Boas,
Instalei 9kw de solar na casa de família e pretendo certificar a mesma na DGEG.
Contudo segundo percebi a REN exige um contador especial com ligação GSM para eles receberem os dados da produção. Este contador fica entre a saída do inversor e o quadro principal da casa para medir apenas a produção.
A lista disponível inclui os seguintes contadores para ligação direta:
Itron Ace 6000
Landis+Gyr ZMG310
A estes junta-se o módulo GSM
Alguém instalou estes equipamentos? Estou a entender bem o que é necessário?
O custo é cerca de 500€.
Cumps.
Instalações Maiores 4KW - Contadores GSM
-
Autor do tópico - Novo membro
- Mensagens: 3
- Registado: quarta set 23, 2020 10:34 pm
-
- Administrador
- Mensagens: 16156
- Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
- Localização: Amadora
Re: Instalações Maiores 4KW - Contadores GSM
Bem eu com a minha alteração para autoconsumo existia a possibilidade de contador GSm e eram preços obscenos…
Portanto não duvido!
Portanto não duvido!
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1927
- Registado: terça nov 07, 2017 8:33 am
Re: Instalações Maiores 4KW - Contadores GSM
Eu acho que estás correto....
No entanto tendo em conta que maior parte dos novos contadores gerais já possuem o valor de injecção na rede (que é o que realmente importa) e comunicam supostamente com edp distribuição, acho que é simplesmente mais burocracia e custos para o investidor/cliente... enfim...
No entanto tendo em conta que maior parte dos novos contadores gerais já possuem o valor de injecção na rede (que é o que realmente importa) e comunicam supostamente com edp distribuição, acho que é simplesmente mais burocracia e custos para o investidor/cliente... enfim...
"Freddy Krueger"
PV: 3600w Autoconsumo (Inv. Hib. Huawei Sun2000)
EV: Nissan Leaf 2018 40Kwh+EVSE Intelig. APR
AC: B. Calor Daikin 16kw + Ventiloconvectores
AQS: Vulcano Aquasmart HP270-3 E
PV: 3600w Autoconsumo (Inv. Hib. Huawei Sun2000)
EV: Nissan Leaf 2018 40Kwh+EVSE Intelig. APR
AC: B. Calor Daikin 16kw + Ventiloconvectores
AQS: Vulcano Aquasmart HP270-3 E
-
- Novo membro
- Mensagens: 2
- Registado: domingo jun 14, 2020 10:51 pm
Re: Instalações Maiores 4KW - Contadores GSM
É necessário sim.
Pelo Decreto-Lei n.º 162/2019, artigo 16º:
Artigo 16.º
Contagem e disponibilização de dados
1 - É obrigatória a contagem da energia elétrica total produzida por UPAC:
a) No caso de autoconsumo coletivo;
b) No caso de autoconsumo individual, quando a IU associada à UPAC se encontre ligada à RESP e a potência instalada seja superior a 4 kW;
O Itron que refere penso que seja de leitura indirecta, o que implica que tem de adquirir TI's e caixa para os mesmos. O contador também tem de ser instalado numa caixa de contador aprovada.
Os 500€ são o valor do contador e GSM? Referiram-me valores mais altos.
Pelo Decreto-Lei n.º 162/2019, artigo 16º:
Artigo 16.º
Contagem e disponibilização de dados
1 - É obrigatória a contagem da energia elétrica total produzida por UPAC:
a) No caso de autoconsumo coletivo;
b) No caso de autoconsumo individual, quando a IU associada à UPAC se encontre ligada à RESP e a potência instalada seja superior a 4 kW;
O Itron que refere penso que seja de leitura indirecta, o que implica que tem de adquirir TI's e caixa para os mesmos. O contador também tem de ser instalado numa caixa de contador aprovada.
Os 500€ são o valor do contador e GSM? Referiram-me valores mais altos.
-
- Administrador
- Mensagens: 16156
- Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
- Localização: Amadora
Re: Instalações Maiores 4KW - Contadores GSM
Pois superiores a 4Kw...
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga
-
Autor do tópico - Novo membro
- Mensagens: 3
- Registado: quarta set 23, 2020 10:34 pm
Re: Instalações Maiores 4KW - Contadores GSM
Obrigado por confirmarem as minhas piores suspeitas.
O contador que referi tanto pode ser direto como indirecto, que foi o que adquiri. Custou cerca de 500€ já com sistema GSM (sem cartão)
Vou tentar saber qual o tipo de cartao GSM a usar nestes casos.
O contador que referi tanto pode ser direto como indirecto, que foi o que adquiri. Custou cerca de 500€ já com sistema GSM (sem cartão)
Vou tentar saber qual o tipo de cartao GSM a usar nestes casos.
-
- Membro
- Mensagens: 14
- Registado: sábado jan 04, 2020 10:33 pm
Re: Instalações Maiores 4KW - Contadores GSM
Boas, só para dar uma ideia, eu uso este leitor GSM GPRS: Maestro Lite 100 (usado com um conversor de 220 para 12V/24V)
Do lado esquerdo da imagem é ligado ao contador para obter os dados e do lado direito onde tem aquela ponta preta leva uma antena.
Em conjunto com um contador de eletricidade Itron SL 7000 Series
Se procurares no google por Maestro Lite 100 manual PDF tem uma ideia mais técnica da coisa.
Pode ser que ajude.