Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 09, 2016 9:31 pm
por joedualmar47
com base na foto em anexo, onde inseri o respetivo relógio (seta vermelha), como teria de fazer as ligações? Obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 09, 2016 11:09 pm
por hynek
joedualmar47 Escreveu:com base na foto em anexo, onde inseri o respetivo relógio (seta vermelha), como teria de fazer as ligações? Obrigado
!!!Antes de mexer na parte eléctrica, verificar se está tudo desligado!!!

A melhor opção é chamar electricista.

Caso tenha conhecimentos para isso:
- em primeiro lugar verificar a potência do relógio (ou intensidade da corrente que pode ligar e desligar, em Amperes, p.ex. 10A), para comparar com os valores da BC (pode ver os valores do disjuntor - primeira peça do lado esquerdo, na mesma régua do relógio)
- se o valor do relógio for igual ou maior, está OK
- neste caso liga os 3 fios (fases L1, L2 e L3 - parece castanho, preto e cinzento) da saída (na parte inferior) do disjuntor (segunda peça do lado esquerdo na régua acima), à saída do relógio
- a entrada do relógio interligue com a saída do disjuntor (cuidado com secção dos dos fios, tem de ser igual ou maior, e as cores tem de corresponder - castanho segue na saída castanho, etc.)

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quinta nov 10, 2016 8:47 am
por CrOhN
hynek Escreveu:
CrOhN Escreveu:É só ligar um contactor a esse relógio....
acho que não precisa de um contactor, já tem um incorporado

Mesmo com o contactor lá, eu adicionava outro, e cortava mesmo a alimentação na entrada. A lógica pode não permitir comando externo ao contactor existente. Além de poder entrar em confito com a valvula de 4 vias, etc, etc...

A minha está comandada com um relógio similar. Mas a minha é monofásica.

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quinta nov 10, 2016 9:46 am
por hynek
CrOhN Escreveu:
hynek Escreveu:
CrOhN Escreveu:É só ligar um contactor a esse relógio....
acho que não precisa de um contactor, já tem um incorporado

Mesmo com o contactor lá, eu adicionava outro, e cortava mesmo a alimentação na entrada. A lógica pode não permitir comando externo ao contactor existente. Além de poder entrar em confito com a valvula de 4 vias, etc, etc...

A minha está comandada com um relógio similar. Mas a minha é monofásica.
concordo, aliás é isso que aconselhei, o corte é feito na saída do disjuntor da entrada.

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: sexta nov 11, 2016 6:18 pm
por joedualmar47
Boa tarde, finalmente a máquina está a trabalhar, parece que era só o problema do gás. Agora só me falta ver qual a melhor solução, para ligar e desligar a horas programadas, já me falaram também num cronotermostato dentro de casa, não sei...
e acho o setpoint muito alto para o piso radiante, 45º/35º, mas não sei como fazê-lo, em poucas horas a casa ficou muito quente

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: sexta nov 11, 2016 8:43 pm
por hynek
joedualmar47 Escreveu:Boa tarde, finalmente a máquina está a trabalhar, parece que era só o problema do gás. Agora só me falta ver qual a melhor solução, para ligar e desligar a horas programadas, já me falaram também num cronotermostato dentro de casa, não sei...
e acho o setpoint muito alto para o piso radiante, 45º/35º, mas não sei como fazê-lo, em poucas horas a casa ficou muito quente
uma BC precisa de uma manutenção anual, reapertar as tubagens, ligações eléctricas, rever a carga de gás, etc...

o sistema deve ser programado para o piso radiante não ultrapassar 28 ºC, senão poderá causar problemas de saúde. Dependendo da capacidade de permuta e da inércia do piso, penso que o valor razoável da temperatura de água deveria rondar uns 35 ºC.

De qualquer maneira, o piso radiante é o melhor sistema de aquecimento, desde que seja bem construído.

Desejo-lhe que corra tudo bem. Faça registos de consumo para partilhar com outros interessados.

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: sexta nov 11, 2016 8:57 pm
por joedualmar47
ok, mas acha que dá para baixar o setpoint na máquina não dá? o raio do manual não explica nada...

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: sexta nov 11, 2016 9:40 pm
por hynek
joedualmar47 Escreveu:ok, mas acha que dá para baixar o setpoint na máquina não dá? o raio do manual não explica nada...
deve dar, deve haver uma opção de temperatura a aquecer. Ou pode haver uma válvula misturadora que pode ser ajustada para uma temperatura desejável.

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça nov 15, 2016 6:47 pm
por joedualmar47
hynek Escreveu:
joedualmar47 Escreveu:com base na foto em anexo, onde inseri o respetivo relógio (seta vermelha), como teria de fazer as ligações? Obrigado
!!!Antes de mexer na parte eléctrica, verificar se está tudo desligado!!!

A melhor opção é chamar electricista.

Caso tenha conhecimentos para isso:
- em primeiro lugar verificar a potência do relógio (ou intensidade da corrente que pode ligar e desligar, em Amperes, p.ex. 10A), para comparar com os valores da BC (pode ver os valores do disjuntor - primeira peça do lado esquerdo, na mesma régua do relógio)
- se o valor do relógio for igual ou maior, está OK
- neste caso liga os 3 fios (fases L1, L2 e L3 - parece castanho, preto e cinzento) da saída (na parte inferior) do disjuntor (segunda peça do lado esquerdo na régua acima), à saída do relógio
- a entrada do relógio interligue com a saída do disjuntor (cuidado com secção dos dos fios, tem de ser igual ou maior, e as cores tem de corresponder - castanho segue na saída castanho, etc.)
Mas diga-me uma coisa, a saída do disjuntor não é a parte inferior e a entrada a superior? Pelo que teve a amabilidade de explicar, entendi que as saídas do disjuntor ligam à saída do relógio e as mesmas saídas do disjuntor ligam à entrada do relógio parte superior? Ou estou a perceber mal?! :?

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 16, 2016 10:15 am
por hynek
joedualmar47 Escreveu:
hynek Escreveu:
joedualmar47 Escreveu:com base na foto em anexo, onde inseri o respetivo relógio (seta vermelha), como teria de fazer as ligações? Obrigado
!!!Antes de mexer na parte eléctrica, verificar se está tudo desligado!!!

A melhor opção é chamar electricista.

Caso tenha conhecimentos para isso:
- em primeiro lugar verificar a potência do relógio (ou intensidade da corrente que pode ligar e desligar, em Amperes, p.ex. 10A), para comparar com os valores da BC (pode ver os valores do disjuntor - primeira peça do lado esquerdo, na mesma régua do relógio)
- se o valor do relógio for igual ou maior, está OK
- neste caso liga os 3 fios (fases L1, L2 e L3 - parece castanho, preto e cinzento) da saída (na parte inferior) do disjuntor (segunda peça do lado esquerdo na régua acima), à saída do relógio
- a entrada do relógio interligue com a saída do disjuntor (cuidado com secção dos dos fios, tem de ser igual ou maior, e as cores tem de corresponder - castanho segue na saída castanho, etc.)
Mas diga-me uma coisa, a saída do disjuntor não é a parte inferior e a entrada a superior? Pelo que teve a amabilidade de explicar, entendi que as saídas do disjuntor ligam à saída do relógio e as mesmas saídas do disjuntor ligam à entrada do relógio parte superior? Ou estou a perceber mal?! :?
desculpe, o erro é meu, troquei palavra contactor por disjuntor e entrada por saída, o que naturalmente causou alguma confusão, tentei simplificar, aqui vai corrigido:

actualmente a alimentação passa do disjuntor directamente para contactor. O relógio tem de ficar entre eles.

- em primeiro lugar verificar a potência do relógio (ou intensidade da corrente que pode ligar e desligar, em Amperes, p.ex. 10A), para comparar com os valores da BC (pode ver os valores do contactor - primeira peça do lado esquerdo, na mesma régua do relógio)
- se o valor do relógio for igual ou maior, está OK
- neste caso liga os 3 fios (fases L1, L2 e L3 - parece castanho, preto e cinzento) da entrada (na parte superior) do contactor, à entrada do relógio
- a saída do relógio interligue com a entrada do contactor (cuidado com secção dos dos fios, tem de ser igual ou maior, e as cores tem de corresponder - castanho segue na saída castanho, etc.)



Outra alternativa, melhor, é intervir no comando do contactor. Contactor é uma espécie de relé, isso é liga ou desliga por comando de uma bobine. A bobine poderá ser alimentada por 220 V, 24 V ou 12 V. Ao instalar o relógio é preciso verificar qual é fase que alimenta relógio e ligar alimentação (deve ser 220 V, uma fase e neutro). Depois aproveitar uma das duas ligações que sobram para passar por lá o fio que alimenta a bobine do contactor.

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 16, 2016 9:21 pm
por joedualmar47
Hynek, não querendo abusar da sua bondade na qual agradeço, acha que seria possível controlar esta bomba de calor com um cronotermostato dentro de casa, penso que é assim que se chama, em vez de instalar o relógio dentro da máquina? Obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 16, 2016 11:47 pm
por hynek
joedualmar47 Escreveu:Hynek, não querendo abusar da sua bondade na qual agradeço, acha que seria possível controlar esta bomba de calor com um cronotermostato dentro de casa, penso que é assim que se chama, em vez de instalar o relógio dentro da máquina? Obrigado
esteja à vontade, não abusa nada....

o cronotermostato poderá controlar a bomba de circulação.
Em princípio, quando pára a circulação de água no circuito de AQC, a BC trabalha até atingir temperatura predeterminada da água, desliga e fica a aguardar até temperatura baixar. Mas poderá desligar e ligar frequentemente, dependendo do volume de água no sítio onde está o sensor da BC.

Outra alternativa seria desligar a alimentação do contactor que liga a BC.

Uma outra alternativa, mais elegante, seria intervir ao nível do comando (sensor) = dar-lhe informação que atingiu a temperatura desejada ou simular avaria. Normalmente, se interromper o sinal do sensor, a BC acusa avaria, mas quando sinal voltar, retoma o funcionamento normalmente.

É preciso testar o comportamento da BC antes de implementar definitivamente alguma alternativa. Diferentes BC's podem ter comportamento diferente também....

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quinta nov 17, 2016 10:17 pm
por joedualmar47
Ok, tenho que ver a melhor maneira... o técnico que veio cá, conseguiu pôr a trabalhar mas como fosse frio(chiler), colocando em modo de inverno o compressor e os ventiladores não arrancam, não sei se tem a ver com o microprocessador ou não... fogo

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça nov 22, 2016 2:11 pm
por joedualmar47
Finalmente a bomba está a trabalhar normalmente. Agora tinha pensado em colocar um relógio para programar os horários, mas ando a pensar em colocar um cronotermostato dentro de casa por ser mais prático, segundo a marca é um contato aberto/fechado, que tipo de cronotermostato/cronostato me aconselhariam? Obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: sexta nov 25, 2016 7:34 pm
por dmorgado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: sexta nov 25, 2016 9:04 pm
por joedualmar47
Boas, já há vários dias que ando a analisar este aparelho, e estive quase para comprar e parece bastante bom, só fico com a dúvida onde ligar os tais 2 fios, dado a máquina ter um termostato que além das funções inerentes ao mesmo, penso que seria neste que devia ligar os tais fios, mas não percebi onde? Obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: sábado nov 26, 2016 8:41 pm
por joedualmar47
BombaCalor (5).JPG
Boas, gostaria se possível que alguém me explicasse como interpretar este esquema, onde tem a bola e a seta vermelha, segundo o "técnico" que veio cá devia ser aí que os fios do cronotermostato devia ligar, existe um shunt... alguém me pode ajudar? Obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça dez 06, 2016 10:37 am
por joedualmar47
Boas, obrigado a todos pela ajuda, o problema está resolvido, comprei um cronotermostato e instalei-o dentro de casa. Na primeira leitura que fiz, em horário vazio, está a gastar cerca de 4 a 5 KW hora, envia a água a 35º e o retorno a 30º, mesmo assim acho muito, ao fim de algumas horas, achei muito quente, baixei para 30º a enviar e 25º no retorno, falta fazer a nova leitura para estas temperaturas.
Obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quinta dez 15, 2016 11:58 am
por dmorgado
Qual foi o cronotermostato que compraste?

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta dez 28, 2016 4:15 pm
por joedualmar47
a marca é proteu