crohn Escreveu:uma pergunta.
o armário, tem algum tipo de ventilação? percebi que não fica directamente exposto ao sol, mas, mesmo assim, fechado dentro do armário sem qualquer tipo de ventilação....
p.s. verifiquei o manual do inversor, e pude verificar que as distâncias minimas não estão respeitadas.
boas,
o armário não tem nenhum tipo de ventilação forçada, e realmente não está a respeitar as distâncias aconselhadas do lado esquerdo nem por cima. vou tratar desse assunto quando o técnico responsável da obra lá for. até aqui foi a equipa de montagem e eu falei-lhes disso.
no entanto nem tudo está mal:
- tal como falaste o quadro não leva com luz directa do sol tal como referiste e até apanha sombra do muro
- optei por colocar perto da esquina do muro, pois ali é uma zona que faz corrente de ar sempre que corre algum vento
- a base do armário está levantada do chão um bom bocado para o ar fresco entrar
- o armário tem por cima uma (muito ligeira...) frincha por onde o ar pode sair. mas considero pouco.
após a reunião ( e vistoria ) espero que eles façam o seguinte para melhorar a ventilação:
- mover o inversor para a direita, para ter distâncias equidistantes dos lados
- fazer rasgos nas partes laterais, em cima, para colocar grelhas de respiro.
cumprindo isto julgo que ficará "
inpack"
cmpts