bom dia,

sou estudante universitário e para um trabalho de grupo no âmbito de uma disciplina de termodinâmica foi-nos pedido para dimensionar um vaso de expansão de uma instalação de aquecimento central de uma casa particular. em primeiro lugar temos de recolher informação no que diz respeito ao seguinte:

- diâmetro médio da tubagem;
- comprimento total da tubagem;
- nº de convectores/seca toalhas;
- volume de água em cada convector/seca toalhas;
- temperatura de saída da água da caldeira;
- temperatura da água no circuito antes de ligar o sistema;
- pressão relativa inicial da água no circuito;
- pressão relativa máxima admissível da água no sistema (pressão da válvula
limitadora de pressão).


alguém me pode ajudar neste aspecto? irei tentar o contacto com uma marca de instalação de aquecimento central, mas não sei se eles me darão este tipo de informação técnica. descobri este forum por acaso na pesquisa para o trabalho, e se alguém aqui me pudesse ajudar com isto era fantástico. é que apesar de isto ser um trabalho de grupo para a disciplina, em (quase) nada tem a ver com a mesma, pelo menos no que diz respeito a esta fase, que é a escolha do sistema de aquecimento e dos seus componentes. depois disto é preciso efectuar alguns cálculos com os dados recolhidos e estes sim já têm a ver com a cadeira.

desde já peço desculpa se coloquei isto na área errada ou se este forum não serve este propósito, mas qualquer ajuda seria bem-vinda. obrigado!


lrds
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 536
Registado: sexta out 02, 2009 10:27 am

Re: Vaso de Expansão - Aquecimento Central

Mensagem por lrds »

boas

penso que vieste ao sitio certo, de certeza que alguém te ajudará.
Inté


Uea
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 57
Registado: segunda fev 18, 2008 5:05 pm

Re: Vaso de Expansão - Aquecimento Central

Mensagem por Uea »

caro fqdd

para calcular o volume de expansão da água

e - volume de expansão da água (lts)
v0 - volume de água à temperatura inicial (lts)
e - coef. de expansão da água à temperatura final
e0 - coef. de expansão da água à temperatura inicial

e=v0*(e-e0)

considerando que

conteúdo de água = 1000 l
temp inicial = 10ºc
temp final = 60ºc
coef. de expanção da água à temp inicial (10ºc) = 0,0003
coef. de expanção da água à temp final (60ºc) = 0,0170
coef. de expanção da água à temp final (90ºc) = 0,0359

para 60ºc
e = 1000 · ( 0,0170 – 0,0003 ) = 16,7 lts

para 90ºc
e = 1000 · ( 0,0359 – 0,0003 ) = 35,6 lts

para calcular o vaso

vv - volume do vaso de expansão (lts)
e - volume de expansão da água da instalação (lts)
pi - pressão absoluta de carga do vaso (bar)
pf - pressão absoluta máx. de exercício (bar)

e
vv= --------
1-(pi/pf)

vasos de expansão fechados

a pressão absoluta de carga à cota a que é instalado o vaso, pi, é dada por:
pi = pressão atmosférica (1 bar) + 0,3 bar + pressão hidrostática (h/10)
(na prática é a pressão de pré-carga do vaso aumentada de 1 bar)

a pressão absoluta máxima, pf, é dada por:
pf = pressão máxima de exercício + pressão atmosférica (1 bar)
(na prática é a regulação da válvula de segurança aumentada de 1 bar)

considerando

• volume de água contida na instalação - 300 lts;
• desnível entre o ponto de colocação do vaso e o ponto mais alto da instalação (h) - 5 m;
• temperatura máxima da água - 90 ºc;
• temperatura a frio - 15 ºc;
• pressão de regulação da válvula de segurança - 3,5 bar.


cálculo do volume de expansão para t = 90°c
e = 300 · ( 0,0359 – 0,0009 ) = 10,5 lts
cálculo do volume do vaso
pi = ( 1 + 0,3 + 5 / 10 ) bar = 1,8 bar
pf = ( 3,5 + 1 ) bar = 4,5 bar

aplicando a fórmula obtém-se:
vv = 10,5 / ( 1 - 1,8/4,5 ) = 17,5 lts
valor que comporta a escolha de
um vaso comercial de 18 lts


devem instalar-se sempre montados na linha de aspiração da bomba (pois uma das suas
funções é manter a pressão constante à entrada daquele dispositivo) ou seja no tubo de retorno da caldeira.


cumps


joedualmar47
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 25
Registado: sexta set 16, 2016 10:02 pm

Re: Vaso de Expansão - Aquecimento Central

Mensagem por joedualmar47 »

boa tarde, já agora podem-me informar porque é que na chegada e na ida de uma caldeira/bomba de calor ou outra, é recomendado o diametro identico às conexões hidráulicas das mesmas? obrigado

Responder

Voltar para “Arquitectura Bioclimática e Eco-construção”