Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por accoelho »

Normalmente a função de carregador está no Max até atingir a voltagem pré defendia, após isso está em absorção durante o tempo defenido, após esse tempo entra em flutuação com a voltagem defendida.
Nestes 2 processos perde-se muito potencial solar, mas é mesmo assim para que as baterias bem carregadas.


Autor do tópico
CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por CrOhN »

Eu já tenho a absorção definida para a mesma tensão de bulk para forçar a carga. Mas nada feito, a corrente desce até menos de 5A, e mesmo mantendo durante o resto do dia, não passa do vermelho.
visitante2 Escreveu: Então na tua opinião qual era o tipo de bateria ideal ?
No meu caso tenho gel.
Para mim, gel para uso ciclico, não acho que seja o ideal. Acho-as mais adequadas para uso em standby, e/ou quando estejam colocadas em sítios em que a manutenção seja dificil, ou onerosa. Como a tensão de carga é normalmente mais baixa que as flooded, deverão funcionar bem com o meu inversor. É a ideia que eu tenho, mas posso estar enganado.

A bateria ideal, será mesmo uma estacionária "normal". A tensão de carga é mais baixa, e mesmo com temperaturas baixas, e entrando com a compensação de temperatura, os 58.4V são suficientes para as carregar.

Ainda estou à espera do Verão (este ano está teimoso!). Quero ver se com temperaturas a rondar os 25º já carregam como deve ser.


Autor do tópico
CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por CrOhN »

No mês de Junho, o sistema produziu 250Kwh +- 55% do consumo.

As baterias já chegam à densidade de 1.27 (100% carregadas), precisam é de estar 24h a 58.4V! Baterias tubulares são "rijas" para comerem amperes!

Avatar do Utilizador

mda
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 241
Registado: domingo jul 30, 2006 12:36 pm
Localização: Minho

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por mda »

Como vão as coisas?
O Inversor e as baterias estão a portar-se bem?
Obrigado.
Caldeira, Fogão com caldeira, Recuperador a Biomassa.
40 Tubos x Solares térmicos C.F.
Projecto SMA Island, Bateria 20KW, Batrium BMS


pedro14
Membro
Membro
Mensagens: 22
Registado: domingo ago 10, 2014 7:01 am

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por pedro14 »

Parabéns pelo projecto..


Autor do tópico
CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por CrOhN »

Por aqui, tudo ok, nada a assinalar. E muita energia produzida!

Obrigado Pedro14.


Autor do tópico
CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por CrOhN »

Já à algum tempo que não actualizava isto:

Tudo a rolar bem, boas produções. Desde a instalação, já tem mais de 2MW feitos.

O inversor começou a dar erro de ventoinha, e tive que trocar ambos os ventiladores. A MPPSolar mandou-mos para substituir.

Aumento campo solar com mais 750W.
Aumento capacidade armazenamento com novo banco de 8 X Trojan T105 (225Ah C20).
Actualização do firmware do inversor, que melhorou alguns pormenores: O ruido é agora quase inexistente abaixo dos 2000W de carga. Só a partir disso é que acelera os ventiladores. De resto, estão a funcionar mas quase não se ouvem, só mesmo estando encostado ao inversor. Aparece agora a indicação de potência instantanea solar em vez de só a corrente.

Como curiosidade, e quando estiver online: http://crohn.dyndns.org

Avatar do Utilizador

Emanuel Couto
Moderador
Moderador
Mensagens: 5641
Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
Localização: Açores

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por Emanuel Couto »

Sem dúvida uma grande produção.
Aumento do campo solar, mais baterias, sim senhor :)

Também gostei dos dados on-line, muito fixe.

Parabéns.
Imagem

Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450

Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/

Avatar do Utilizador

visitante1
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 3322
Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
Localização: Região norte

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por visitante1 »

CrOhN Escreveu:Já à algum tempo que não actualizava isto:

Tudo a rolar bem, boas produções. Desde a instalação, já tem mais de 2MW feitos.

O inversor começou a dar erro de ventoinha, e tive que trocar ambos os ventiladores. A MPPSolar mandou-mos para substituir.

Aumento campo solar com mais 750W.
Aumento capacidade armazenamento com novo banco de 8 X Trojan T105 (225Ah C20).
Actualização do firmware do inversor, que melhorou alguns pormenores: O ruido é agora quase inexistente abaixo dos 2000W de carga. Só a partir disso é que acelera os ventiladores. De resto, estão a funcionar mas quase não se ouvem, só mesmo estando encostado ao inversor. Aparece agora a indicação de potência instantanea solar em vez de só a corrente.

Como curiosidade, e quando estiver online: http://crohn.dyndns.org
Fixe!
os dados vem através do hibrido?
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E


Autor do tópico
CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por CrOhN »

Sim, com um software feito por um utilizador de um inversor igual ao meu.

Para monitorizar, é melhor que o de origem. Só lhe falta a opção para mexer nas configs do inversor. Mas é um trabalho em progresso.

Avatar do Utilizador

JMLorenzo
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 363
Registado: sexta jan 25, 2013 8:04 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por JMLorenzo »

Boas
Em relação às ventoinhas toma atenção há humidade e se moras perto do mar pior, não tarda e voltas a ter problemas.
O meu foi reparar pela 3ª vez o problema das ventoinha e já não voltou.
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão) :mrgreen: .


Autor do tópico
CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por CrOhN »

Já está salvaguardado. 2 ventoinhas novas de outro fabricante em stand-by.


apr
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 251
Registado: domingo jul 29, 2012 10:40 am

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por apr »

CrOhN, obrigado por partilhares o plano da tua "operação anti-KW". Vejo no teu sistema a solução mais sustentável. Infelizmente quando chegamos à parte das baterias o entusiasmo desaparece... Mas quando for grande quero ter um sistema como o teu! :-)


MiguelR
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 3
Registado: sábado jul 02, 2011 6:51 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por MiguelR »

Tenho um desses conversores da MPP Solar de 3000kva e não podia estar mais satisfeito.

Qualquer dia coloco por cá o meu sistema também ;)

Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16145
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por serges »

Ja devia cá estar...

Assim ajudas e partilhas com a malta.,.
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga


RNM
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 508
Registado: sábado jun 14, 2008 7:09 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por RNM »

Crohn, precisas de baterias de um imiev para o teu sistema?
Aprendam a diferença: kW ≠ kWh ≠ kW/h ; A ≠ Ah

Precisamos de mais VE's na estrada, fiáveis e baratos!

Avatar do Utilizador

MRider
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 4089
Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
Localização: Ilha da Madeira

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por MRider »

RNM Escreveu:Crohn, precisas de baterias de um imiev para o teu sistema?
Qual o preço ?
Live long and prosper!


RNM
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 508
Registado: sábado jun 14, 2008 7:09 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por RNM »

2k +/-...
Aprendam a diferença: kW ≠ kWh ≠ kW/h ; A ≠ Ah

Precisamos de mais VE's na estrada, fiáveis e baratos!


Autor do tópico
CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por CrOhN »

RNM Escreveu:Crohn, precisas de baterias de um imiev para o teu sistema?

2K para 16KW em litium é um bom preço! Qual o estado das mesmas?

Para já não estou a pensar investir, há que rentabilizar o que tenho. Mas, quando as minhas estiverem nas lonas, nunca se sabe.

Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16145
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: Operação anti-"KW O assalto"

Mensagem por serges »

Muito bom preço...

Melhor ideia que a do Tesla... lol...

E tras o resto do carro? Ah ah ah...
40595 a bordo de uma Vectrix.