valter silva Escreveu:diasarmando Escreveu:muito bom.
conselhos muito importantes:
-troca esse cabo de 1.5 para um de 2.5.
-retira o quanto antes esse relógio! os contactos de certeza que não vão aguentar muito tempo e corres o risco de arder isso.
-coloca nesse local um quadro (dos pequenitos), com um disjuntor 16a e um relógio com contactos 16a.
-verifica se a instalação eléctrica até essa tomada também esta em 2.5 (se não está, deveria estar).
cumprimentos a todos
a resistência é de 2000w.... o que dá cerca de 8,5a de corrente....
logo, aquela tomada se for para 16a ou mesmo 10a dá de certeza....
não é preciso fazer um bicho de 7 cabeças disto.
abraço
valter
viva, valter silva
já diz o ditado "o seguro morreu de velho", portanto...
as regras de segurança existe por alguma razão e as boas praticas também.
nenhum técnico que se preze, não aprova tal conduta.
até
Re: TS 200L instalado!
Enviado: quarta jun 09, 2010 2:24 pm
por zimzurelho
relação entre expessura do cabo(mm) x wats
cabo 2.5mm = 21 aamp
caabo 1.5mm= 15.5 amp
cabo 2.5mm em 220 v suporta até 4620 wts
cabo 2.5mm em 127 v suporta até 2667 wts
cabo 1.5mm em 220 v suporta até 3410 wts
cabo 1.5mm em 127 v suporta até 1968.5 wts
fonte:
http://www.videobr.pro.br/forum/viewtop ... 18&t=11330
pelo que vi neste site não deve haver motivo para alarme.
o relógio trabalhou durante 1 ano com um termoacumulador de 2000w e não dereteu!
obrigado pelas dicas.
Re: TS 200L instalado!
Enviado: quarta jun 09, 2010 10:21 pm
por fyntas
cabo 2.5mm em 220 v suporta até 4620 wts
cabo 2.5mm em 127 v suporta até 2667 wts
cabo 1.5mm em 220 v suporta até 3410 wts
cabo 1.5mm em 127 v suporta até 1968.5 wts
e qual o comprimento do cabo?
Re: TS 200L instalado!
Enviado: sexta ago 13, 2010 5:17 pm
por zimzurelho
fyntas Escreveu:
e qual o comprimento do cabo?
o cabo tem 7 metros.