inversor sai só uma fase, ao referir "Do lado AC naquele sitio so tem corte bipolar" quer dizer que está a passar o neutro pelo disjuntor também? Não é suposto passar só a fase pelo disjuntor e este ser unipolar?
2.Ao referir "Do lado DC o inversor ja tem protecção" refere-se a quê?
Encontrei esta informação no site da STECA mas refere-se ao StecaGrid 2010+
não é ao nosso (StecaGrid 2000+)
Integrated DC circuit breaker
To reduce the installation time, the StecaGrid inverter has an integrated DC circuit breaker. For safety reasons, the cable cover located above the DC connector can only be removed when the DC circuit breaker is switched off.
Obg/Abr
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: terça mar 11, 2014 3:27 pm
por mda
Bem o meu lado AC não é nenhum bom exemplo, mas cada vez mais se usa e é mais seguro ter corte bipolar, e como o diferencial fica ainda afastado, e tinha este material preferi que fosse assim.
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: domingo mar 23, 2014 3:34 pm
por mda
Ando cá a pensar! Para ir devagar! Como o GTI quando produz muito se "engasga", e é sempre bom ter backup em caso de corte e alguma melhoria na qualidade da energia. Da-me também possibilidade de carregar baterias a partir de outras fontes esporádicas.
Por enquanto é apenas um projecto.
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: domingo mar 23, 2014 3:57 pm
por mda
Para quem anda a pensar no MKS, eis que aparece uma boa surpresa. Afinal também dão para ligar em paralelo, mediante a aplicação de um kit. Quanto custa ou como funciona ainda não tive tempo de ver bem. Mas é uma boa surpresa.
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: segunda mar 24, 2014 3:07 pm
por nunom967
mda Escreveu:Do lado AC naquele sitio so tem corte bipolar, e contador. Noutro sitio do circuito tem um diferencial de 300ma, o cabo é de 3x2.5
Boas,
Qual é o contador que estão a usar no fotovoltaico para autoconsumo?
Cumps!
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: segunda mar 24, 2014 3:21 pm
por mda
É um SWISSNOX que comprei no ebay. O preço é razoável e funcionam bem.
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: segunda mar 24, 2014 6:47 pm
por CrOhN
mda Escreveu:Para quem anda a pensar no MKS, eis que aparece uma boa surpresa. Afinal também dão para ligar em paralelo, mediante a aplicação de um kit. Quanto custa ou como funciona ainda não tive tempo de ver bem. Mas é uma boa surpresa.
O meu MPPsolar de 5KVA já cá mora, é a versão com ligação em paralelo. Ainda não testei, faltam-me baterias, e ainda estou à espera da estrutura para os paineis. Entretanto vou fazendo o resto das ligações.
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: terça mar 25, 2014 5:28 am
por mda
Esse é o mais apetecível, mas 48V em baterias é bastante. Dependendo dos consumos vai andar bastante folgado, se não for o caso o facto de poder ser ligado em paralelo ajuda bastante.
Onde comprou e quanto custou? O que vai usar como banco de baterias?
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: terça mar 25, 2014 7:16 am
por CrOhN
Para não fragmentar info, podes seguir aqui:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 83#p235883" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: terça mar 25, 2014 7:28 am
por mda
Seguido.

Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: quarta mar 26, 2014 3:38 pm
por Emanuel Couto
Tudo bem por aqui!!
Este sistema vai bem !?
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: quarta mar 26, 2014 3:50 pm
por mda
Vai indo com o sol a andar escasso outra vez e com os cortes do costume de subtensão e sobretensão. Estou a planear umas mudanças para o próximo inicio de ano. Quem sabe.
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: quarta mar 26, 2014 3:53 pm
por Emanuel Couto
mda Escreveu:Vai indo com o sol a andar escasso outra vez e com os cortes do costume de subtensão e sobretensão. Estou a planear umas mudanças para o próximo inicio de ano. Quem sabe.
As coisas vão melhorar.......
Força nestas mudanças

Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: quarta mar 26, 2014 9:33 pm
por visitante1
Há qq coisa que não está bem! Ok dizes tu, claro que não está bem!
mas não é possivel existir um diferencial tão grande de tensão á chegada a tua casa!!! não pode ser só defeito da linha.
Eu não descansava enquanto o problema não fosse resolvido.
Quando tinha o meu problema de tensão irregular, parou-me a pilha de vez e chamei o piquete! Não esperei que eles abrissem a portinhola dos fusiveis de chegada, abri eu e engatei lá uma carga variável entre 2 a 6kw (resistiva), eles só olhavam, não precisaram de fazer nada!
subi a carga até ter uma tensão de 175Vac, com uma carga de aprox. 5kw!
perguntei se precisavam de mais alguma coisa, um deles meio desconfiado lá foi buscar uma pinça amperimetrica!!! daquelas duvidosas!, acho que pensou que eu o estava a enganar!!! e a pinça e o multimetro estavam calibrados por entidade credenciada.
Mesmo assim ainda demorou mais uns 8 meses até ficar resolvida a situação!
Podes fazer igual e depois ves quem ganha......
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: quinta mar 27, 2014 4:07 am
por mda
Epa ninguém reclama aqui como eu. Alias eles já me conhecem bem. Ja demonstrei por a+b que aquilo esta uma trapalhada alias numa fase sem os meus painéis e inversor ligados, chega a passar dos 160V e noutra fase so da 195V. A desculpa é sempre a mesma. Esta em fim de linha, e vamos reportar ao engenheiro. Eu como tenho os painéis ligados, em GTI, por enquanto não quero fazer ondas, quando modificar as coisas ou a legislação mudar ai sim volto a carga com tudo. Entretanto vou tentando por cargas maiores a funcionar quando tenho muito sol para não haver sobretensão, e quando tenho subtensão, fico quieto.
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: quinta mar 27, 2014 10:03 pm
por nunom967
Pessoal, qual é a proteção que têm se cair uma trovoada em cima dos painéis?
Sei que há uns limitadores de sobretensão para aplicações fotovoltaicas 1000 V DC Tipo 2 específico para a proteção contra descargas atmosféricas indiretas do lado DC da instalação. Sistema inovador com proteção interna que evita incêndios na instalação. Versão com cartuchos extraíveis, mas são carotes!!!
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Enviado: quinta mar 27, 2014 11:57 pm
por RJSC
A "proteção do costume" que se vê por aí é ter ligada toda a estrutura metálica incluindo as molduras de alumínio nos paineís à terra e esperar que o raio siga pelo caminho mais fácil, que é o metal ligado diretamente à terra.
Para chegar aos condutores que vão para o inversor teria que passar um isolante extra: o vidro em cima das células ou fora do painel, isolamento dos cabos.