CrOhN Escreveu:Na minha opinião, tudo o que seja carregar as baterias sem ser pelo solar, não compensa.
E tens razão CrOhN, não vou aproveitar o bi-horario para carregar as baterias mas apenas nas seguintes condições que descrevo abaixo.
Já tenho o sistema a funcionar, as baterias já estão carregadas e vão fazer a equalização automaticamente.
O inversor ficou com estes settings:
DC input low shut-down : 37.20v
DC input low restart : 43.60v
DC input low pre-alarm : 43.60v
Ignore AC input,
Do not ignore AC Input when load higher than:
4549W for 3 seconds
When accepting AC due to load, ignore AC when load lower than:
4000W for 1 minute
Battery conditions:
Do not ignore AC input when Udc lower than 48.00V for 254 seconds
When accepting AC due to a battery condition, ignore AC when Udc higher than 58.00V for 120 minutes
O carregador está assim:
Absorption voltage : 58.70v
Float voltage : 54.80v
Charge current : 70A
Repeated absorption time : 1h
Repeated absorption interval : 7 days
Maximum absorption time : 6h
Vou experimentar durante o próximos dias estes settings e ver se a produção solar consegues ser suficiente para alimentar a casa durante o dia e carregar as baterias.
Quem quiser pode entrar no link que disponibilizei e ver os dados do sistema.