500W sem registo

Local para debater sobre os projetos para autoconsumo

Patriota
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 56
Registado: quinta out 03, 2013 11:30 pm

Re: 500W sem registo

Mensagem por Patriota »

Estava a ser simpático com os 10-12%!
Sendo o NOCT de 45ºC aproximadamente, imagino a temperatura das células num dia quente, sem vento, painéis pouco inclinados e sobre as telhas...16~18% já eram!


CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: 500W sem registo

Mensagem por CrOhN »

Upa upa!


Autor do tópico
ruimmpires
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 29
Registado: quarta jan 13, 2016 4:42 pm

Re: 500W sem registo

Mensagem por ruimmpires »

bom, confirma-se que o inversor continua a dar mais de 400W se houver luz e pouco calor, ou seja uma aberta num dia nubelado:
Imagem
Mas num dia quente corta de acordo com as caracteristicas do painel e do inversor.
Imagem

Estou com mais confiança no material!


Autor do tópico
ruimmpires
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 29
Registado: quarta jan 13, 2016 4:42 pm

Re: 500W sem registo

Mensagem por ruimmpires »

Estatisticas 2016:
Imagem


civic
Moderador
Moderador
Mensagens: 1454
Registado: sábado mar 03, 2007 10:40 am
Localização: viseu

Re: 500W sem registo

Mensagem por civic »

O autor do tópico que me desculpe, mas estou com um problema na leitura do meu kit engage (e por aqui parece que estão todos familiarizados com o sistema), no gráfico de linhas apenas me aparece uma linha, embora nos restantes aparecem as duas, no equipamento também tenho 2, apenas reparei que no relatório me aparecem 3 equipamentos, 2 com o mesmo ID do solar, o que estarei a fazer mal, estou farto de enviar mails ao pessoal da engage mas não me respondem.

Imagem

Se já existe algum tópico sobre este tema, desculpem, pois não achei.
Nissan LEAF 2018 40kWh
148 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
41 000Km's

https://www.dropbox.com/scl/fi/zuncqojg ... o58f8&dl=0


magtal
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 26
Registado: terça dez 27, 2016 11:56 am

Re: 500W sem registo

Mensagem por magtal »

Tive um problema similar com os meus três sensores, onde apenas 2 apareciam no gráfico. Foi necessária uma intervenção dos técnicos da Efergy para corrigirem o problema. No email de pedido de assistencia para o suporte técnico envia também o MAC do Hub e os SID's de cada Sensor, que podes obter em "Settings"->"My Equipment"


civic
Moderador
Moderador
Mensagens: 1454
Registado: sábado mar 03, 2007 10:40 am
Localização: viseu

Re: 500W sem registo

Mensagem por civic »

Obrigado, vou aguardar que me digam algo.
Nissan LEAF 2018 40kWh
148 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
41 000Km's

https://www.dropbox.com/scl/fi/zuncqojg ... o58f8&dl=0


tonisilva
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 47
Registado: quarta abr 12, 2017 7:21 pm

Re: 500W sem registo

Mensagem por tonisilva »

Só para esclarecimento.

Os gráficos que são apresentados aqui são de energia aparente.

O sensores de corrente da efergy não medem energia ativa (aquela que é paga).

Com os sensores da energy está a ser medida a energia aparente que é maior que energia ativa, sempre.




Toni


turnip
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 36
Registado: sábado fev 06, 2016 7:19 pm

Re: 500W sem registo

Mensagem por turnip »

tonisilva Escreveu: quarta abr 12, 2017 10:32 pm Só para esclarecimento.

Os gráficos que são apresentados aqui são de energia aparente.

O sensores de corrente da efergy não medem energia ativa (aquela que é paga).

Com os sensores da energy está a ser medida a energia aparente que é maior que energia ativa, sempre.




Toni
Corretíssimo! No meu caso o desvio é de aproximadamente 3%. A leitura não é a ideal, mas para o efeito serve.

Avatar do Utilizador

t3lmo
Moderador
Moderador
Mensagens: 2435
Registado: sábado nov 12, 2011 10:35 pm
Localização: Sintra

Re: 500W sem registo

Mensagem por t3lmo »

O desvio do meu Cloogy é bem maior, mas os sensores de efeito de hall podem ter desvio de energia ativa de quase 0% deste que calculem bem o fator de potencia ao monitorizarem igualmente a fase e neutro. É o caso dos vários contadores de quadro que tenho (também de pinças amperimétricas) pois batem certissimo com a contagem EDP.
e·carga   ekoway ML5000 Dez-2011 · 34.333km
             Outlander PHEV Dez-2014 · 70.000km
             Bmw C Evolution Set-2015 · 60.000km
             Peugeot iOn Jan-2017 · 50.000km


tonisilva
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 47
Registado: quarta abr 12, 2017 7:21 pm

Re: 500W sem registo

Mensagem por tonisilva »

O desvio depende dos equipamentos que estejam ligados na instalação em cada segundo. Se houver equipamentos que tenham indutores ou capacidades na entrada aí o desvio acentua-se mais. Por exemplo Ar condicionados, etc.
Se não houver equipamentos com indutores/capacidades, aí os valores são iguais.

Para medir a potencia ativa não basta sensores de Hall. Tem que se amostrar a tensão também. Os sensores de hall não amostram tensão (mesmo metendo sensores na fase e neutro.

Eu só estou a mencionar este assunto, porque se está a comparar consumos com os valores da EDP. Para se poder comparar tem que se monitorizar a potencia ativa.

Responder

Voltar para “Projectos de Autoconsumo”