Boas,
procurei e não encontrei... daí a criação deste tópico.
Existe algum aparelho que evite que a produção caseira de eletricidade seja injetada na rede pública?
Em corrente continua era fácil, bastante um diodo
aparelho corte para evitar que produção seja injetada rede
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 226
- Registado: segunda nov 13, 2006 6:23 pm
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1149
- Registado: sábado abr 26, 2008 12:39 am
- Localização: Beira Alta
Re: aparelho corte para evitar que produção seja injetada re
Eu uso circuitos separados, com um comutador para passar para a rede caso aja alguma avaria no inversor.
..........:::::Pré-Reforma:::::..........
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 226
- Registado: segunda nov 13, 2006 6:23 pm
Re: aparelho corte para evitar que produção seja injetada re
Pois.... e algo automático que corte/limite a injecção caseira?
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1280
- Registado: terça jun 05, 2007 3:16 pm
- Localização: cartaxo
Re: aparelho corte para evitar que produção seja injetada re
Boasmafgod Escreveu:Pois.... e algo automático que corte/limite a injecção caseira?
Tambem ando á procura de algo parecido, segundo um instalador há um inversor que só injecta o que se está a consumir, e nesse caso já não há injecção do excesso na rede.
Estou a ver se é assim na realidade.
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 2374
- Registado: terça jun 24, 2008 1:45 pm
Re: aparelho corte para evitar que produção seja injetada re
Sim, há inversores desses.
Uma maneira fáil de saber é que eles necessitam de ser instalados entre a rede publica e a entrada do quadro elétrico ou então se forem para colocar à frente têm um sensor de corrente para colocar à entrada do quadro.
Se a corrente começar a ser negativa (a sair para a rede) eles baixam a injeção.
Com inversores grid-tie normais só há uma solução: como não temos maneira de regular o que injetam, pode-se colcoar um sensor de corrente à entrada do quadro (pinça amperimétrica) e fazer um circuito que para quando a corrente começar a sair de casa desligar o inversor da rede.
Tem o problema de ser um controlo Tudo ou Nada.
Se toda a produção for absorvida em casa é ligado o inversor, se houver excesso, é desligado e passa a ser consumido da rede.
Se é expectável que praticamente nunca haja excesso de produção, ate não se deve perder muita energia.
Se o contador ainda for dos mecânicos puros não há problema, é só ir vendo se todos os dias ele nunca recua no total.
Quando vier o homem das leituras ver o contador, desde que ele não apresente um valor inferior ao da última contagem não tem como saber que ele andou para trás.
Uma maneira fáil de saber é que eles necessitam de ser instalados entre a rede publica e a entrada do quadro elétrico ou então se forem para colocar à frente têm um sensor de corrente para colocar à entrada do quadro.
Se a corrente começar a ser negativa (a sair para a rede) eles baixam a injeção.
Com inversores grid-tie normais só há uma solução: como não temos maneira de regular o que injetam, pode-se colcoar um sensor de corrente à entrada do quadro (pinça amperimétrica) e fazer um circuito que para quando a corrente começar a sair de casa desligar o inversor da rede.
Tem o problema de ser um controlo Tudo ou Nada.
Se toda a produção for absorvida em casa é ligado o inversor, se houver excesso, é desligado e passa a ser consumido da rede.
Se é expectável que praticamente nunca haja excesso de produção, ate não se deve perder muita energia.
Se o contador ainda for dos mecânicos puros não há problema, é só ir vendo se todos os dias ele nunca recua no total.
Quando vier o homem das leituras ver o contador, desde que ele não apresente um valor inferior ao da última contagem não tem como saber que ele andou para trás.
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 64
- Registado: sábado out 22, 2011 4:38 pm
Re: aparelho corte para evitar que produção seja injetada re
Boas,
Ter em atenção que os contadores digitais medem energia importada e energia exportada.
Cumps
Ter em atenção que os contadores digitais medem energia importada e energia exportada.
Cumps
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1280
- Registado: terça jun 05, 2007 3:16 pm
- Localização: cartaxo
Re: aparelho corte para evitar que produção seja injetada re
Boasalexpt Escreveu:Boas,
Ter em atenção que os contadores digitais medem energia importada e energia exportada.
Cumps
Pois aí é que está o meu problema o meu contador tem uma seta que indica o sentido da corrente e tem uma porta onde dá para ler os erros, só não sei se fica registado o que vai em sentido contrário.